Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> Вентиляция высотного здания специфика или проблема, Вытяжка из жилых помещений
ivanzatevahin
сообщение 6.2.2012, 14:56
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 23.12.2011
Из: Москва
Пользователь №: 134299



Здравствуйте.
Подскажите кто знает или сталкивался вот с такой проблемой- В многоэтажном жилом комплексе стоят приточные клапана Аерэко, но при больших скоростях в вентиляционном коробе шахты и разных давлениях воздуха, на последних верхних этажах 27-30 происходит опрокидывание (не вытяжка, а приточка получается) и клапана не работают. А при открытии входной двери с холла из лифтовой шахты поступает приток и начинает всё работать,а при закрытой двери и открытом оконном проеме нет.. ВОТ.Как с этим бороться если вытяжка механическая, а приток естественный через клапана, (нужно создать перепад?) или разность температур в зимний период?Или нехватка притока? Либо нужно ставить вытяжной вентилятор в самом с/у?
Получается избыточное давление в холле.Стояки на с/у и кухню разные ,но собираются на верху на тех. этаже одной вытяжной установкой и вся система собрана со спутниками каналами ("затворы"- с верхней квартиры опуск в нижнюю с ДК соответственно для регулировки) диам .125 мм.Как результат проблема верхних этажей. С чем это связано?

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- ivanzatevahin   Вентиляция высотного здания специфика или проблема   6.2.2012, 14:56
- - EJIEHA   Эта фразаЦитата(не вытяжка, а приточка получается)...   6.2.2012, 15:22
- - azar   Статья, которую увидел на одном из форумов.... ...   6.2.2012, 18:16
- - trubo4ist   Цитата(ivanzatevahin @ 6.2.2012, 15:56) А...   6.2.2012, 18:22
- - ivanzatevahin   В той статье, что привёл azar что то есть , ещё ...   13.2.2012, 11:53
|- - azar   Цитата(ivanzatevahin @ 13.2.2012, 12:53) ...   13.2.2012, 12:38
- - solo   ivanzatevahin Не сочтите за насмешку, или какой-то...   13.2.2012, 19:41
- - WAKO   Скорее всего что в морозы жильцы большинства кварт...   13.2.2012, 21:00
- - solo   Цитата(WAKO @ 13.2.2012, 22:00) Его случа...   13.2.2012, 21:11
- - ivanzatevahin   Проверял и со снятой решеткой и с ней(исключая не ...   15.2.2012, 16:50
- - solo   Изначально было две версии: 1. с понижением темпер...   15.2.2012, 22:12
- - ivanzatevahin   Скорей всего да второй вариант отпадает. Частично ...   16.2.2012, 8:50
- - l-nikolaev   Мучаюсь с похожей проблемой. В конце-концов Вам пр...   16.2.2012, 10:42
- - ivanzatevahin   Возможно, но представьте себе , что клапана на пр...   16.2.2012, 13:17
- - ivanzatevahin   Или давление немного распределил обходя гибкарём и...   16.2.2012, 13:26
- - Norb   Это постоянная проблема т.е. постоянно дует из вен...   16.2.2012, 14:50
- - solo   Цитата(ivanzatevahin @ 16.2.2012, 9:50) Ч...   16.2.2012, 19:26
- - toxan   Цитата(azar @ 6.2.2012, 16:16) Данной “бо...   16.2.2012, 19:43
|- - Vano   Цитата(toxan @ 16.2.2012, 20:43) Это не в...   17.2.2012, 0:12
- - solo   Цитата(toxan @ 16.2.2012, 20:43) Суть дан...   16.2.2012, 22:50
- - ivanzatevahin   solo Возможно прав: размеры распределительной коро...   17.2.2012, 9:29
- - solo   Цитата(ivanzatevahin @ 17.2.2012, 10:29) ...   18.2.2012, 0:10
|- - ivanzatevahin   Цитата(solo @ 18.2.2012, 1:10) А сейчас э...   21.2.2012, 14:37
- - l-nikolaev   Цитата(ivanzatevahin @ 17.2.2012, 10:29) ...   18.2.2012, 8:49
|- - ivanzatevahin   Цитата(l-nikolaev @ 18.2.2012, 9:49)...   21.2.2012, 15:20
- - l-nikolaev   Вдогонку: р.с. поправлю себя. в посте на 1-й стра...   18.2.2012, 9:12
- - ssn   изменяя геометрию врезки (уменьшив сечение) я дума...   20.2.2012, 10:48
|- - ivanzatevahin   Цитата(ssn @ 20.2.2012, 11:48) изменяя ге...   21.2.2012, 15:07
- - ivanzatevahin   Да и давление в этом вопросе тоже играет свою роль...   22.11.2012, 13:31
- - ivanzatevahin   Да кстат вот еще что, зависит правильно ли по стоя...   12.12.2012, 13:29


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274