> Не сработала автоматика VTS
[Psycho]
сообщение 6.2.2012, 5:48
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 4.12.2011
Из: Акъяр с.
Пользователь №: 131916



Доброго утра всем (у меня уже не доброе)! Приточки VTS щит управления vs 21-150 cg acx36 sup. На улице сильная метель, фильтра забились и вылезла ошибка авария фильтра, приточки продолжали работать (при аварии фильтра остановка вроде никогда и не происходит) и спустя полчасика разморозились калориферы, после разморозки работа не остановилась. В чем может быть причина разморозки? До этого термостат срабатывал отлично. Может ли быть так, что так как висела одна ошибка, то вторая тупо не обработалась? Разморозились 3 приточки.

Сообщение отредактировал [Psycho] - 6.2.2012, 5:48
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- [Psycho]   Не сработала автоматика VTS   6.2.2012, 5:48
- - Fanat   У меня на столе лежит несколько актов после осмотр...   6.2.2012, 7:21
- - Vian   Цитата([Psycho] @ 6.2.2012, 5:48)...   6.2.2012, 8:28
|- - Max2114   Цитата(Vian @ 6.2.2012, 9:28) P.S. Не пон...   6.2.2012, 10:47
- - Гампопа   А если сам термостат неисправен, например газ выте...   6.2.2012, 8:32
- - tekto   Цитата(Гампопа @ 6.2.2012, 8:32) А если с...   6.2.2012, 8:58
- - [Psycho]   Еще как забились! слой в пару см! Насчет а...   6.2.2012, 19:12
- - ViS   Наверняка проблемы с водой были. Если снег забил ф...   6.2.2012, 21:09
|- - NikitaPetrovich   Цитата(ViS @ 6.2.2012, 22:09) Наверняка п...   6.2.2012, 22:14
- - Гампопа   А есть ли у вас контроль Тобр. воды?   6.2.2012, 23:11
- - Usach   Срабатывание перепадника на фильтре это, вообще то...   7.2.2012, 6:06
- - LordN   Цитатато как она работать должна при расходе меньш...   7.2.2012, 6:08
- - Usach   В данном случае я имел ввиду работу калорифера в ч...   7.2.2012, 6:13
|- - Vian   Цитата(Usach @ 7.2.2012, 6:13) В данном с...   7.2.2012, 13:33
- - [Psycho]   Вопрос еще такой, мрожет ли разморозиться радиатор...   8.2.2012, 5:26
- - Usach   Если при таком климате (метелях) в обвязке калориф...   8.2.2012, 6:34
- - [Psycho]   Насосы в норме, термостат проверял - срабатывает о...   8.2.2012, 6:57
- - Usach   а термостат как проверяли - сняли, смотали и в мор...   8.2.2012, 7:20
- - [Psycho]   Термостат проверял до подачи теплоносителя в калор...   8.2.2012, 8:06
- - dValeriy   Капиллярные термостаты NTF на пяти приточках. Все ...   8.2.2012, 8:41
- - Гампопа   Сработка термостата бывает при Тпритока 25*С и Тоб...   8.2.2012, 12:43
|- - Rus75   Цитата(Гампопа @ 8.2.2012, 13:43) Сработк...   8.2.2012, 13:15
|- - Гампопа   Цитата(Rus75 @ 8.2.2012, 15:15) Это каким...   8.2.2012, 13:18
- - dValeriy   Цитата(Гампопа @ 8.2.2012, 13:43) Сработк...   8.2.2012, 13:37
|- - DiJo   Цитата(dValeriy @ 8.2.2012, 13:37) Это ка...   8.2.2012, 13:44
|- - Гампопа   Цитата(DiJo @ 8.2.2012, 15:44) А сами узл...   8.2.2012, 13:47
|- - DiJo   Цитата(Гампопа @ 8.2.2012, 13:47) А без р...   8.2.2012, 15:13
|- - Гампопа   Цитата(DiJo @ 8.2.2012, 17:13) Я писал п...   8.2.2012, 15:54
- - Гампопа   Такое бывает когда сильно неравномерный поток возд...   8.2.2012, 13:40


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 6:36
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных