Как уберечься от разморозки приточки в отключенном состоянии., Как уберечься от разморозки приточки в отключенном состоянии. |
|
|
|
7.2.2012, 12:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1337
Регистрация: 24.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58149

|
Сталкнулся с неприятной ситуацией, когда из-за броска напряжения в сети сгорел контроллер. При этом блок питания остался цел. В результате на регулирующем клапане имеем управляющий сигна 0В, а питание включено. Получаем полностью закрытый клапан. По закону пакости на улице приличный минус, а вытяжка как ни в чем не бывало продолжает работать. Не сложно догадаться что калорифер размораживается. И вот хочется раз и навсегда выработать надежную схему. чтобы не наступать на одни и те же грабли. Вариантов вижу несколько: 1. Сблокировать вытяжку с приточкой. Это не даст возможность создавать разряжение в помещении и как следствие прокачку холодного воздуха через приточку. Этот ваиант не всегда проходит, т.к. порой приточки и вытяжки работают на разные помещения и сложно скомпоновать их между собой. 2. Механически сблокировать капилярный термостат с сигналом на открытие клапана. Сейчас многие клапаныа с управлением 0-10В позволяют подавать на них 24В от блока питания для полного открытия. Нормальный вариант если не отключилось питание клапана . Но почему-то такая блокировка очень редко втречается в типовых щитах. 3. Не закрывать до конца байпас регулирующего клапана , тем самым обеспечивая минимальный проток теплоносителя через калорифер. Но опять таки на какую величину оставлять открытым клапан. Если настраивать его на режим с отключенной полностью вентиляцией здания, то при сквозняке через приточку при включенной вытяжке этого протока может не хватить. Если делать проток с учетом сквозняка, то получим перегрев обратки при полностью отключенной вентиляции.
Возможно есть еще варианты борьбы в подобной ситуации. А то я уже на третьем объекте сталкиваюсь с такой проблемой, причем приточки могут годами работать нормально отрабатывая защиты, а потом в один прекрасный момент и происходит такая ситуация. Сейчас я стараюсь в цепь питания контроллера приточки ставить ИБП. Но они практически все в обычном режиме работают в режиме Байпаса, т.е. пропускают напряжение в обход батареи и инвертора и тем самым пропустят через себя импульс пришедший из сети. Получается. нужно в цепь питания контроллера ставить еще и какую-то импульсную защиту. Кто-нибудь вообще с этим заморачивается? Просто обидно, что один такой пришедший из сети импульс убил пять Сегнетиксов на объекте и разморозил установки.Я конечно приведу их в рабочее состояние,но хотелось бы оградить заказчика в дальнейшем от подобных проблем.
Сообщение отредактировал Rus75 - 7.2.2012, 12:21
|
|
|
|
Сообщений в этой теме
Rus75 Как уберечься от разморозки приточки в отключенном состоянии. 7.2.2012, 12:17 cauto http://eshop.phoenixcontact.ru/phoenix/tre...eload... 7.2.2012, 12:25 Max2114 Цитата(Rus75 @ 7.2.2012, 12:17) Сталкнулс... 7.2.2012, 12:28 Rus75 Цитата(Max2114 @ 7.2.2012, 13:28) 1. Вы к... 7.2.2012, 12:41 cauto Вообще-то, мы эту защиту с Wago используем (чуть л... 7.2.2012, 12:48 Rus75 Цитата(cauto @ 7.2.2012, 13:48) Вообще-то... 7.2.2012, 13:25 cauto Кстати, у Пикселя по питанию встроенный предохрани... 7.2.2012, 13:36 Rus75 Цитата(cauto @ 7.2.2012, 14:36) Кстати, у... 7.2.2012, 13:47  Max2114 Цитата(Rus75 @ 7.2.2012, 14:47) Это мне и... 7.2.2012, 13:51 and При перенапряжении может прилететь наносекундный к... 7.2.2012, 14:07 Гампопа ЦитатаКак уберечься от разморозки приточки в отклю... 7.2.2012, 14:21 and Поговорил с нашими электронщиками. У них по каждом... 7.2.2012, 14:38 Гампопа У БП Mean Well DR 30-24 нет клеммы зазаемления. 7.2.2012, 15:19 and Цитата(Гампопа @ 7.2.2012, 16:19) У БП Me... 7.2.2012, 15:48 Гампопа А вы что применяете? 7.2.2012, 15:54 and Цитата(Гампопа @ 7.2.2012, 16:54) А вы чт... 7.2.2012, 18:13 tekto Возможно в таких случаях спасает что то на подобии... 7.2.2012, 16:29 and Цитата(tekto @ 7.2.2012, 17:29) Возможно ... 7.2.2012, 18:38 tekto Цитата(and @ 7.2.2012, 18:38) На самом де... 7.2.2012, 19:05 Max2114 Цитата(tekto @ 7.2.2012, 19:05) Ну да, ло... 7.2.2012, 19:20 and Цитата(tekto @ 7.2.2012, 20:05)
http://f... 7.2.2012, 22:43 tekto Цитата(Max2114 @ 7.2.2012, 19:20) Я бы не... 7.2.2012, 19:46 LordN критическая защита д.б. аппаратной и энергонезавис... 7.2.2012, 20:00 and Цитата(tekto @ 7.2.2012, 21:14) Вы ж соле... 7.2.2012, 23:05 and Чтобы реализовать этот лаконичный принцип
Цитата(L... 8.2.2012, 11:51 tekto Цитата(LordN @ 7.2.2012, 20:00) - Н.О. со... 7.2.2012, 20:14 Usach Цитата(Rus75 @ 7.2.2012, 15:41) 1. Что н... 7.2.2012, 21:08 and Цитата(tekto @ 7.2.2012, 20:46) Цитата(Ma... 7.2.2012, 22:06 tekto А я плин думал трансформаторы ставят чтоб шума с в... 7.2.2012, 22:19 Usach Меня терзаю смутные сомнения...
Если контроллер сг... 8.2.2012, 7:07 Usach Цитата(Rus75 @ 7.2.2012, 15:41) 1. Что н... 8.2.2012, 7:38 tekto чет глюк какой то с этим сообщением, см. следущее 8.2.2012, 8:42 tekto Цитата(and @ 7.2.2012, 22:43) ставить раз... 8.2.2012, 8:49 Max2114 Цитата(tekto @ 8.2.2012, 9:49) В систему ... 8.2.2012, 9:09 Usach Аффтор писал своей рукой: "сгорел контроллер... 8.2.2012, 9:14 Auto На счет пробоя на контролер:
Был такой случай, что... 8.2.2012, 9:41 tekto Цитата(Max2114 @ 8.2.2012, 9:09) Млин, пр... 8.2.2012, 9:52 Max2114 Цитата(tekto @ 8.2.2012, 9:52) Так в том ... 8.2.2012, 9:53 tekto Вообще на форуме пишут ИБП 1200 рублей выходит (Ме... 8.2.2012, 10:19 Михаил_PLC Обратите внимание на сие изделие.
Ссылка 8.2.2012, 11:33 Max2114 Цитата(Михаил_PLC @ 8.2.2012, 11:33) Обра... 8.2.2012, 11:46  Михаил_PLC Цитата(Max2114 @ 8.2.2012, 10:46) А ежели... 8.2.2012, 12:24   Max2114 Цитата(Михаил_PLC @ 8.2.2012, 13:24) Слиш... 8.2.2012, 12:35    Михаил_PLC Цитата(Max2114 @ 8.2.2012, 11:35) На случ... 8.2.2012, 12:45 tekto to Михаил_PLC
Respect, девайс несомненно полезный... 8.2.2012, 12:15 Михаил_PLC Цитата(tekto @ 8.2.2012, 11:15) to Михаил... 8.2.2012, 12:36 Изабелла Здравствуйте! Извените,что влезла не в ту т... 8.2.2012, 12:44 tekto Цитата(Михаил_PLC @ 8.2.2012, 12:36) Не д... 8.2.2012, 12:57 Rus75 Пока приходится только гадать. что-же случилось с ... 8.2.2012, 13:09