сообщение 2.3.2012, 8:45
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 16.1.2012
Пользователь №: 136271



Замечание экспертизы. У меня 17 эт жилой дом со встроен. офисами и 2 эт. подземн. автостоянки. 2 ввода водопровода от сущ. наружной сети хоз. пит. противопож. водопровода Н гарант=45м. Расчетный напор Нх.б=54м, Нпож=65м. Пожаротушение автостоянки отдельным проектом, ответвление от ввода перед водомерным узлом. Установлены 2 группы насосов на хоз. быт.нужды и отдельно на внутр. пожаротушение (2х2,5л/с). Водопровод объединенный с закольцовкой поверху. На стояке 14 пож. кранов. Перед приборами установлены регуляторы давления и диафрагмы перед ПК.

А теперь вопрос. Нужно ли разделять системы. Если да, то как насчет застоя воды в пож. стояках. Эксперт ссылается на п. 4.1.7. СП 10.13130.2009 Внутренний противопожарный водопровод 3 абзац. Спасибо, что дочитали до конца, помогите!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Svetlana i K   Как понимать п.4.1.7. СП 10.13130.2009 пожар   2.3.2012, 8:45
- - Svetlana i K   RE: Как понимать п.4.1.7. СП 10.13130.2009 пожар   2.3.2012, 9:04
- - Лена   Может посмотреть п.6.7 СНиП 2.04.01-85*.   2.3.2012, 9:40
- - Svetlana i K   Может на схеме понятнее п.6.7 я читала, я не пойм...   2.3.2012, 9:45
|- - Kostyan777   Цитата(Svetlana i K @ 2.3.2012, 9:45) Мож...   7.11.2016, 20:01
|- - Водяной   Цитата(Kostyan777 @ 7.11.2016, 20:01) Сей...   8.11.2016, 9:12
|- - Kostyan777   Цитата(Водяной @ 8.11.2016, 9:12) В этом ...   8.11.2016, 9:51
|- - Водяной   Цитата(Kostyan777 @ 8.11.2016, 9:51) Боль...   8.11.2016, 12:09
- - Лена   Недавно делали проект 19-ти эт.жилого дома.Там был...   2.3.2012, 9:54
- - @@@   Застой воды в разделенном пож. водопроводе - обычн...   2.3.2012, 10:06
- - Svetlana i K   Но ввод то общий - хоз.пит. противопожарный. Тухла...   2.3.2012, 10:30
- - @@@   Ну Вы же обратные клапаны поставите после пожарных...   2.3.2012, 11:27
- - Juven   Для предотвращения застаивания пустите пожарный во...   2.3.2012, 14:12
- - Svetlana i K   4.1.7. СП 10.13130.2009 Внутренний противопожарный...   2.3.2012, 15:09
|- - Dmitry_vk   Цитата(Svetlana i K @ 2.3.2012, 16:09) от...   2.3.2012, 15:18
- - Оксана Пыль   ЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ МГСН 3.01-01 5.3. Гидростатический ...   3.3.2012, 20:03
- - Svetlana i K   Оксана, большое спасибо   5.3.2012, 8:19
- - jiexawcr   А из каких материалов сейчас проходят и у эксперто...   17.11.2016, 20:51
|- - Водяной   Цитата(jiexawcr @ 17.11.2016, 20:51) А из...   18.11.2016, 9:11
- - MEX-74   Цитатавсасывающие только стальные и только на свар...   17.11.2016, 21:23
- - Ferdipendoz   Цитата(jiexawcr @ 17.11.2016, 22:51) 3) п...   18.11.2016, 7:36


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
3 чел. читают эту тему (гостей: 3, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 6.8.2025, 8:54
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных