> Завоздущивание калорифера приточки
ViS
сообщение 20.2.2012, 1:35
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 824
Регистрация: 21.5.2006
Пользователь №: 2942



Есть водяная приточка с рекуператором. При температуре за бортом до -15, примерно, все норм. При -20-25 уходит в заморозку по срабатыванию термостата, при том, что воздух на выходе может быть около 30, обратка - 45-50..
В процессе танцев с бубнами выяснилось, что в контуре калорифера образуется водовоздущная эмульсия, фактически.
Сперва думал, что с магистрали такая приходит, ан нет - "проливаешь" контур пока не пойдет чистая прозрачная водичка, включаешь установку в работу и через полчаса получаешь в контуре "молоко" - взвесь в воде микроскопических воздушных пузырьков. В чем причина?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- ViS   Завоздущивание калорифера приточки   20.2.2012, 1:35
- - инж323   Зависимое подключение и приточка на чердаке?   20.2.2012, 2:42
- - ViS   В ИТП отдельный теплообменник на вентиляцию, прито...   20.2.2012, 2:47
- - инж323   Подпиткой контура поднимите давление в нем повыше,...   20.2.2012, 3:27
- - ViS   ЦитатаПодпиткой контура поднимите давление в нем п...   20.2.2012, 3:53
- - инж323   При 4 ати в контуре идет смесь водопузырьковая из ...   20.2.2012, 5:15
- - jota   Чтоб калорифер "незавоздушивался" подачу...   20.2.2012, 11:16
|- - fMclaren   Цитата(jota @ 20.2.2012, 12:16) Чтоб кало...   20.2.2012, 19:58
- - ViS   ЦитатаВы скорее видите пузырьки как из крана ГВС Т...   20.2.2012, 12:19
- - инж323   Снимайте панели как можно быстро, что б уловить хо...   20.2.2012, 18:04
- - LordN   Цитатаскорее всего там очень малая скорость( видны...   20.2.2012, 19:19
- - ViS   Бланка заказа калорифера нет как такового, поставщ...   20.2.2012, 19:26
- - инж323   Вы мало данных даете для того что б так можно было...   20.2.2012, 19:46
- - Гампопа   Срабатывает капиллярный термостат при нормальной о...   20.2.2012, 21:22
- - NikitaPetrovich   А почему никто не сомневается в работе капилляра? ...   20.2.2012, 22:54
- - ViS   ЦитатаСрабатывает капиллярный термостат при нормал...   24.2.2012, 0:54
- - Гампопа   Неравномерный поток воздуха через калорифер   24.2.2012, 9:30
- - zimorodok   1.Как с фильтром по воде дела? 2. ЛордН уже совето...   24.2.2012, 12:36
- - ViS   1.Фильтр - чистый. 2. Вот какая разница - вручную ...   24.2.2012, 21:49
- - NikitaPetrovich   тепловизор это круто, для этой задачи самый обычны...   24.2.2012, 22:15


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274