> Проблема с подпиткой паровых котлов, неправильная работа деаэратора
доктор Шморль
сообщение 14.2.2012, 12:43
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 13.2.2012
Пользователь №: 139997



День добрый.
В области паровых котельных совсем недавно и от нехватки опыта толкнулся с такой проблемой.
Есть котельная, состоящая из двух котлов «Термотехник» ТТ200 паропроизводительностью 8,0 т/ч, номинальной тепловой мощностью 5,2 МВт, работающих на общий коллектор. Есть деаэрационная установка ДА-25/8 производительностью 25,0 м3/час с колонкой КДА-25. Вода поступает в деаэратор холодная, без подогрева. Воду из деаэратора в котлы качают подпиточные насосы Wilo-GronoLine-IL-50/270-22/2 производительностью Q=20,0 м3/час, напором Н=105 м.в.ст с эл.двигателем N=22,0 кВт (1 рабочий + 1 резервный), управляемый от ПЧ. Перепад высоты м/у выходом из деаэратора и всасом питательного насоса +3.800. Насос качает на котлы в коллектор, поднятый на высоту +4.000 от насосов.
Проблема в следующем. При повышении температуры на выходе из деаэратора регулятором температуры выше 95-96 градусов мы получаем кавитацию насоса (характерный шум и дребезг насоса), скорее всего от закипания воды. Как только температуру делаю ниже 95 градусов – шум прекращается.
Кто что может подсказать? Есть серьёзные опасения за работу котлов, так как деаэратор работает пока как бочка для согревания воды, но никак не по прямому назначению.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- доктор Шморль   Проблема с подпиткой паровых котлов   14.2.2012, 12:43
- - zeman   Маловат напор на всасе насосов. Напишите какой диа...   14.2.2012, 13:10
|- - raf1   Цитата(zeman @ 14.2.2012, 9:10) Поставить...   14.2.2012, 20:46
|- - Галиев   Цитата(raf1 @ 14.2.2012, 20:46) А ваще ну...   15.2.2012, 10:39
- - доктор Шморль   Трубопровод питательной воды 108х4,0 длиной пример...   14.2.2012, 13:38
- - tiptop   Цитата(доктор Шморль @ 14.2.2012, 13:43) ...   14.2.2012, 21:24
|- - доктор Шморль   Цитата(tiptop @ 15.2.2012, 0:24) В нём не...   15.2.2012, 5:29
- - Галиев   Неплохо было бы мановакуумметр на всасе поставить....   14.2.2012, 23:00
|- - zeman   Цитата(Галиев @ 15.2.2012, 0:00) Соглашус...   15.2.2012, 8:48
- - tiptop   В трубе потери напора должны быть небольшие. Вчера...   15.2.2012, 10:29
|- - доктор Шморль   Цитата(tiptop @ 15.2.2012, 13:29) Может б...   15.2.2012, 10:55
- - raf1   С такой ситуацией сталкивался уже не один раз и ка...   15.2.2012, 12:15
- - prant   100% согласен с предидущим оратором Цитатаделаю ни...   15.2.2012, 15:14
|- - zeman   Цитата(prant @ 15.2.2012, 16:14) Вода из ...   15.2.2012, 15:57
|- - доктор Шморль   Цитата(zeman @ 15.2.2012, 18:57) То есть,...   16.2.2012, 8:21
- - prant   ЦитатаНапример при 70°С растворенного кислорода 3,...   15.2.2012, 18:51
|- - zeman   Цитата(prant @ 15.2.2012, 19:51) Я считаю...   16.2.2012, 8:16
- - zeman   Я думаю, что не поможет. Более того, это будет бес...   16.2.2012, 10:12
- - AndrewSHKA   Уважаемые, была хорошая идея - поставить как бусте...   16.2.2012, 14:14
- - zeman   Цитата(AndrewSHKA @ 16.2.2012, 15:14) ......   16.2.2012, 14:46
|- - tiptop   Цитата(zeman @ 16.2.2012, 15:46) а куда е...   16.2.2012, 14:55
|- - доктор Шморль   Цитата(tiptop @ 16.2.2012, 17:55) Возможн...   16.2.2012, 20:05
|- - zeman   Цитата(доктор Шморль @ 16.2.2012, 21:05) ...   17.2.2012, 11:33
- - vl1   [quote name='доктор Шморль' date='14.2...   17.2.2012, 14:15
|- - Галиев   Цитата(vl1 @ 17.2.2012, 14:15) ...магнитн...   17.2.2012, 19:06
|- - tiptop   Цитата(Галиев @ 17.2.2012, 20:06) купите ...   17.2.2012, 20:58
|- - lentyai   Цитата(tiptop @ 17.2.2012, 21:58) "С...   20.2.2012, 23:54
|- - доктор Шморль   Цитата(lentyai @ 21.2.2012, 2:54) по теме...   21.2.2012, 7:10
- - Галиев   Аминь.   17.2.2012, 21:03
|- - vl1   Цитата(Галиев @ 17.2.2012, 22:03) Аминь. ...   20.2.2012, 13:08
- - phisik   Одноступенчатый питательный насос на котел 10 атм ...   20.2.2012, 16:33
- - Галиев   Соотношение цены: -многоступенчатый питательный на...   21.2.2012, 7:39
- - Насосник   Цитата(phisik @ 20.2.2012, 19:33) Односту...   21.2.2012, 8:17
|- - tiptop   Цитата(Насосник @ 21.2.2012, 9:17) При по...   21.2.2012, 9:15
|- - Галиев   Цитата(Насосник @ 21.2.2012, 8:17) При че...   21.2.2012, 10:12
- - Насосник   Цитата(tiptop @ 21.2.2012, 12:15) Изготов...   21.2.2012, 9:55
|- - tiptop   Цитата(Насосник @ 21.2.2012, 10:55) Она п...   21.2.2012, 9:59
|- - Машинист   Цитата(tiptop @ 21.2.2012, 9:59) То есть ...   21.2.2012, 10:10
- - tiptop   ... Или 10 метров добавлять?   21.2.2012, 10:08
- - испытатель   Цитата(Галиев @ 21.2.2012, 8:12) Ну, Вы б...   21.2.2012, 10:44
- - Насосник   Цитата(Галиев @ 21.2.2012, 13:12) Ну, Вы ...   21.2.2012, 12:26
- - испытатель   Цитата(Насосник @ 21.2.2012, 9:26) Кавит...   21.2.2012, 21:52
- - Насосник   Цитата(испытатель @ 22.2.2012, 0:52) Вы о...   22.2.2012, 6:52
- - prant   ЦитатаЕсли необходимый напор около 100 метров, то ...   22.2.2012, 20:55
|- - tiptop   Цитата(prant @ 22.2.2012, 21:55) Наиболее...   22.2.2012, 22:07
- - lentyai   надо ставить ОДВ. у них же еще с деаэрацией пробле...   22.2.2012, 22:30
|- - Галиев   Цитата(lentyai @ 22.2.2012, 22:30) надо с...   24.2.2012, 15:45
- - prant   Цитататеплообменник дешевле дополнительного насоса...   23.2.2012, 12:25
- - Насосник   Цитата(prant @ 22.2.2012, 23:55) Наиболее...   24.2.2012, 7:46
- - prant   ЦитатаВсасывающая кавитация Всасывающая кавитация...   24.2.2012, 14:41
- - Насосник   Prant! Офигенная цитата! Переводчик не сов...   27.2.2012, 8:30
- - prant   ЦитатаPrant! Офигенная цитата!меня вполне ...   27.2.2012, 13:12
- - Неофит   Прошу прощения,может не по теме, но всё-таки: В...   26.3.2012, 21:40
- - Неофит   Каюсь за предыдущее сообщение,т.к. был невнимателе...   27.3.2012, 9:18


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 10:34
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных