сообщение 5.3.2012, 16:52
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 5.3.2012
Пользователь №: 142710



Коллеги, столкнулся с проблемой, полазил на форуме и еще больше недоумеваю.
Стандартная задача, которая, по идее, решается в стране ежедневно: как обеспечить открывание дверей при работе вентиляции дымоудаления и подпоре в лестничную клетку. А здесь куча специалистов пишут дисеры прямо на сайте и никто не знает одного правильного ответа.
как специалист понимаю, что не может быть нескомпенсированного оттока воздуха вентиляторами дымоудаления, он должен компенсироваться. Вопрос - как.
В заключении Экспертизы написано просто: удаление дыма осуществляется вентилятором ДУ1, одновременно осуществляется приток в тамбур-шлюз при входе в лестничную клетку 1 типа. В результате дверь как и оложено намертво присасывается и два здоровых инженера не могут ее открыть. Когда кто-то могучий откроет дверь на этаже пожара - понятно, все заработает, но как обеспечить это открытие? И как проводить испытания - при открытой двери этажа? Может открывать хоты-бы двери в квартиры, чтобы через вытяжку хоть что-то подсасывало? Ведь расчет-то велся именно при открытой двери. А так в герметичном помещении вентилятор накручивает свои 500 па, выворачивает закрытые клапана на других этажах и все. Существует ли стандартная методика приемки этих систем, которая описывает, что где и как нужно открыть, а что закрыть и где и как мерить эти 150Па? Помогите, коллеги.

Сообщение отредактировал andrew1961 - 5.3.2012, 16:56
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- andrew1961   компенсация дымоудаления в жилом доме   5.3.2012, 16:52
- - Norb   Да в том то и дело что ничего открывать нельзя. А ...   6.3.2012, 12:42
- - andrew1961   Методика проведения испытаний систем дымоудаления ...   6.3.2012, 13:59
- - Norb   Там смысл был по моему такой чтобы не выпустить ды...   6.3.2012, 14:32
- - ИгорьМ   К вопросу о разнице давлений на дверях эвакуационн...   10.12.2012, 22:42
- - osy3   Игорь, чувствуется ваш опыт в работе данных систем...   11.12.2012, 6:22
- - alexius_sev   А если поставить клапан над лифтовой дверью, котор...   21.11.2013, 15:07
- - Wiz   ЦитатаА если поставить клапан над лифтовой дверью,...   21.11.2013, 15:18
- - agel   НПБ 5.2 Перед началом аэродинамических испытаний в...   21.11.2013, 15:23
- - alexius_sev   Цитата(Wiz @ 21.11.2013, 16:18) Эт как ? ...   21.11.2013, 15:26
|- - wize   Цитата(alexius_sev @ 21.11.2013, 15:26) К...   21.11.2013, 16:09
- - Wiz   ЦитатаКлапан стоит у меня над дверью между лифтовы...   21.11.2013, 15:33
- - alexius_sev   Цитата(alexius_sev @ 21.11.2013, 16:26) К...   21.11.2013, 15:34
- - Wiz   Теперь да, но вопрос откуда в лифтовом холле будет...   21.11.2013, 15:42
- - alexius_sev   Будет создаваться разрежение и в лифтовом холле, ч...   21.11.2013, 15:44
- - alexius_sev   Цитата(Wiz @ 21.11.2013, 16:42) Теперь да...   21.11.2013, 15:49
- - Wiz   ЦитатаПодпор делали в лифтовой холл как? - Делали ...   21.11.2013, 16:01
- - Wiz   ЦитатаЦифра 2500 мне кажется сильно завышена на за...   21.11.2013, 16:14
- - alexius_sev   Да, будет потратишься верхний слой при закрытой дв...   21.11.2013, 16:18
- - wize   Цитатабудем стараться уменьшать по мере возможност...   21.11.2013, 16:22
- - Wiz   ЦитатаМне кажется или вентилятор имеющий раб.точку...   21.11.2013, 16:33
|- - wize   Цитата(Wiz @ 21.11.2013, 16:33) здесь мож...   22.11.2013, 9:51
- - alexius_sev   Цитата(Wiz @ 21.11.2013, 17:01) конечно о...   21.11.2013, 16:36
- - Wiz   Пока никакую, это стадия П. Но буду ориентироватьс...   21.11.2013, 16:56
- - alexius_sev   у вас клапан где-то будет 400х2000, будете ставить...   21.11.2013, 16:57
- - Wiz   Цитатау вас клапан где-то будет 400х2000, будете с...   21.11.2013, 17:02
- - alexius_sev   Ну я говорю про живое сечение решетки и клапана Ве...   21.11.2013, 18:03
- - Wiz   Живое сечение клапана не шибко меньше сечения возд...   21.11.2013, 18:22
- - alexius_sev   а вы ради интереса откройте каталог и просмотрите ...   21.11.2013, 18:32
- - Wiz   Да что его открывать, это и так ясно что скорость ...   21.11.2013, 18:40
- - alexius_sev   ну в буржуйских рекомендациях вообще полагается по...   21.11.2013, 18:41
- - Wiz   Цитатану в буржуйских рекомендациях вообще полагае...   21.11.2013, 19:07
|- - wize   Цитата(Wiz @ 21.11.2013, 19:07) Так мы пр...   22.11.2013, 8:55
- - Roxi2589   Доброе утро, уважаемые коллеги! Впервые буду п...   17.12.2014, 11:07
- - Зольников Михаил   Мы проектируем несколько микрорайонов с кучей типо...   12.11.2015, 18:49
|- - ИОВ   Будьте осторожны: 1. СП 60 Цитата7.11.10 Через жи...   12.11.2015, 20:11
- - Зольников Михаил   ИОВ, спасибо! На фото уже построенная версия ...   12.11.2015, 20:39
- - ИОВ   Похоже, в квартирах придётся украсть часть полезно...   12.11.2015, 21:35
- - Зольников Михаил   Цитатапрокладка воздуховодов ВД1 по лифтовому холл...   13.11.2015, 8:21
|- - ИОВ   1. Отсутствие возможности соблюдать действующие но...   13.11.2015, 9:08
- - Зольников Михаил   ИОВ, знаете, что интересно? Дома типовые, проекты ...   13.11.2015, 9:50
- - colius   Цитата(ИОВ @ 13.11.2015, 9:08) 1. Отсутст...   13.11.2015, 10:03
|- - ИОВ   Цитата(colius @ 13.11.2015, 10:03) Что ин...   13.11.2015, 10:26
- - Norb   Лестничная клетка там Н2? Планы с дверями бы а то ...   13.11.2015, 11:40
|- - ИОВ   Цитата(Norb @ 13.11.2015, 11:40) Лестничн...   13.11.2015, 12:08
|- - Зольников Михаил   Цитата(Norb @ 13.11.2015, 13:40) Лестничн...   13.11.2015, 17:03
|- - ИОВ   Интересные (и не редкие) рассуждения. Т.е., объеди...   13.11.2015, 17:21
- - colius   Цитата(ИОВ @ 13.11.2015, 10:26) Ещё Конфу...   13.11.2015, 11:44
- - ИОВ   Цитата(colius @ 13.11.2015, 11:44) Просто...   13.11.2015, 12:26
- - colius   Цитата(ИОВ @ 13.11.2015, 12:26) Возможно,...   13.11.2015, 12:36
|- - ИОВ   Цитата(colius @ 13.11.2015, 12:36) Я с эт...   13.11.2015, 13:24
|- - OlegG   Цитата(ИОВ @ 13.11.2015, 13:24) Кто такой...   13.11.2015, 13:39
- - Wiz   ЦитатаДома типовые, проекты рассматривались не одн...   13.11.2015, 12:36
- - ИОВ   Спасибо за информацию. Хотя в контексте вопроса, в...   13.11.2015, 13:49
- - colius   Цитата(ИОВ @ 13.11.2015, 13:49) Хотя в ко...   13.11.2015, 13:57
- - ИОВ   Ув. colius, если Вы просматриваете темы не только ...   13.11.2015, 14:07
- - colius   Цитата(ИОВ @ 13.11.2015, 14:07) Ув. coliu...   13.11.2015, 14:25
- - Зольников Михаил   Я уволился несколько дней назад по семейным обстоя...   13.11.2015, 17:34
- - Захарыч   А как же сейчас осуществляется дымоудаление типовы...   25.11.2015, 10:23
- - ИОВ   Сейчас не действует СНиП 11-03-2001 "ТИПОВАЯ ...   25.11.2015, 11:16


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 2.8.2025, 17:38
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных