asm
сообщение 13.2.2012, 13:54
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 615
Регистрация: 5.2.2006
Из: Долгопрудный/Москва
Пользователь №: 2059



Зачем такое нужно, к сожалению, не обсуждается.
Есть "сложный" заказчик, которому необходимо решение строго на Синках 200-й или 700й серии.
Есть установка, в которой последовательно стоят ТРИ фреоновых охладителя с управляющим сигналом 0-10в.
И есть требование поочерёдной работы для равномерного износа оборудования.
В общем, нужно на чём-то реализовать такой режим, чтобы имея 0-10в, 0-3.3 преобразовать в 0-10 на первом выходе, 3.4-6.6 в 0-10 на втором, ну и остальное в 0-10 на третьем. Плюс, эти три выхода 0-10 нужно с некоторой периодичностью менять местами.
Алгоритм, повторюсь, обсуждению не подлежит, это задание.
На ПЛК я его на раз сделаю, но его нужно сделать на чём-то не сложнее программируемого реле, только у кого из-них есть три аналоговых выхода-то?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- asm   На чём реализовать хитрую последовательность?   13.2.2012, 13:54
- - magnat2011   А вы не думали что при +10В - есть вероятность сра...   13.2.2012, 14:03
- - asm   При 10 вольтах и должно быть 10 на всех трёх. При ...   13.2.2012, 14:21
- - cauto   Для преобразования сигнала можно использовать что-...   13.2.2012, 14:58
- - Михаил_PLC   Может быть это чем то поможет?! Ссылка   13.2.2012, 15:00
- - cauto   Цитата(Михаил_PLC @ 13.2.2012, 16:00) Мож...   13.2.2012, 15:05
- - Алибаба   У реле Zelio Logic есть модуль расширения аналогов...   13.2.2012, 15:10
- - Max2114   У вас кондеры дайкин? Если так то все не так прост...   13.2.2012, 15:46
- - LordN   regin tt-s4/d + пр110 либо пр114 или какая она та...   13.2.2012, 16:21
|- - Max2114   Цитата(LordN @ 13.2.2012, 17:21) regin tt...   13.2.2012, 17:42
|- - vlad1974   Цитата(LordN @ 13.2.2012, 16:21) либо пр1...   13.2.2012, 17:42
- - Анатолий1   На АО3( по рекомендации Михаил_PLC) - разделение с...   13.2.2012, 17:49
|- - vlad1974   Цитата(Анатолий1 @ 13.2.2012, 17:49) На А...   13.2.2012, 18:10
- - seryi 52   Ребят, подскажите: сигнал 0-10 отправлять на испол...   13.2.2012, 18:32
|- - vlad1974   Цитата(seryi 52 @ 13.2.2012, 19:32) Ребят...   13.2.2012, 18:59
|- - Hatoy   Цитата(vlad1974 @ 13.2.2012, 19:59) Будет...   13.2.2012, 23:08
|- - vlad1974   Цитата(Hatoy @ 14.2.2012, 0:08) А вот ана...   14.2.2012, 6:59
- - vlad1974   Цитата(asm @ 13.2.2012, 13:54) На ПЛК я е...   13.2.2012, 18:35
- - seryi 52   Цитата(vlad1974 @ 13.2.2012, 18:59) Будет...   13.2.2012, 20:40
- - Анатолий1   Цитата(vlad1974 @ 13.2.2012, 18:10) И пер...   13.2.2012, 21:15
- - and   Недавно тут обсуджали, что коммутировать сигнал 0-...   13.2.2012, 22:14
|- - Михаил_PLC   Цитата(and @ 13.2.2012, 21:14) Недавно ту...   14.2.2012, 9:13
- - and   Цитата(Hatoy @ 8.2.2012, 23:48) Обычные к...   13.2.2012, 22:48
|- - libra   Цитата(and @ 13.2.2012, 23:14) Недавно ту...   15.2.2012, 16:41
||- - and   Цитата(libra @ 15.2.2012, 16:41) Страшилк...   15.2.2012, 16:54
||- - libra   Цитата(and @ 15.2.2012, 17:54) Лучше коне...   16.2.2012, 12:34
|- - shylock   ЦитатаОбычные контакты реле (скажем Finder) допуск...   18.2.2012, 16:25
- - Hatoy   Топикстартеру, сама по себе задача с аналоговыми в...   13.2.2012, 23:24
- - Usach   Элементарщина! Первое что в голову приходит - ...   14.2.2012, 6:38
- - Chabol   to and Возможно Вы спутали минимальный ток для ком...   14.2.2012, 16:39
- - Rapid   Chabol вы заблуждаетесь, не всё равно.   14.2.2012, 16:54
- - Ludvig   У asm заказчик хочет и рыбку съесть и ... . Не над...   14.2.2012, 17:47
- - Usach   Чёт перечитал и понял, что не понял... Вам нужно в...   14.2.2012, 19:12
|- - vlad1974   Цитата(Usach @ 14.2.2012, 20:12) Чёт пере...   14.2.2012, 19:21
|- - Ludvig   Цитата(Usach @ 14.2.2012, 19:12) Чёт пере...   14.2.2012, 20:19
- - ViS   ЦитатаВам нужно входной сигнал уставки разбивать н...   14.2.2012, 20:47
- - and   Цитата(Hatoy @ 14.2.2012, 0:24) Топикстар...   14.2.2012, 23:27
- - libra   Цитата(asm @ 13.2.2012, 14:54) В общем, н...   15.2.2012, 16:17
- - Михаил_PLC   Цитата(asm @ 13.2.2012, 12:54) Есть устан...   16.2.2012, 14:04
- - Max2114   Есть инферторные ККБ с аналоговым управлением. К п...   16.2.2012, 15:26
|- - Михаил_PLC   Цитата(Max2114 @ 16.2.2012, 14:26) Есть и...   16.2.2012, 17:41
|- - Max2114   Цитата(Михаил_PLC @ 16.2.2012, 17:41) Мож...   16.2.2012, 18:19
|- - Михаил_PLC   Цитата(Max2114 @ 16.2.2012, 17:19) Я запу...   16.2.2012, 23:33
|- - Max2114   Цитата(Михаил_PLC @ 16.2.2012, 23:33) У в...   17.2.2012, 5:11
- - Chabol   У меня также одна такакя установка была с тремя КК...   17.2.2012, 13:31
|- - Max2114   Цитата(Chabol @ 17.2.2012, 13:31) У меня ...   17.2.2012, 16:23
- - LordN   проблемы микротоков и связанные с ним самоочистка ...   18.2.2012, 17:22
- - and   Многие делали подобную коммутацию и просто не успе...   18.2.2012, 18:12
|- - Михаил_PLC   Цитата(and @ 18.2.2012, 17:12) (параллель...   18.2.2012, 23:14
- - Alexander_I   Есть предложение - реализовать все по человечески,...   19.2.2012, 14:15
- - Max2114   Цитата(Alexander_I @ 19.2.2012, 14:15) Ес...   19.2.2012, 14:24


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.6.2025, 7:54
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных