Уважаемые коллеги. Испрошу Вашего независимого и профессионального мнения в следующей ситуации...

Вводные данные.

Цех с куттерами. Висит 3 вентиляторный испаритель с текстильным воздухораспределителем(около 40 кВт по холоду). ТРВ Данфосс без МОР. Соленоид.

ККА на базе Битцер Октагон(4ДС-9.2), Ресивер литров на 40 фреона, двухвентиляторный конденсатор(типа МРС-124)и система KVR+NRD.

Писать о том как все это замечаельно работало не стану...

При последнем осмотре было замечено полное отсутствие масла в стекле(пару недель назад была 1/4 ) на стоячем компрессоре, попытки потрясти компрессор(на виброопорах) результата не дали. Подогрев картера работает(Постоянно).

Взляд на щит управления зацепился за отсутствие сигнала "запрос на охлаждение" с термостата из цеха. Оказалось, что кто-то перевернул среднюю фальш панель в Каедровском щите, тем самым зажав пускатель АББ.

Компрессор работал постоянно, никакая автоматика его не защищала(кроме мотор автомата, который уже отработал). Термостат в помещении управляет вентиляторами на испарителе и выдает "запрос на охлаждение" на щит ККА. Соответственно в конце смены он отключается и вентиляторы испарителя останавливаются.

Соленоид включается вместе с компрессором(запитан с 4 контакта контактора компрессора).

Видится следующая ситуация. Смена закончилась, испаритель отключился Компрессор работает, соленоид открыт.

Проработала система до момента срабатывания автомата защиты по току компрессора.

Прошу Вас смоделировать причины отключения, симптомы и результаты.

Свою версию пока не высказываю, что бы не сбивать с пути теоретических рассуждений.

С Уважением, Андрей Гуцуляк.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения



Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 26.7.2025, 14:02
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных