Доброго времени суток уважаемые специалисты.

Возникла такая идея:
применить в малом репетиционном зале театра (S=120м2, h=4,8м, 50чел, 50кВт теплоизбытков от иск. освещения, три двери в коридор 1,32*2,2) подачу охлажденного воздуха t=21град.С у пола, а вытяжку организовать из верхней зоны через дефлекторы (или шахты с зонтами?) 8 шт Д=500мм, V=1.3м/с в сечении, естественной вентиляцией. Расчет простой-5кВт от людей и, допустим, 5 кВт направленного света (10% от всей нагрузки) в зоне людей. tрз=24град.С, tу=25град.С (это в зоне сидящих зрителей, над их головой), теплоизбытки от прожекторов - 45кВт в расчет не берем, т.к. они в верхней зоне и в зону нахождения людей не попадают (или попадают? ). тогда для ассимиляции 10кВт с дельтатэ 25-21=4град.С надо 10*3600/1,2/4=7500м3/ч воздуха. это 13кр. Температура удаления из под потолка зала 25+55*3,6/1,2/7500=47град.С.

Вопрос в роботоспособности такого решения.
Сможет ли воздух удаляться самотягой-выдавливанием через дефлекторы?
Поскольку двери зала открываются наружу, не будут ли они постоянно открыты от давления воздуха?
и не вынесет ли выходящего человека из зала потоком воздуха при выходе из зала?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- ime   Вытесняющая вентиляция   8.2.2012, 21:06
- - Странная Белка   У меня вопрос - а соблюдаете ли вы нормы по скорос...   9.2.2012, 11:53
- - ime   Разводку, решетки и сечения еще не делали, но можн...   9.2.2012, 19:21
- - azar   А что мешает поставить крышные вентиляторы, оснаст...   9.2.2012, 19:48
- - ime   Дело не в экономии. Здесь появляется шум от крышни...   10.2.2012, 9:38
- - azar   Sistemair DVSi 310 ES N шт. плюс короб SSD310/311...   10.2.2012, 10:14
- - AleksejCher   Цитата(ime @ 8.2.2012, 21:06) Вопрос в ро...   10.2.2012, 11:31
- - Странная Белка   Вот то-то и оно, что дефлекторы ставят в производс...   10.2.2012, 13:07
- - Vik   Если приток - механический, воздух-то выдавит. Чер...   10.2.2012, 13:13
- - ime   Спасибо за идеи. Кровля скатная, но технически кры...   13.2.2012, 13:13
|- - azar   Цитата(ime @ 13.2.2012, 14:13) Спасибо за...   14.2.2012, 12:20
- - seeker   Уважаемый Ime! В Вашем расчете расходов присут...   16.2.2012, 14:27
- - LordN   Цитататеплоизбытки от прожекторов - 45кВт в расчет...   16.2.2012, 18:53
- - seeker   Уважаемый LORD! ПРавильно ли я ВАс понимаю, чт...   17.2.2012, 10:05


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 0:28
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных