День добрый. В области паровых котельных совсем недавно и от нехватки опыта толкнулся с такой проблемой. Есть котельная, состоящая из двух котлов «Термотехник» ТТ200 паропроизводительностью 8,0 т/ч, номинальной тепловой мощностью 5,2 МВт, работающих на общий коллектор. Есть деаэрационная установка ДА-25/8 производительностью 25,0 м3/час с колонкой КДА-25. Вода поступает в деаэратор холодная, без подогрева. Воду из деаэратора в котлы качают подпиточные насосы Wilo-GronoLine-IL-50/270-22/2 производительностью Q=20,0 м3/час, напором Н=105 м.в.ст с эл.двигателем N=22,0 кВт (1 рабочий + 1 резервный), управляемый от ПЧ. Перепад высоты м/у выходом из деаэратора и всасом питательного насоса +3.800. Насос качает на котлы в коллектор, поднятый на высоту +4.000 от насосов. Проблема в следующем. При повышении температуры на выходе из деаэратора регулятором температуры выше 95-96 градусов мы получаем кавитацию насоса (характерный шум и дребезг насоса), скорее всего от закипания воды. Как только температуру делаю ниже 95 градусов – шум прекращается. Кто что может подсказать? Есть серьёзные опасения за работу котлов, так как деаэратор работает пока как бочка для согревания воды, но никак не по прямому назначению.
|
|
|
|
Сообщений в этой теме
доктор Шморль Проблема с подпиткой паровых котлов 14.2.2012, 12:43 zeman Маловат напор на всасе насосов. Напишите какой диа... 14.2.2012, 13:10 raf1 Цитата(zeman @ 14.2.2012, 9:10) Поставить... 14.2.2012, 20:46  Галиев Цитата(raf1 @ 14.2.2012, 20:46) А ваще ну... 15.2.2012, 10:39 доктор Шморль Трубопровод питательной воды 108х4,0 длиной пример... 14.2.2012, 13:38 tiptop Цитата(доктор Шморль @ 14.2.2012, 13:43) ... 14.2.2012, 21:24 доктор Шморль Цитата(tiptop @ 15.2.2012, 0:24) В нём не... 15.2.2012, 5:29 Галиев Неплохо было бы мановакуумметр на всасе поставить.... 14.2.2012, 23:00 zeman Цитата(Галиев @ 15.2.2012, 0:00) Соглашус... 15.2.2012, 8:48 tiptop В трубе потери напора должны быть небольшие. Вчера... 15.2.2012, 10:29 доктор Шморль Цитата(tiptop @ 15.2.2012, 13:29) Может б... 15.2.2012, 10:55 raf1 С такой ситуацией сталкивался уже не один раз и ка... 15.2.2012, 12:15 prant 100% согласен с предидущим оратором
Цитатаделаю ни... 15.2.2012, 15:14 zeman Цитата(prant @ 15.2.2012, 16:14) Вода из ... 15.2.2012, 15:57  доктор Шморль Цитата(zeman @ 15.2.2012, 18:57) То есть,... 16.2.2012, 8:21 prant ЦитатаНапример при 70°С растворенного кислорода 3,... 15.2.2012, 18:51 zeman Цитата(prant @ 15.2.2012, 19:51) Я считаю... 16.2.2012, 8:16 zeman Я думаю, что не поможет. Более того, это будет бес... 16.2.2012, 10:12 AndrewSHKA Уважаемые, была хорошая идея - поставить как бусте... 16.2.2012, 14:14 zeman Цитата(AndrewSHKA @ 16.2.2012, 15:14) ...... 16.2.2012, 14:46 tiptop Цитата(zeman @ 16.2.2012, 15:46) а куда е... 16.2.2012, 14:55  доктор Шморль Цитата(tiptop @ 16.2.2012, 17:55) Возможн... 16.2.2012, 20:05   zeman Цитата(доктор Шморль @ 16.2.2012, 21:05) ... 17.2.2012, 11:33 vl1 [quote name='доктор Шморль' date='14.2... 17.2.2012, 14:15 Галиев Цитата(vl1 @ 17.2.2012, 14:15) ...магнитн... 17.2.2012, 19:06  tiptop Цитата(Галиев @ 17.2.2012, 20:06) купите ... 17.2.2012, 20:58   lentyai Цитата(tiptop @ 17.2.2012, 21:58) "С... 20.2.2012, 23:54    доктор Шморль Цитата(lentyai @ 21.2.2012, 2:54) по теме... 21.2.2012, 7:10 Галиев Аминь. 17.2.2012, 21:03 vl1 Цитата(Галиев @ 17.2.2012, 22:03) Аминь.
... 20.2.2012, 13:08 phisik Одноступенчатый питательный насос на котел 10 атм ... 20.2.2012, 16:33 Галиев Соотношение цены:
-многоступенчатый питательный на... 21.2.2012, 7:39 Насосник Цитата(phisik @ 20.2.2012, 19:33) Односту... 21.2.2012, 8:17 tiptop Цитата(Насосник @ 21.2.2012, 9:17) При по... 21.2.2012, 9:15 Галиев Цитата(Насосник @ 21.2.2012, 8:17) При че... 21.2.2012, 10:12 Насосник Цитата(tiptop @ 21.2.2012, 12:15) Изготов... 21.2.2012, 9:55 tiptop Цитата(Насосник @ 21.2.2012, 10:55) Она п... 21.2.2012, 9:59  Машинист Цитата(tiptop @ 21.2.2012, 9:59) То есть ... 21.2.2012, 10:10 tiptop ... Или 10 метров добавлять? 21.2.2012, 10:08 испытатель Цитата(Галиев @ 21.2.2012, 8:12) Ну, Вы б... 21.2.2012, 10:44 Насосник Цитата(Галиев @ 21.2.2012, 13:12) Ну, Вы ... 21.2.2012, 12:26 испытатель Цитата(Насосник @ 21.2.2012, 9:26) Кавит... 21.2.2012, 21:52 Насосник Цитата(испытатель @ 22.2.2012, 0:52) Вы о... 22.2.2012, 6:52 prant ЦитатаЕсли необходимый напор около 100 метров, то ... 22.2.2012, 20:55 tiptop Цитата(prant @ 22.2.2012, 21:55) Наиболее... 22.2.2012, 22:07 lentyai надо ставить ОДВ. у них же еще с деаэрацией пробле... 22.2.2012, 22:30 Галиев Цитата(lentyai @ 22.2.2012, 22:30) надо с... 24.2.2012, 15:45 prant Цитататеплообменник дешевле дополнительного насоса... 23.2.2012, 12:25 Насосник Цитата(prant @ 22.2.2012, 23:55) Наиболее... 24.2.2012, 7:46 prant ЦитатаВсасывающая кавитация
Всасывающая кавитация... 24.2.2012, 14:41 Насосник Prant! Офигенная цитата! Переводчик не сов... 27.2.2012, 8:30 prant ЦитатаPrant! Офигенная цитата!меня вполне ... 27.2.2012, 13:12 Неофит Прошу прощения,может не по теме, но всё-таки:
В... 26.3.2012, 21:40 Неофит Каюсь за предыдущее сообщение,т.к. был невнимателе... 27.3.2012, 9:18