стоки от кафе на 50-100 мест |
|
|
Гость_Гость_алла_*
|
29.8.2006, 20:30
|
Guest Forum

|
Помогите, плиз! Если небольшая кафешка может избежать жироуловителя, то все-равно нужно делать раздельные выпуски. Так? Делаем производственный выпуск выше хоз-бытового и все в один коложец? И насколько выше? И еще разрыв струи. Вопрос: как разместится бачок разрыва струи под мойкой? какой размер должен быть у этого бачка и где его заказать? Срочно надо.... Мой e-mail: al-yug@yandex.ru
|
|
|
|
Сообщений в этой теме
Гость_алла стоки от кафе на 50-100 мест 29.8.2006, 20:30 dudkas3 Если жироулавитель, то два выпуска, потом соединяю... 30.8.2006, 9:17 andrey R Барышня, на мыло Вам писать всё же лениво, читайте... 30.8.2006, 9:47 Водяной Цитата(dudkas3 @ Aug 30 2006, 10:17 )Если жир... 30.8.2006, 10:25 alinok спасибо всем, решила жироуловитель не ставить, т.к... 30.8.2006, 12:52 andrey R Можно 30.8.2006, 12:55 Водяной Нельзя!
п.16.1 , примечание1, 3 абзац. 30.8.2006, 13:12 andrey R Если мойка и моечная ванна - одно и тоже, то отдел... 30.8.2006, 13:29 alinok Жироуловитель не ставлю... 30.8.2006, 13:29 andrey R Цитата(alinok @ Aug 30 2006, 14:29 )Жироулови... 30.8.2006, 13:35 Водяной Не ставте. Узнайте у технологов, у вас мойки или м... 30.8.2006, 13:38 alinok Цитата(andrey R @ Aug 30 2006, 14:35 )Цитата(... 30.8.2006, 14:40 TimVic По поему мнению, все что касается разрыва струи в ... 30.8.2006, 14:42 Водяной В СНиПе в нашем есть, значит наше. А там, кто кого... 30.8.2006, 15:34 andrey R Водяной прав Наше это, хотя можно сами мойки и н... 30.8.2006, 15:49 TimVic Разрыв струи нужен не только от моек, но и от всег... 30.8.2006, 16:36 andrey R Да ладно Вам! Третий десяток лет делаю и всё л... 30.8.2006, 16:40 alinok Товарищи! Гляньте на мои схемки и раскритикуйт... 31.8.2006, 12:40 alinok Товарищи! Гляньте на мои схемки и раскритикуйт... 31.8.2006, 12:45 andrey R Поглядел
К оформлению и мелочам цепляться не буд... 31.8.2006, 12:46 Водяной Зачем вакуум-клапан под потолок-то?Можно и пониже.... 31.8.2006, 13:00 alinok Открытым?! Дак он же забрызжет все! Это ж ... 31.8.2006, 13:04 Водяной Ничего не забрызжет.
По поводу раковин.
Выдержка и... 31.8.2006, 13:11 andrey R Да зачем он, етот клапан вообще? Сто лет без него ... 31.8.2006, 13:13 Водяной Цитата(alinok @ Aug 31 2006, 14:04 )<font ... 31.8.2006, 13:14 Водяной У вас на дальней ветке две мойки, два трапа, и умы... 31.8.2006, 13:26 Водяной Меня постоянно мучает вопрос - бачок-то делают из ... 31.8.2006, 13:36 alinok Ясно. тогда вместо раковин будут мойки. А вместо м... 31.8.2006, 13:48 andrey R Воронку можно и из пластиковой трубы большого диам... 31.8.2006, 14:06 alinok Ну а если все же клапан? Ну чтоб не дырявиться вен... 31.8.2006, 14:11 andrey R Лучше туда, где они действительно будут нужны. А л... 31.8.2006, 14:16 Cus Кину свои 5 копеек
Первый раз вижу бачок разрыва... 31.8.2006, 14:19 andrey R ну, этот бачок вместо воронки барышня делает. Модн... 31.8.2006, 14:24 alinok Уф! Фся в помидорах! Спасибо, пойду томатн... 31.8.2006, 14:45 Cus Цитата(alinok @ Aug 31 2006, 15:45 )Уф! Ф... 31.8.2006, 14:49 andrey R Удачи! Если что, заходите.... 31.8.2006, 15:18 Водяной И всётаки вместо этих ужасных и непонятных бачков ... 31.8.2006, 15:39 andrey R можно и переход, только к нему нужно патрубок соро... 31.8.2006, 15:43 alinok Да убрала я эти бачки, поставила воронку HL-вскую,... 31.8.2006, 16:03 andrey R Это я уже Водяному отвечаю 31.8.2006, 16:04 Aleksander где пропиано то что необходимо сливать стоки от, ... 13.12.2006, 9:44 TimVic Цитата(Aleksander @ Dec 13 2006, 09:44 )где ... 13.12.2006, 10:42 Aleksander а если здание совершенно другого назначения (автос... 13.12.2006, 15:02 Михаил I Наш водоканал как видит в проекте слово - "бу... 13.12.2006, 15:40 Serg Ivanov Цитата(Aleksander @ Dec 13 2006, 15:02 )а есл... 13.12.2006, 18:09 Михаил I Подскажите. У меня в ТУ ресторан на 80п/м, а также... 16.12.2006, 7:52 rig@ расчет ведется по блюдам в час...у вас их 264 18.12.2006, 14:29 Guest Здраствуйте! Вот сейчас столкнулись с проблемо... 28.3.2007, 10:33 andrey R ЦитатаВ чем может скрываться проблема?
Пропускной ... 28.3.2007, 10:39 TimVic Цитата(Guest @ Mar 28 2007, 11:33 )с разрывом... 28.3.2007, 10:55 Guest Труба 50, уклон 0,03, на ветке две мойки, по расче... 28.3.2007, 10:56 Михаил I СНиП 2.04.01-85. требует отвод минимум 50. 28.3.2007, 10:57 andrey R Цитатачерез воронку HL 20
Какая у неё дырка то? 28.3.2007, 11:01 Сантехник Бортик низковат для чего служит не понятно , проп... 28.3.2007, 11:03 andrey R ЦитатаБортик низковат
А картинка с размерами есть? 28.3.2007, 11:05 Сантехник Вот 28.3.2007, 11:13 andrey R Плохо видно, но наружная резьба 6/4 - явно мала ды... 28.3.2007, 11:17 Guest Если вместо HL20 использовать переход 50х100 это и... 28.3.2007, 11:45 andrey R Цитатаэто изменит ситуацию?
Безусловно. Насколько ... 28.3.2007, 11:53 OlgaO Цитата(Guest @ Mar 28 2007, 11:56 )Труба 50, ... 28.3.2007, 12:06 andrey R Ага И воронку поздоровее. Стопудово будет. 28.3.2007, 12:08 OlgaO Цитата(andrey R @ Mar 28 2007, 13:08 )Ага И ... 28.3.2007, 12:17 andrey R Ольга, Вы извращенка! Куда столько переходов т... 28.3.2007, 12:26 OlgaO Цитата(andrey R @ Mar 28 2007, 13:26 )Ольга, ... 28.3.2007, 12:28 andrey R Цитатарада, что Вы "ожили"!!
Я ч... 28.3.2007, 12:34 OlgaO Цитата(andrey R @ Mar 28 2007, 13:34 )[Я чё, ... 28.3.2007, 12:36 andrey R Нифигасе А я думал, что успешно скрываю.... 28.3.2007, 12:40 Guest Спасибо за ответы Андрей и Оля! Но появились н... 28.3.2007, 12:43 andrey R Дело не в нестандартном выпуске, а в большом расхо... 28.3.2007, 12:46 Guest Так если бы не 0,6 л/с по СНиПу все было бы горазд... 28.3.2007, 12:52 andrey R 0.6 это не слив залпом ванны 28.3.2007, 12:54 Сантехник Похоже на обычную ванну а там 1,1 28.3.2007, 12:59 OlgaO Цитата(Guest @ Mar 28 2007, 13:43 )но проблем... 28.3.2007, 13:00 andrey R Цитатавыпускается сразу большее количество воды
Ну... 28.3.2007, 13:03 Guest Уклон к сожалению проверить не могу, да бы в офисе... 28.3.2007, 13:14 andrey R Сотку ложте, не ошибётесь 28.3.2007, 13:17 Сантехник Когда надоест поставьте нормальный сифон без разры... 28.3.2007, 13:20 andrey R Цитатапоставьте нормальный сифон без разрыва струи... 28.3.2007, 13:27 Сантехник До 4 ванн - д75
Добавлено - 14:34
Надо узнать... 28.3.2007, 13:28 OlgaO Цитата(Сантехник @ Mar 28 2007, 14:20 )Когда ... 28.3.2007, 13:43 Сантехник Год назад все было просто - все было можно. Сейчас... 28.3.2007, 13:49