> температурный график
Техник т
сообщение 7.2.2012, 6:33
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 5.4.2011
Пользователь №: 101980



Доброго времени суток! Хотелось бы посоветоваться, как доказать неэфективность изменения температурного графика.

По порядку. В связи с расбалансировкой теплосетей и гидравлической неустойчивостью системы теплоснабжения, было принято решение, "лучшими умами" города, об изменении темпер. графика с 95/70 на очень "корректный" 82/70, т.е. нижнюю точку поднять на 5 град., а верхнюю опустить на 13 град., при этом расход теплоносителя остался неизменным. Поняв, что результат нулевой, решили нижнюю точку еще повысить на 5 град., а верхнюю оставить 82 град.
Уважаемые господа, кто что думает.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Техник т   температурный график   7.2.2012, 6:33
- - tiptop   Если система отопления спроектирована на 95-70, то...   7.2.2012, 7:32
|- - A.R.   Цитата(tiptop @ 7.2.2012, 6:32) Если сист...   7.2.2012, 8:54
- - Dede   Цитата(Техник т @ 7.2.2012, 7:33) Доброго...   7.2.2012, 9:14
- - Техник т   Уважаемые господа. Давайте рассмотрим простой прим...   7.2.2012, 11:53
|- - motov   Цитата(Техник т @ 7.2.2012, 11:53) Решили...   7.2.2012, 13:19
- - Dede   почему снизили с 95 до 82? Вообще фактический како...   7.2.2012, 12:17
- - Техник т   Фактический график и есть 82/70. Более котельные н...   7.2.2012, 13:03
- - Dede   В таком случае нарисуйте правильно график обратки ...   7.2.2012, 13:16
- - Техник т   Г-ну motov. А перетопотов нет, т.к. температура во...   7.2.2012, 13:41
|- - motov   Цитата(Техник т @ 7.2.2012, 13:41) Господ...   7.2.2012, 14:35
- - Техник т   Уважаемый г-н motov, Ваши слова, да зам. главы по ...   7.2.2012, 15:26
|- - Dede   Цитата(Техник т @ 7.2.2012, 16:26) Я бьюс...   7.2.2012, 15:54
|- - tiptop   Цитата(Dede @ 7.2.2012, 16:54) Проблема в...   7.2.2012, 18:06
|- - Dede   Цитата(tiptop @ 7.2.2012, 19:06) Если сде...   7.2.2012, 18:12
- - Техник т   Уважаемый, проблема в том, что группа наладки, плю...   7.2.2012, 17:47
|- - BEKTOP   Цитата(Техник т @ 7.2.2012, 19:47) Уважае...   7.2.2012, 20:20
- - Техник т   Большое всем спасибо.   7.2.2012, 18:54
- - Евгений Буш   был опыт личный и расчета теплосети и изготовлени...   8.2.2012, 0:19
- - Техник т   Спасибо вам коллеги за информацию. Конечно я из ок...   8.2.2012, 6:15
- - Cheleks   Технику т. Надо дать количественную оценку предлож...   8.2.2012, 6:47
- - Техник т   Г-ну Cheleks, вот это тема. Спасибо огромное за ра...   8.2.2012, 8:39


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 7.8.2025, 22:11
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных