5.3.2012, 13:13
|
Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 3.2.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 45797

|
Добрый день! Прошу помощи, так как никогда не имела дела с холодоснабжением. У меня есть аксонометрическая схема системы чиллер-фанкойл. Руководство приказало подобрать гидромодуль к этой системе. Все, что у меня есть, это марка чиллера, фанкойлов и уже подобранные диаметры к трубопроводам. Каким образом мне подобрать гидромодуль, даже не знаю с чего начать.
|
|
|
|
Сообщений в этой теме
ЕжеВичка Гидромодуль 5.3.2012, 13:13 airwave http://www.atek-armatura.ru/gidromodul_chillera.ph... 5.3.2012, 13:39 ЕжеВичка А каким образом мне найти расход и напор? Как я по... 5.3.2012, 13:54 devgenik Если есть возможность, то лучше, конечно, узнать к... 5.3.2012, 14:23 v-david Цитата(ЕжеВичка @ 5.3.2012, 14:13) Все, ч... 5.3.2012, 14:35 senjorita Доброго времени!
Цитата(v-david @ 5... 13.12.2013, 22:37  senjorita Цитата(senjorita @ 13.12.2013, 23:37) нас... 14.12.2013, 16:45 ЕжеВичка Спасибо большое)
Холодопроизводительность чиллера... 5.3.2012, 14:35 devgenik Цитата(ЕжеВичка @ 5.3.2012, 13:35) Спасиб... 6.3.2012, 0:35  ЕжеВичка Цитата(devgenik @ 6.3.2012, 1:35) В Вашем... 6.3.2012, 8:38 v-david термин "главное циркуляционное кольцо" м... 5.3.2012, 22:22 ЕжеВичка Цитата(v-david @ 5.3.2012, 23:22) Я ... 6.3.2012, 8:44  devgenik Цитата(ЕжеВичка @ 6.3.2012, 7:44) я для с... 6.3.2012, 10:04   ЕжеВичка Цитата(devgenik @ 6.3.2012, 11:04) 28 мет... 6.3.2012, 11:12    devgenik Цитата(ЕжеВичка @ 6.3.2012, 10:12) посмот... 6.3.2012, 11:24     ЕжеВичка Цитата(devgenik @ 6.3.2012, 12:24) В Ваше... 6.3.2012, 11:39      devgenik Цитата(ЕжеВичка @ 6.3.2012, 10:39) у меня... 6.3.2012, 11:57 airwave Видел как то проект. Мощность на ветке 30 кВт, диа... 6.3.2012, 11:22 azar С праздником Вас!
Выложите аксосхемку со специ... 6.3.2012, 11:51 ЕжеВичка Цитата(azar @ 6.3.2012, 12:51) С праздник... 6.3.2012, 12:22 azar Ну, могу так сказать: чтобы проще.
Если будете зак... 6.3.2012, 12:42 v-david .. 6.3.2012, 16:09 виктор Чтобы вам совсем было проще выбрать гидромодуль (н... 26.3.2012, 9:19 v-david не читайте переведенные инструкции и будет Вам сча... 14.12.2013, 0:16 senjorita Цитата(v-david @ 14.12.2013, 1:16) В... 14.12.2013, 9:30  senjorita Попыталась подобрать балансировочный вентиль на от... 14.12.2013, 15:56 azamet "Насос в гидромодуле односкоростной , частот... 14.12.2013, 5:50 v-david Я не понимаю, что Вас смущает. У Вас есть почти 16... 14.12.2013, 12:22 senjorita Цитата(v-david @ 14.12.2013, 13:22) ... 14.12.2013, 16:05 senjorita Цитата(v-david @ 23.12.2013, 6:51) .... 23.12.2013, 12:30 azar Рассчётчики ёпт....
Если будут проблемы при работе... 14.12.2013, 16:23 senjorita Цитата(azar @ 14.12.2013, 17:23) Рассчётч... 14.12.2013, 16:37 senjorita Цитата(azar @ 14.12.2013, 17:23) Рассчётч... 14.12.2013, 20:39 v-david Поскольку присутствует лимит времени, постольку ум... 14.12.2013, 19:11 senjorita Цитата(v-david @ 14.12.2013, 20:11) ... 14.12.2013, 21:00 RusBuka Без наладчиков балансировочники будут тупо крутилк... 14.12.2013, 20:39 v-david схему выложите, я на пальцах не умею. 14.12.2013, 22:26 senjorita Цитата(v-david @ 14.12.2013, 23:26) ... 14.12.2013, 22:28 senjorita Цитата(v-david @ 14.12.2013, 22:26) ... 22.12.2013, 4:34  senjorita Цитата(senjorita @ 22.12.2013, 4:34) (при... 22.12.2013, 5:06 azamet Я не пойму, у вас гидромодуль уже в наличии? Если ... 15.12.2013, 18:08 LordN ЦитатаВыбираем регулирующие вентили так, чтобы «ав... 15.12.2013, 18:59 v-david все правильно. Если упрощенно, то в таких системах... 15.12.2013, 21:45 daddym О! Не один я знаю страшную тайну, про то что П... 17.12.2013, 2:02 LordN ну конечно.. если у тебя неразвязанная система соо... 17.12.2013, 6:26 daddym Цитата(LordN @ 17.12.2013, 7:26) ну конеч... 17.12.2013, 16:39 v-david Не, букв все равно много... Зачем на аксанометрии ... 22.12.2013, 10:04 senjorita Цитата(v-david @ 22.12.2013, 10:04) ... 22.12.2013, 14:22 v-david В пдф линейкой мерить? впрочем это не важно. По по... 22.12.2013, 22:08 senjorita Цитата(v-david @ 22.12.2013, 23:08) ... 22.12.2013, 23:07 v-david напор 2х насосов не будет в 2 раза больше, расход ... 23.12.2013, 6:51 mandarin13 Был такой вопрос. Производитель ответил: лишний ра... 23.12.2013, 10:31 senjorita Цитата(v-david @ 23.12.2013, 6:51) н... 23.12.2013, 10:43 senjorita Многовато сумбура в теме.., прошу простить
Цитата(... 23.12.2013, 14:09  v-david Цитата(senjorita @ 23.12.2013, 15:09) Мно... 23.12.2013, 17:55   senjorita Цитата(v-david @ 23.12.2013, 18:55) ... 23.12.2013, 18:26 daddym Одно из применений частотников - ручная балансиров... 23.12.2013, 9:36 v-david Цитата(senjorita @ 23.12.2013, 19:26) а э... 23.12.2013, 21:15 senjorita Цитата(v-david @ 23.12.2013, 22:15) ... 23.12.2013, 21:58