> Вопрос по дымоходу, как правильно замерить разрежение??
11Therion11
сообщение 22.2.2012, 21:36
Сообщение #1


Инженер наладчик КиПИа


Группа: Участники форума
Сообщений: 328
Регистрация: 29.11.2011
Пользователь №: 131247



Господа специалисты нужен совет-помощ. Есть 2 модульные котельни. в каждой котельной по 5 стоек, каждая стойка из 3-х котлов один на другом связанные одним общим дымоходом.
Сейчас начальство очень бореться за экономию газа и как следствие закручивает все возможные гайки.
В первую котельную пришли великие умы померяли разряжение в дымоходе и заявили, что так как разряжение в дымоходе в 3 раза больше нормы то необходимо ставить регулятор тяги.
Это мол поможет сэкономить 5-10% ГАЗА.
И теперь мое начальство резко потребовало измерить тягу в дымоходе.
Я открыл инструкцию на котлы и нашёл что максимальное рекомендуемое разрежение в дымоходе на самом крайнем котле должно составлять 0,01 мбар, а это 10ПА. (Горелки модулируемые вентиляторные)
А теперь вопросы: rolleyes.gif
1. Как влияет тяга в общем дымоходе на КПД котла и как это поможет сэкономить газ (потому что я както вообще немогу это связать) (да и ставят регулятор тяги они на общем большом дымоходе, который диаметром 500 я бы понял еслибы они ставили регуляторы на каждом котле отдельно)
2. ЧЕМ ИЗМЕРИТЬ 10ПА??

P.S. Все горелки налажены как часы избытка воздуха нету (проверял по газоанализатору) температура отходящих газов от 115 до 135 в зависимости от мощности горелки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- 11Therion11   Вопрос по дымоходу   22.2.2012, 21:36
- - tiptop   Цитата(11Therion11 @ 22.2.2012, 22:36) 0,...   22.2.2012, 22:00
|- - 11Therion11   Цитата(tiptop @ 22.2.2012, 23:00) 0,01 мб...   22.2.2012, 22:12
- - lentyai   у наладчика должен быть карманный дифманометр для ...   22.2.2012, 22:16
|- - 11Therion11   Цитата(lentyai @ 22.2.2012, 23:16) . одна...   22.2.2012, 23:09
- - Alex_   Это тот, у которого топка не открыта "всем ве...   23.2.2012, 0:11
|- - 11Therion11   Цитата(Alex_ @ 23.2.2012, 1:11) При идеал...   23.2.2012, 0:55
|- - lentyai   Цитата(Alex_ @ 23.2.2012, 1:11) А разреже...   23.2.2012, 1:56
|- - 11Therion11   Цитата(lentyai @ 23.2.2012, 2:56) никто н...   23.2.2012, 10:10
|- - 11Therion11   Цитата(lentyai @ 23.2.2012, 2:56) сколько...   23.2.2012, 10:31
- - ЁЖик   Цитата(Alex_ @ 23.2.2012, 1:11) Это тот, ...   23.2.2012, 0:37
- - ЁЖик   Цитата(11Therion11 @ 23.2.2012, 11:31) Не...   23.2.2012, 11:16
- - ruben   Если у Вас горелки – вентиляторные, то давление ве...   23.2.2012, 11:24
|- - lentyai   Цитата(ruben @ 23.2.2012, 12:24) Если у В...   23.2.2012, 12:51
|- - ruben   Цитата(lentyai @ 23.2.2012, 13:51) ни раз...   23.2.2012, 16:51
- - Артем Самара   Я вот не совсем понимаю, что такое стойки и как эт...   23.2.2012, 12:22
|- - ruben   Цитата(Артем Самара @ 23.2.2012, 13:22) ....   23.2.2012, 12:33
- - Артем Самара   Цитата(lentyai @ 23.2.2012, 14:51) ни раз...   23.2.2012, 18:07
- - Alex_   Зайдем несколько с другой стороны: посмотрим на ду...   23.2.2012, 19:07
- - 11Therion11   Цитата(Артем Самара @ 23.2.2012, 13:22) Я...   23.2.2012, 19:18
|- - ofrenda   Цитата(11Therion11 @ 23.2.2012, 20:18) Ст...   2.4.2012, 20:38
- - "Лёлик"   Всем привет! Чтобы не создавать отдельную тему...   23.5.2018, 20:04
- - 11Therion11   Я замеряю тягу на расстоянии не менее 2 диаметров...   28.5.2018, 12:08
- - gipnozzz007   Здравствуйте. Чтобы не плодить бессмысленную тему,...   25.10.2018, 11:31
|- - Галиев   Цитата(gipnozzz007 @ 25.10.2018, 11:31) П...   26.10.2018, 13:56
- - Галиев   1. Предположу, что взрывные клапаны выполнены из а...   25.10.2018, 19:46
|- - gipnozzz007   Цитата(Галиев @ 25.10.2018, 19:46) 1. Пре...   26.10.2018, 12:47
|- - tiptop   Цитата(gipnozzz007 @ 26.10.2018, 12:47) -...   26.10.2018, 14:01
|- - Галиев   Цитата(tiptop @ 26.10.2018, 14:01) Крышка...   26.10.2018, 19:52
- - gipnozzz007   Цитата(Галиев @ 26.10.2018, 13:56) Попроб...   26.10.2018, 14:28


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 10.8.2025, 7:33
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных