ZaTGV
сообщение 21.2.2012, 9:55
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 296
Регистрация: 4.8.2011
Из: Тула
Пользователь №: 117544



Здравствуйте все!Занимаюсь проетированием с лета этого года)
у меня такой вопрос:

из снипа ОВ:
"10.5 ...Кроме того, выбросы из систем местных отсосов вредных веществ следует размещать на высоте не менее 2 м над кровлей более высокой части здания, если расстояние до ее выступа менее 10 м".

Если у здания есть аэрационный фонарь, то получется надо поднимать воздуховод наа 2м выше его кровли?
Высота воздуховод нада крышей будет 4-5м..так вообще разве делается?

Если в здании есть фонарь, то от точки выброса до него полюбому будет меньше 10м. Это тогда на всех промобъектах делать такие высокие воздуховоды. А если их диаметр 800 и т.д, (после фильтров аспирации например), это же не делается. Как обходится этот пункт, подскажите пожалйста.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- ZaTGV   Высота выброса воздуха от систем местных отсосов   21.2.2012, 9:55
- - ИванФ   Цитата(ZaTGV @ 21.2.2012, 10:55) Здравств...   21.2.2012, 10:38
- - AleksejCher   Цитата(ZaTGV @ 21.2.2012, 9:55) Если в зд...   21.2.2012, 11:03
- - ZaTGV   А если в ТЗ нет части ООС, то тогда задание выдова...   21.2.2012, 12:48
|- - AleksejCher   Цитата(ZaTGV @ 21.2.2012, 12:48) А если в...   21.2.2012, 14:47
|- - ZaTGV   Цитата(AleksejCher @ 21.2.2012, 14:47) Ск...   21.2.2012, 15:07
|- - AleksejCher   Цитата(ZaTGV @ 21.2.2012, 15:07) Это я по...   21.2.2012, 17:22
- - ZaTGV   А водоотводящий насасдок такого типа на выхлопе не...   21.2.2012, 13:12
|- - zaharov63   А где у вас этот выхлоп - возле наружной стены или...   22.2.2012, 14:06
||- - ZaTGV   Цитата(zaharov63 @ 22.2.2012, 14:06) А гд...   22.2.2012, 14:17
||- - zaharov63   Цитата(ZaTGV @ 22.2.2012, 14:17) Через кр...   22.2.2012, 14:59
|- - zaharov63   Цитата(ZaTGV @ 21.2.2012, 13:12) ...не хо...   22.2.2012, 16:40
|- - Skaramush   Цитата(zaharov63 @ 22.2.2012, 15:40) А по...   22.2.2012, 17:06
|- - zaharov63   Цитата(Skaramush @ 22.2.2012, 17:06) Встр...   22.2.2012, 17:43
- - ZaTGV   Спасибо,Алексей! а в воздуховоде должно быть ...   21.2.2012, 19:55
- - AleksejCher   Цитата(ZaTGV @ 21.2.2012, 19:55) Спасибо,...   22.2.2012, 13:26
- - ZaTGV   Цитата(AleksejCher @ 22.2.2012, 13:26) По...   22.2.2012, 15:18
- - AleksejCher   Цитата(ZaTGV @ 22.2.2012, 15:18) Если рас...   22.2.2012, 18:08


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 13.8.2025, 20:34
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных