Гость_Иванов Александр Евгеньевич_*
сообщение 31.8.2006, 14:36
Сообщение #1





Guest Forum






Есть контроллер Siemens logo 230 RC и нужно подключить к нему регулирующий клапан и измерители температуры наружного воздуха и теплоносителя в подающем трубопроводе (ну и питание с заземлением конечно тоже). Короче нужно организовать погодное регулирование на теплообменнике по паровой стороне. Паспорт бегло посмотрел, понял что разобраться можно, но нужно ведь разбираться и подбирать оборудовыание (провода тож) по нагрузкам. Сам себя особо сильным в этом вопросе не считаю. Вот мне и подумалось: наверняка у кого-то валяется уже готовая такая схема. Очень хотелось бы посмотреть. Выложьте пожалуйста или на мыло киньте, если не сильно жалко.
P.S.: БУДУ ОООЧЕНЬ БЛАГОДАРЕН откликнувшимся
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Иванов Александр Евгеньевич   Siemens logo 230 RC   31.8.2006, 14:36
- - witboy   Судя по вашему сообщению Вы не специалист в данном...   1.9.2006, 14:40
- - Сергей Бондаренко   Первое: Siemens Logo! неправльно называть конт...   2.9.2006, 11:08
- - Иванов Александр Евгеньевич   Про то, что выходы релейные я прочитал, но подскаж...   4.9.2006, 7:45
- - Сергей Бондаренко   почему-же, можно зацепить два термометра сопротивл...   4.9.2006, 8:32
- - Иванов Александр Евгеньевич   Спасибо за совет. Дешевле наверное (во всех смысла...   4.9.2006, 8:38
- - cthutq   Из 20 ma входа - 0-10 В -> стоимость 1 руб, обр...   4.9.2006, 8:52
- - gilepp   Уважаемый Александр Евгеньевич ! Правильно ли ...   4.9.2006, 9:00
- - Сергей Бондаренко   В Вашем случае наверное действительно обойтись гот...   4.9.2006, 9:01
- - Иванов Александр Евгеньевич   Нашелся контроллер !!! Это ж меня заст...   5.9.2006, 8:41
- - olg2004   А что в лого два ТУДЭ нельзя было залипить? Вот ва...   5.9.2006, 8:57
- - cthutq   Простите, "в порядке повышения образованности...   5.9.2006, 9:04
- - Сергей Бондаренко   Цитата(olg2004 @ Sep 5 2006, 09:57 )А что в л...   5.9.2006, 9:11
- - Иванов Александр Евгеньевич   Цитата(cthutq @ Sep 5 2006, 10:04 )Простите, ...   5.9.2006, 9:11
- - olg2004   ЦитатаДа соорудить то хоть на чем можно. Зачем пыт...   5.9.2006, 9:16
- - Иванов Александр Евгеньевич   Цитата(olg2004 @ Sep 5 2006, 10:16 )Прежде че...   5.9.2006, 9:24
- - olg2004   Цитатадля подшивки в проект с этим поаккуратней -...   5.9.2006, 9:28
- - vladun   Написал-удалил-пишу снова, и все-таки Вам нужен ли...   7.9.2006, 15:19
- - Иванов Александр Евгеньевич   Цитата(vladun @ Sep 7 2006, 16:19 )Вам нужен ...   8.9.2006, 8:01
- - cthutq   Ситуация знакомая и понятная. И все-таки, может пр...   8.9.2006, 8:46
- - olg2004   Логу можно использоать как ПЛК для логики всего щи...   8.9.2006, 10:34
- - Иванов Александр Евгеньевич   Я уже так и сделал Только схему мне делает КИПове...   8.9.2006, 11:03
- - olg2004   ЦитатаТолько схему мне делает КИПовец, а программи...   8.9.2006, 11:06
- - Иванов Александр Евгеньевич   Цитата(olg2004 @ Sep 8 2006, 12:06 )Вот обплю...   8.9.2006, 11:46
- - olg2004   ЦитатаАбсолютно с вами солидарен. Но схема - прект...   8.9.2006, 11:50


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 16:00
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных