> Децентрализованная вентиляция квартиры с рекуперацией - как обосновать нормами?
Valentin_K
сообщение 22.2.2012, 17:54
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 331
Регистрация: 9.9.2006
Из: Харьков
Пользователь №: 3945



Здравствуйте!
Проектируется жилой дом в центре Киева - соответственно требования к системам вентиляции и кондиционировнаия высокие. Есть предложение установить в каждой квартире приточно-вытяжную установку с пластинчатым рекуператором, свести в нее все вытяжки кроме кухонного зонта и выбросить в сборную шахту через обратный и пожарный клапан, приток забрать с фасада и раздать по комнатам. Проектировщики категорически против - в ДБН указано требование из каждого санузла и кухни вести в отдельную шахту. Кроме того, что нормам скоро 100 лет и разработаны они под естественную вентиляцию - аргументов у меня нет. В жизни таких систем мы смонтировали уже много и все замечательно работает - поэтому сомнений в правильности такого решения у меня нет.
Хотелось бы услышать ваши мысли по этому вопросу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Valentin_K   Децентрализованная вентиляция квартиры с рекуперацией - как обосновать нормами?   22.2.2012, 17:54
- - Skaramush   Рискуете получить кучу проблем с взаимным влиянием...   22.2.2012, 18:11
|- - Valentin_K   Цитата(Skaramush @ 22.2.2012, 19:11) Риск...   22.2.2012, 18:38
|- - jota   Цитата(Valentin_K @ 22.2.2012, 17:38) Воо...   22.2.2012, 18:48
- - jota   Цитата(Valentin_K @ 22.2.2012, 16:54) Ест...   22.2.2012, 18:20
- - WAKO   Цитата(Valentin_K @ 22.2.2012, 18:54) Здр...   22.2.2012, 19:33
- - Valentin_K   С высотой потолков - проблема нам известная, но ре...   22.2.2012, 20:08
|- - WAKO   Цитата(Valentin_K @ 22.2.2012, 21:08) Про...   24.2.2012, 10:50
|- - Valentin_K   Цитата(WAKO @ 24.2.2012, 11:50) Совершенн...   25.2.2012, 9:14
|- - Alex_   Цитата(Valentin_K @ 25.2.2012, 10:14) С и...   25.2.2012, 11:58
|- - Valentin_K   Цитата(Alex_ @ 25.2.2012, 12:58) Внял Ваш...   26.2.2012, 19:03
|- - Alex_   Цитата(Valentin_K @ 26.2.2012, 20:03) зач...   26.2.2012, 20:03
||- - Valentin_K   Цитата(Alex_ @ 26.2.2012, 21:03) В-общем,...   27.2.2012, 8:53
||- - AleksejCher   Цитата(Valentin_K @ 27.2.2012, 8:53) Так ...   27.2.2012, 9:50
|||- - Valentin_K   Цитата(AleksejCher @ 27.2.2012, 10:50) А ...   27.2.2012, 13:07
|||- - AleksejCher   Цитата(Valentin_K @ 27.2.2012, 13:07) хор...   27.2.2012, 14:20
|||- - Valentin_K   Цитата(AleksejCher @ 27.2.2012, 15:20) Св...   27.2.2012, 16:57
|||- - AleksejCher   Цитата(Valentin_K @ 27.2.2012, 16:57) вен...   27.2.2012, 18:13
|||- - Alex_   Цитата(AleksejCher @ 27.2.2012, 19:13) То...   27.2.2012, 18:49
||||- - AleksejCher   Цитата(Alex_ @ 27.2.2012, 18:49) Ужос. Гд...   27.2.2012, 19:57
|||- - Valentin_K   Цитата(AleksejCher @ 27.2.2012, 19:13) Ме...   27.2.2012, 21:51
|||- - AleksejCher   Цитата(Valentin_K @ 27.2.2012, 21:51) с т...   27.2.2012, 22:04
|||- - Alex_   Цитата(Valentin_K @ 27.2.2012, 22:51) на ...   28.2.2012, 9:42
|||- - Valentin_K   Цитата(Alex_ @ 28.2.2012, 10:42) Вы не о ...   28.2.2012, 15:10
||- - Alex_   Цитата(Valentin_K @ 27.2.2012, 9:53) Тут ...   27.2.2012, 12:03
|- - AleksejCher   Цитата(Valentin_K @ 26.2.2012, 19:03) теп...   26.2.2012, 20:49
- - Вован (Киев)   Мы тоже подобный проектировали. Приточка центральн...   22.2.2012, 21:39
- - AleksejCher   Цитата(Valentin_K @ 22.2.2012, 17:54) Здр...   22.2.2012, 21:52
|- - WAKO   Цитата(AleksejCher @ 22.2.2012, 22:52) Сч...   24.2.2012, 11:15
|- - AleksejCher   Цитата(WAKO @ 24.2.2012, 11:15) Оконные к...   25.2.2012, 17:15
- - Valentin_K   есть у нас домик в центре Харькова с центральным п...   22.2.2012, 21:56
|- - WAKO   Цитата(Valentin_K @ 22.2.2012, 22:56) ест...   24.2.2012, 11:00
- - Вован (Киев)   Ну центральный приток можно и не использовать (хоз...   22.2.2012, 22:02
- - Alex_   Автор, сделайте централизованную вытяжку и централ...   24.2.2012, 11:30
|- - Valentin_K   Цитата(Alex_ @ 24.2.2012, 12:30) Автор, с...   25.2.2012, 9:51
|- - azar   Цитата(Valentin_K @ 25.2.2012, 10:51) Вот...   25.2.2012, 12:46
- - Alex_   Ага. - "здесь шахту надо увеличить на 200мм...   25.2.2012, 15:02
- - toxan   Цитата(Valentin_K @ 25.2.2012, 6:51) Вот ...   27.2.2012, 19:36
- - Valentin_K   да на работе понятно - чел с компом на 5м2. А в жи...   27.2.2012, 22:27
|- - AleksejCher   Цитата(Valentin_K @ 27.2.2012, 22:27) да ...   27.2.2012, 22:45
- - Valentin_K   в наших реалиях проектировщики скорей всего перест...   27.2.2012, 23:00
|- - AleksejCher   Цитата(Valentin_K @ 27.2.2012, 23:00) в н...   27.2.2012, 23:42
- - ne_rylut   Цитата(Valentin_K @ 22.2.2012, 16:54) Здр...   28.2.2012, 13:11
- - Alex_   Не, толком не работает. Регулятор на стену - испол...   28.2.2012, 15:56


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274