> выбор ТП исходя из сечения кабеля
alex909
сообщение 5.2.2012, 22:40
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 5.2.2012
Пользователь №: 138891



подскажите,пожалуйста садоводам! имеем алюминиевый подводящий кабель 10 кВ длинной около 500 метров сечением 3х95. хотим поменять ТП ,но не знаем какую (по максимуму) выдержит наш кабель??
ТП тупиковая.
заранее спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- alex909   выбор ТП исходя из сечения кабеля   5.2.2012, 22:40
- - SVKan   Цитата(alex909 @ 6.2.2012, 2:40) подскажи...   6.2.2012, 7:25
|- - straus   Цитата(SVKan @ 6.2.2012, 7:25) Для такого...   8.2.2012, 1:42
- - alex909   прокладка кабеля ( один трехжильный )просто под зе...   6.2.2012, 12:17
- - zem   Цитата(alex909 @ 5.2.2012, 21:40) имеем а...   6.2.2012, 14:05
- - alex909   то есть тп на 1000 кВА выдержет??   6.2.2012, 14:18
- - zem   Гадание на "кофейной гущи". Кабель наве...   6.2.2012, 17:29
- - Teslya   Все решает РЭС. Уних надо брать технические услови...   7.2.2012, 2:35
|- - alex909   Цитата(Teslya @ 7.2.2012, 2:35) Все решае...   7.2.2012, 12:51
|- - straus   Цитата(alex909 @ 7.2.2012, 12:51) а как у...   7.2.2012, 23:31
- - HasBolla   для вновь строящихся строений/коттеджей до 250кв.м...   7.2.2012, 14:31
|- - SVKan   Цитата(HasBolla @ 7.2.2012, 18:31) для вн...   8.2.2012, 6:14
- - alex909   СПАСИБО. и уж совсем вопрос на засыпку: какова мак...   7.2.2012, 19:27
- - Oklick   Вам плавкие предохранители нужны. Примерно на 400 ...   7.2.2012, 22:10
- - straus   Кстати, пришло в голову: Если ТП тупиковая, маломо...   8.2.2012, 1:49
|- - alex909   Цитата(straus @ 8.2.2012, 1:49) Кстати, п...   8.2.2012, 10:39
|- - straus   Цитата(alex909 @ 8.2.2012, 10:39) на кабе...   8.2.2012, 14:17
- - zem   Для жилья 3-го вида, с эл плитами, для 250 домов п...   8.2.2012, 19:51


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 12.8.2025, 23:34
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных