Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
|
- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024 «Рекомендации по проектированию инженерных систем дошкольных образовательных организаций» |
АВОК в соц. сетях
|
|
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU |
|
|
|||||||||||||||
18.2.2012, 19:53
Сообщение
#1
|
|
|
Freelance design of HVAC systems Группа: Участники форума Сообщений: 2629 Регистрация: 16.6.2006 Из: СПб Пользователь №: 3166 |
Часть 1
Часть 2 Хочу не обсудить статью, выводы которых не ставлю под сомнение, а скорее услышать мнение участников сообщества относительно расчета полного давления с учетом потерь в секциях ЦК. А, именно: - какое конечное сопротивление фильтра следует учитывать для выбора вентагрегата и соответственно мощности его двигателя, - применял ли кто-нибудь на практике "cреднее значение сопротивления по воздуху у нагревателя" и если да...то от куда такое понятие родилось, - расчёт сопротивления в секции вентагрегата у ЦК. Столкнулся с задачей обосновать завышение мощности электродвигателей вентагрегатов в сравнении с техническими данными "иного" производителя... Сообщение отредактировал tuguzak - 18.2.2012, 19:56
Прикрепленные файлы
120212_dPtot.jpg ( 275,01 килобайт )
Кол-во скачиваний: 54
120218_dPair_at_coil.jpg ( 48,92 килобайт )
Кол-во скачиваний: 29
120218_dPair_total.jpg ( 78,96 килобайт )
Кол-во скачиваний: 24
120218_dPair_filter.jpg ( 30,63 килобайт )
Кол-во скачиваний: 21
EN_13053.pdf ( 433,21 килобайт )
Кол-во скачиваний: 61 |
|
|
|
tuguzak Статья:"Об эффективной работе вентиляторов в системах вентиляции" 18.2.2012, 19:53
alem Цитата(tuguzak @ 18.2.2012, 19:53) - како... 21.2.2012, 12:05
tuguzak Цитата(alem @ 21.2.2012, 12:05) ...ри кот... 22.2.2012, 12:02
jota У вас же есть dP фильтров начала и конца. Напор сч... 21.2.2012, 12:34
tuguzak Цитата(jota @ 21.2.2012, 12:34) У вас же ... 22.2.2012, 12:44![]() ![]() |
|
|
|