> Гидрант на тупиковой ветке водопровода!, Противопожарная сеть В2
Водяной
сообщение 18.2.2012, 23:54
Сообщение #1


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Попала мне в руки стадия П объекта сделанная крупным московским институтом. Чертежи очень даже хорошие, грамотные, приятно смотреть)
Но есть момент один.....
Прилагаю чертёж примерный ситуации. Есть маленькое здание стоящее вдалеке от основных. Наружное пожаротушение его 10л/с. На территории есть сеть В2 (чисто противопожарная). От кольца В2 к зданию идёт ответвление 200м и на конце его стоит гидрант.



СНиП 2.04.02-84*
С одной стороны:
8.5. Водопроводные сети должны быть кольцевыми. Тупиковые линии водопроводов допускается применять:
для подачи воды на производственные нужды — при допустимости перерыва в водоснабжении на время ликвидации аварии;
для подачи воды на хозяйственно-питьевые нужды — при диаметре труб не свыше 100 мм;
для подачи воды на противопожарные или на хозяйственно-противопожарные нужды независимо от расхода воды на пожаротушение — при длине линий не свыше 200 м.

С другой стороны:
8.16. Пожарные гидранты надлежит предусматривать вдоль автомобильных дорог на расстоянии нс более 2,5 м от края проезжей части, но не ближе 5 м от стен зданий; допускается располагать гидранты на проезжей части. При этом установка гидрантов на ответвлении от линии водопровода не допускается.
Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети должна обеспечивать пожаротушение любого обслуживаемого данной сетью мания, сооружения или его части не менее чем от двух гидрантов при расходе воды на наружное пожаротушение 15 л/с и более и одного — при расходе поды менее 15 л/с с учетом прокладки рукавных линий длиной, не более указанной в п. 9.30 по дорогам с твердым покрытием.

СП 8.13130.2009

8.4 Водопроводные сети должны быть, как правило, кольцевыми. Тупиковые линии водопроводов
допускается применять: для подачи воды на противопожарные
или на хозяйственно-противопожарные
нужды независимо от расхода воды на пожаротушение — при длине линий не свыше 200 м.


8.6 Пожарные гидранты надлежит предусматривать вдоль автомобильных дорог на расстоянии
не более 2,5 м от края проезжей части, но не ближе 5 м от стен зданий; допускается располагать
гидранты на проезжей части.
Пожарные гидранты следует устанавливать на кольцевых участках водопроводных линий. Допу-
скается установка гидрантов на тупиковых линиях водопровода с учетом указаний п.8.4 и принятием
мер против замерзания воды в них.


По поводу тупиковой сети и ответвления были темы и пришли к выводу, что на ответвлении нельзя ставить гидрант, а на тупиковой сети можно (допустим если сеть идёт в дом)...
Вот в свете толкования СП и этого проекта у меня закрались сомнения...
По сути в СП убрали запрет на ответвления...Вообще термин этот убрали....
Кто что думает по этому поводу? Такая раскладка сетей имеет право на существование?

PS:Водопроводная тупиковая сеть – водопроводная сеть, подающая воду потребителю только с одной стороны
(Источник: ГОСТ 25151-82)

Сообщение отредактировал Водяной - 19.2.2012, 0:00
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  __________________________.dwg ( 76,03 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1098
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Водяной   Гидрант на тупиковой ветке водопровода!   18.2.2012, 23:54
- - Serg Ivanov   Если сеть чисто противопожарная (не питьевая) - вс...   20.2.2012, 9:41
|- - Водяной   Цитата(Serg Ivanov @ 20.2.2012, 10:41) Ес...   20.2.2012, 14:55
- - Sindarkon   Водяной Основным документом теперь является СП, по...   20.2.2012, 10:07
|- - andrey R   Цитата(Sindarkon @ 20.2.2012, 11:07) Осно...   20.2.2012, 10:24
- - Sindarkon   ЦитатаДа неужели? А как быть со списком действующи...   20.2.2012, 11:48
|- - andrey R   Цитата(Sindarkon @ 20.2.2012, 12:48) Дава...   20.2.2012, 11:55
- - Sindarkon   ЦитатаАга, таки он существует, только что Вы утвер...   20.2.2012, 13:42
- - Natalya Balyasnikova   Здравствуйте. Хочу поделиться своим мнением, если,...   17.4.2012, 9:34
|- - Водяной   Цитата(Natalya Balyasnikova @ 17.4.2012, 10...   19.4.2012, 22:27
- - vodjanoj   Здравствуйте. А если противопожарный водопровод-ту...   19.4.2012, 22:04
|- - Young   Цитата(vodjanoj @ 19.4.2012, 23:04) местн...   20.4.2012, 8:19
- - aminopower   Цитата(vodjanoj @ 19.4.2012, 23:04) Подкл...   20.4.2012, 9:00
- - Spok_only   Цитата(vodjanoj @ 19.4.2012, 22:04) Как п...   20.4.2012, 10:43
- - vodjanoj   Для моего диаметра 160х9,5 расход не 10 л/с, а 20л...   20.4.2012, 11:09
- - aminopower   Цитата(vodjanoj @ 20.4.2012, 12:09) Для м...   20.4.2012, 12:20
- - vodjanoj   Значит согласно СНиП п.п.4.11 данный противопожарн...   20.4.2012, 13:34
- - vodjanoj   В экспертизе попался дотошный товарищ-требует пред...   20.4.2012, 14:01
- - vodjanoj   В экспертизе попался дотошный товарищ-требует пред...   20.4.2012, 14:01
- - Spok_only   Цитата(vodjanoj @ 19.4.2012, 22:04) Подкл...   20.4.2012, 14:10
- - vodjanoj   Не удивитесь-а жаль. Мир вокруг нас удивителен...   20.4.2012, 15:00
- - Водяной   я думаю, гидрант не надо учитывать... напор в 10 м...   20.4.2012, 16:51
- - Spok_only   Цитата(vodjanoj @ 20.4.2012, 15:00) В соо...   20.4.2012, 16:58
- - vodjanoj   Согласно примечанию к п.4.11 СНиП 2.04.02-84, авар...   20.4.2012, 19:35
- - Никитос   Я не пойму как вы сравниваете кольцевые магистраль...   20.4.2012, 22:30
- - Spok_only   Цитата(vodjanoj @ 20.4.2012, 14:01) Но во...   21.4.2012, 13:18
- - Natalya Balyasnikova   Здравствуйте. Есть хорошая очень сарая книга: А.Е...   26.4.2012, 8:58
|- - Serg Ivanov   Цитата(Natalya Balyasnikova @ 26.4.2012, 8...   26.4.2012, 9:17
- - toropova   Здравствуйте! нужен совет специалистов. Есть к...   20.8.2012, 6:02
|- - Dmitry_vk   Цитата(toropova @ 20.8.2012, 7:02) Здравс...   20.8.2012, 8:23
|- - Serg Ivanov   Цитата(toropova @ 20.8.2012, 6:02) в задн...   20.8.2012, 13:31
|- - aleksey_v   Цитата(toropova @ 20.8.2012, 7:02) то туп...   21.8.2012, 10:17
- - togus   Здравствуйте!Нужен ваш совет.На производственн...   28.8.2013, 18:50
- - Sindarkon   Зачем вам 100% расхода, если сеть кольцевая? Рассч...   2.9.2013, 10:59
- - togus   Участок от ПГ-5 до ПГ-6 необходимо рассчитать на q...   4.9.2013, 22:15
- - togus   В таблицах Шевелёва для d=150 мм при расходе 57.5 ...   5.9.2013, 8:31
- - Sindarkon   У вас не половина расхода будет, а больше. Считает...   5.9.2013, 8:40
- - togus   Спасибо за консультацию, т.е. участок от ПГ5-ПГ6 п...   5.9.2013, 10:51
- - Sindarkon   Не принять, а рассчитать. Сделайте увязку колец.   5.9.2013, 13:49
- - togus   Участок от ПГ-1 до ПГ-5 можно расчитывать на d=200...   5.9.2013, 14:06
- - Алкоголик из Москвы   А что в итоге то? Вот этот институт правильно сдел...   4.12.2013, 15:16
|- - Водяной   Цитата(Алкоголик из Москвы @ 4.12.2013, 16...   4.3.2014, 9:24
- - BALD1992   Подскажите пожалуйста, есть существующий водопрово...   3.3.2014, 10:08
- - nadja   Здравствуйте! подскажите сколько гидрантов мож...   4.4.2016, 10:33
|- - Водяной   Цитата(nadja @ 4.4.2016, 10:33) Здравству...   4.4.2016, 11:13
- - nadja   расход 20 л/с, поэтому нужно тушить 2 гидрантами п...   4.4.2016, 11:59
- - Водяной   Вообще, п.8.4 гласит - не зависимо от расхода...до...   4.4.2016, 12:37
- - nadja   Здавствуйте, а подскажите в случае если гидрант ст...   19.4.2016, 13:51
- - vodjanoj   Длина считается от кольцевой линии до гидранта.   19.4.2016, 14:00
- - nadja   Спасибо!   19.4.2016, 14:02
- - Sanitar   Добрый день! У меня возник вопрос, как прави...   10.5.2016, 15:21
|- - nagger   Цитата(Sanitar @ 10.5.2016, 15:21) Заказч...   11.5.2016, 13:54
|- - nagger   Вообще интересно было бы глянуть методу, по которо...   12.5.2016, 19:45
|- - Sanitar   Цитата(nagger @ 12.5.2016, 19:45) Вообще ...   13.5.2016, 12:48
- - Sanitar   гидранты ставить. Не по расчету, а радиусом 200м. ...   11.5.2016, 15:57
|- - Serg Ivanov   Цитата(Sanitar @ 11.5.2016, 16:57) гидран...   11.5.2016, 21:56
|- - Sanitar   Цитата(Serg Ivanov @ 11.5.2016, 21:56) Ес...   12.5.2016, 12:40
|- - Serg Ivanov   Цитата(Sanitar @ 12.5.2016, 13:40) А как ...   12.5.2016, 15:12
|- - Sanitar   Цитата(Serg Ivanov @ 12.5.2016, 15:12) Та...   12.5.2016, 17:24
|- - Serg Ivanov   Цитата(Sanitar @ 12.5.2016, 18:24) В како...   13.5.2016, 16:48
|- - Sanitar   Цитата(Serg Ivanov @ 13.5.2016, 16:48) В ...   18.5.2016, 12:17
- - Ferdipendoz   Рукавная линия - не есть сеть противопожарного вод...   12.5.2016, 17:44
|- - Sanitar   Цитата(Ferdipendoz @ 12.5.2016, 17:44) Ру...   12.5.2016, 18:03
- - Водяной   Пришло разъяснение про тупик и ответвление в части...   18.11.2016, 17:26
- - Ferdipendoz   Ну мы эти аргументы и раньше знали, так-то всё вер...   19.11.2016, 12:12
- - Dmitry_vk   Снова вода и сами себе противоречат. Если много ог...   21.11.2016, 8:54
- - MEX-74   А если раздельная сеть В2 с ПГ? Какая разница коль...   23.11.2016, 13:29
- - Алиса-X   Цитата(vodjanoj @ 19.4.2016, 14:00) Длина...   16.5.2019, 12:28
|- - Водяной   Цитата(Алиса-X @ 16.5.2019, 12:28) л...   16.5.2019, 12:58
- - Alena.K   Цитата(Алиса-X @ 16.5.2019, 12:28) л...   16.5.2019, 13:11
- - Алиса-X   крайний гидрант расположен в 186 метров от кольца,...   16.5.2019, 13:26
|- - Водяной   Цитата(Алиса-X @ 16.5.2019, 13:26) к...   16.5.2019, 14:03
- - Алиса-X   от сочувствия, конечно, немного полегчало но ну...   16.5.2019, 14:24
|- - Водяной   Цитата(Алиса-X @ 16.5.2019, 14:24) о...   16.5.2019, 14:51
- - Ferdipendoz   Так-то после гидранта уже подача воды не на против...   16.5.2019, 14:48
- - jiexawcr   ну попробуйте про категории поговорить: СП 31 п.7....   16.5.2019, 15:00
- - Алиса-X   Цитата(Ferdipendoz @ 16.5.2019, 14:48) И ...   16.5.2019, 15:36
|- - Водяной   Цитата(Алиса-X @ 16.5.2019, 15:36) е...   16.5.2019, 16:23
- - Алиса-X   про более 200м даже не обсуждается. говорит, до 20...   16.5.2019, 16:38
- - Водяной   9.11 Пожарные резервуары или искусственные водоемы...   17.5.2019, 9:46
- - Ferdipendoz   Странная эта Иванова. СП 8 входит в "Перечень...   17.5.2019, 10:01
- - kasseler   Добрый день коллегам. Так же возник вопрос по тупи...   11.6.2019, 11:16
- - Ferdipendoz   А на какой норматив ссылается эксперт Заказчика? И...   11.6.2019, 12:37
- - kasseler   Эксперт не ссылается на нормативные документы, зав...   11.6.2019, 13:41
- - aminopower   Цитата(kasseler @ 11.6.2019, 11:16) стави...   11.6.2019, 13:48
- - Tatulik   Добрый день коллегам. У меня был такой опыт. Поста...   24.10.2019, 12:35
|- - Водяной   Цитата(Tatulik @ 24.10.2019, 12:35) Добры...   5.11.2019, 10:48
|- - otdel.ito   Цитата(Водяной @ 5.11.2019, 11:48) Всё пр...   17.7.2020, 12:22
|- - Serg Ivanov   Цитата(otdel.ito @ 17.7.2020, 12:22) он ...   20.7.2020, 15:20
|- - otdel.ito   Цитата(Serg Ivanov @ 20.7.2020, 16:20) Чт...   21.7.2020, 6:57
- - yakush   Проектируем котельную на территории населенного пу...   17.7.2020, 11:38
- - yakush   Проектируем котельную на территории населенного пу...   22.7.2020, 6:35
|- - Serg Ivanov   Цитата(yakush @ 22.7.2020, 6:35) Проектир...   22.7.2020, 14:58
- - Ferdipendoz   Тупик в полкилометра - не шибко хорошо для гидрант...   23.7.2020, 12:48
- - Kostyan777   Коллеги, добрый день. Вот моя ситуация: ПГ Эксперт...   18.7.2022, 22:11
|- - Serg Ivanov   Цитата(Kostyan777 @ 18.7.2022, 22:11) Кол...   18.7.2022, 22:22
|- - Kostyan777   Цитата(Serg Ivanov @ 18.7.2022, 22:22) Не...   18.7.2022, 22:32
|- - инж323   Цитата(Kostyan777 @ 18.7.2022, 22:32) ПГ ...   18.7.2022, 22:44
|- - Kostyan777   Цитата(инж323 @ 18.7.2022, 22:44) а на ка...   18.7.2022, 22:49
- - инж323   внутреннее пожаротушение объекта(ПК шкафы) входит ...   19.7.2022, 0:33
2 страниц V   1 2 >


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 20:49
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных