Товарищи проектировщики. Помогите пожалуйста советом. Имеется 9-ти этажный новострой, с горизонтальной разводкой системы отопления. На каждую квартиру установлен индивидуальный тепловой счетчик. В тепловом пункте стоит общий теплосчестчик на первом контуре. Так вот прошел месяц, на общем счетчике 180 гкалл, сумма всех теплосчетчиков показывает -150 гкалл. Получается 30 гкалл потерь в магистралях по подвалу и стоякам по лестничной клетке. Получилось, что у меня плата за квартиру состоит, из показаний телпосчётчика + потери в магистралях по подвалу и лестничной клетке. Получается 50 на 50 %. 800 рублей по счетчику + 780 рублей за потери.

Спустились в подвал, оказалось что магистральные трубопроводы Dy 100 изолированы ВСПЕНЕННЫМ ПОЛИЭТИЛЕНОМ толщиной в 1 см, стояки так же. Я так понял, что монтажники схалтурили.

Хочу спросить. Как можно обязать монтажников переделать изоляцию с использованием пенополиуретана. Может есть какие то нормы, процент по потерям тепла, в подходящих магистралях. Либо сослаться на маленькую толщину изоляции.

Сообщение отредактировал OceanLab - 20.2.2012, 10:08
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- OceanLab   Большие потери тепла в магистральных трубопроводах по подвалу   20.2.2012, 10:07
- - BIONDER   А может кто-то банально ворует тепло? Строительные...   20.2.2012, 10:22
- - Dede   Если все изолировано, не может быть таких потерь. ...   20.2.2012, 10:28
- - gloom11   При расчете по допустимой температуре поверхности ...   21.2.2012, 10:54
- - Егор   спросите у старшего по дому проект отопления и пос...   21.2.2012, 11:07
- - J. Antonio   Цитата(OceanLab @ 20.2.2012, 11:07) Товар...   21.2.2012, 14:17
- - l-nikolaev   Цитата(OceanLab @ 20.2.2012, 11:07) В теп...   21.2.2012, 14:51
- - Александер76   Дело вот ещё в чем на лестничной клетке приборов о...   21.2.2012, 23:02
- - OceanLab   Дело вот ещё в чем на лестничной клетке приборов о...   21.2.2012, 23:06
- - l-nikolaev   А, почему Вы монтажников хотите все переделывать? ...   22.2.2012, 14:25
- - Altelega   интересует еще каким способ выполнена система учет...   23.2.2012, 6:37
- - Studentik   30Гкал/30дней/24часа=0,041Гкал/ч=48кВт тепла в теч...   24.2.2012, 9:06
- - Val_   Кстати по поводу обмана квартирных станций - в зав...   24.2.2012, 9:56


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 13.8.2025, 6:19
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных