Есть небольшая задачка по физике, сижу, туплю, устал.
Есть труба Ду A (мм), заполненная изначально воздухом при атмосферном давлении, в сечении трубы находится герметичная пробка (см. рисунок), закрыв дренажный вентиль заполняем трубу водой с давлением P (кг/см2), достигаем стационарного состояния, закрываем наполнительный вентиль и мерным устройством измеряем объём затекшей воды V (литры). Вопрос: пользуясь этими данными укажите ответ на каком расстоянии от заполняющего вентиля находится пробка.

На этом стройная физика заканчивается, начинается мистика и полная дурость. Эта труба является общей обраткой двух полуколец, сегодня после некоторого вмешательства направленного на улучшение (одно из полуколец плохо работало и к нему подвели свою подачу) получили результат "как обычно". Проблема в том, что все, абсолютно все трубы замоноличены и соответствие проекта реальной картине сильно осложнено отсутствием металлоискателя или экстрасенса в штате организации.
Завтра с утра нужно выявить расстояние до этой пробки и придумать что-то чтобы возобновить теплоснабжение, на данный момент всё слито...
А система сама - сверхмногокольцовая, бывший детский сад, сейчас многофункциональное здание с восьмибуквенной абревиатурой в названии... Абыр... Система сверхмозголомна, сама останавливается, сама начинает работать, то греет, то не греет... Там в этих кольцах и полукольцах течёт не вода уже, а моя кровь...

Сообщение отредактировал HeatServ - 6.2.2012, 18:48
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ____.jpg ( 76,8 килобайт ) Кол-во скачиваний: 23
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- HeatServ   Устал от выборов? Выход есть!   6.2.2012, 18:47
- - kornkorn   Я думаю искомое расстояние есть функция не только ...   6.2.2012, 19:04
- - HeatServ   L=(4/(pi*(1000*A)^2))*V*1000*(1+P/Pатм) Так? Нет,...   6.2.2012, 19:20
- - HeatServ   L=(4/(3.14*(A/1000)^2))*V/1000/(1-Pатм/P) Вот так ...   6.2.2012, 19:42
- - LordN   вакуумный насос и измеряйте емкость вошедшей жедко...   6.2.2012, 19:59
|- - HeatServ   Цитата(LordN @ 6.2.2012, 19:59) вакуумный...   6.2.2012, 20:05
- - LordN   тогда кактотак   6.2.2012, 20:49
- - HeatServ   Расхождение сотые доли, работает.   6.2.2012, 21:21
- - Бойко   Не очень благодарное это дело - жизнь измерять ...   6.2.2012, 21:30
|- - HeatServ   Цитата(Бойко @ 6.2.2012, 21:30) Не очень ...   6.2.2012, 21:47
|- - Машинист   Цитата(HeatServ @ 6.2.2012, 21:47) Тут ис...   6.2.2012, 21:52
||- - HeatServ   Цитата(Машинист @ 6.2.2012, 21:52) С разн...   6.2.2012, 21:58
|- - даниил   Цитата(HeatServ @ 7.2.2012, 2:47) Тут ист...   7.2.2012, 3:30
- - Бойко   Семужку жалко.. Ну вот "проткнете" Вы т...   6.2.2012, 22:28
|- - HeatServ   Цитата(Бойко @ 6.2.2012, 22:28) П.С. Блин...   6.2.2012, 22:38
- - HeatServ   Разрешилось всё удивительно просто. Строители сэко...   7.2.2012, 10:30


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 6:43
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных