Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> Система отопления небольшого дома-коттеджа: что необходимо рассчитать по минимуму?, В каком объеме необходимо выполнить гидравлический расчет
dms
сообщение 6.3.2012, 20:50
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 56
Регистрация: 13.5.2010
Пользователь №: 56583



Всем привет.
Попытался рассчитать систему отопления своего дома.
Дом - 2 этажа + подвал. Систему отопления заложил 2х трубную с горизонтальной разводкой (в полах), с нижней разводкой труб.
Циркуляция принудительная. "Определил" 3 контура, на каждый свой насос. Топочная - в цоколе.
Отопительные приборы - конвекторного типа (панельные). Подключение хочу нижнее, подача и обратка с разных сторон.
Сначала просто "нарисовал" трубы (металлопласт). Для подключения и разводки каждого контура решил использовать трубу Д20мм. Подключение конвекторов трубой Д16.
А потом задался вопросом: с каким напором нужны насосы , и не маловато ли сечение ? А нужна ли гидрострелка (а то усиленно рекомендуют местные продавцы..).
Гидравлику учил давно smile.gif
В общем что есть и что получилось: теплопотери здания считал (в RTI, всего вышло что: Общие потери тепла зданием параметры Б: 7730 Вт. Расчётная тепловая нагрузка для отопления: 5890 Вт. ).
Кроме того - прикидывал на пальцах из расчета 1кВт на 10м кв по помещениям.
Для одного радиатора посчитал потери на трение в трубах и расход (для одного контура). Для самого "дальнего" от котла радиатора (2й этаж самое удаленное помещение) получилось, что при скорости теплоносителя 0,3 м/с напор всего 0,56 м (??). Длина кольца - примерно 58м.
При этом потери на трение в трубе R=95 Па/м. При таком раскладе почти любого насоса хватает. А при тепловой нагрузке этажа 5500 Вт (это при 1кВт/10м кв) расход в контуре 235 кг/ч. Ну очень немного..

Сам вопрос: есть ли необходимость просчитывать все участки (кольца) для каждого радиатора и по всем этажам ? Насколько необходим тут детальный расчет для балансировки ? (не совсем таки точно понимаю физическую суть процесса балансировки...)
Или можно обойтись (возможно, за счет избыточности) какими-нибудь "универсальными" балансировочными вентилями , считая что заложенных сечений хватит ? И можно ли только при помощи шаровых кранов с термостатическими головками в придачу подключать радиаторы ?

И еще вопрос: если выводить подводки к радиаторам ИЗ стены (чтобы из пола не торчали) - стоит ли поставить на этапе монтажа системы угловые элементы на отводящие трубы с закреплением на стене, чтобы потом от них стандартными фитингами резьбовыми сделать подключение к радиаторам ? Или это приведет к Большим доп потерям либо по другим причинам не рекомендуется ?
Вроде все изложил... надеюсь, понятно. Буду признателен за советы ответы!


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- dms   Система отопления небольшого дома-коттеджа: что необходимо рассчитать по минимуму?   6.3.2012, 20:50
- - dms   Люди, ну дайте совет. двигаться надо , а дело стои...   7.3.2012, 7:39
- - snegka   Теплотехнический расчет и гидравлический делать об...   7.3.2012, 8:42
- - @@@   Зачем аж 3 насоса на такой домик? Многоэтажки ...   7.3.2012, 11:07
|- - goga22   Цитата(@@@ @ 7.3.2012, 12:07) Ну возьмите...   17.1.2016, 0:08
- - dms   То @@@: понял, спасибо. RTI гласит, что потери на ...   7.3.2012, 16:07
- - @@@   Kv - это универсальная величина сопротивления. Она...   8.3.2012, 14:40
- - dms   Приветствую! Спасибо, стало намного понятнее....   8.3.2012, 23:27
- - @@@   Упсс, я в таких полуфабрикатных программах никогда...   9.3.2012, 10:00
- - dms   Понял! по крайней мере, стало намного понятнее...   9.3.2012, 10:23
- - @@@   Все таки, что с вентиляцией??? Я так понял, что пр...   9.3.2012, 11:52
- - dms   С улицы воздух поступает по системе трубопроводов ...   9.3.2012, 12:00
- - @@@   Да ни с каким не "с некоторым запасом", ...   9.3.2012, 13:46
- - K_vladm   to dms. Я монтажник - не проектировщик, в своем бы...   11.3.2012, 17:28
|- - HeatServ   Цитата(K_vladm @ 11.3.2012, 17:28) в свое...   11.3.2012, 19:49
|- - Anatol   Цитата(K_vladm @ 11.3.2012, 18:28) в свое...   11.3.2012, 20:52
|- - HeatServ   Цитата(Anatol @ 11.3.2012, 20:52) -1 Тог...   12.3.2012, 13:35
- - @@@   теплый пол конечно из полиэтилена ( PEX ), ни в ко...   12.3.2012, 10:49
- - alexsandr   Приходилось делать системы отопления из разных мат...   12.3.2012, 11:14
- - stepanets   Цитата(alexsandr @ 12.3.2012, 18:14) сист...   12.3.2012, 13:33
- - alexsandr   Я стараюсь использовать фитинги с уплотняющими рез...   12.3.2012, 13:45
- - nik4t   Цитата(@@@ @ 9.3.2012, 14:46) ...Трубопро...   12.3.2012, 13:50
- - @@@   nik4t - что за подъ..ки. Читай всю тему. Там товар...   12.3.2012, 14:37
- - nik4t   @@@ Да это не подъездики. Читал... Да видимо непра...   12.3.2012, 15:12
- - @@@   Да не понять, куда он там приток подводит, может и...   12.3.2012, 15:58
- - dms   Приветствую Уважаемые! 2 последних дня увлекс...   12.3.2012, 20:53
|- - HeatServ   Цитата(dms @ 12.3.2012, 20:53) Приветству...   12.3.2012, 20:59
|- - alexsandr   Цитата(HeatServ @ 12.3.2012, 20:59) Если ...   13.3.2012, 9:14
- - dms   Приветствую! Спасибо, уважаемые специалисты , ...   15.3.2012, 19:50
- - dms   Приветствую уважаемые снова! Через 3 недели н...   6.6.2012, 10:01
|- - Anatol   Цитата(dms @ 6.6.2012, 10:01) неудобно мн...   6.6.2012, 13:32
|- - Alex_   Цитата(dms @ 6.6.2012, 11:01) ... фитинги...   6.6.2012, 17:08
- - dms   Alex_, спасибо за доп инфо! Эту технологию упу...   7.6.2012, 8:34
|- - Anatol   Цитата(dms @ 7.6.2012, 8:34) Стоит, навер...   7.6.2012, 10:08
- - dms   Нет, не на фирму. У нас специализированных магазин...   7.6.2012, 11:55
|- - Anatol   Цитата(dms @ 7.6.2012, 11:55) И все же: и...   7.6.2012, 12:55
- - Khomenko_A_S   Зря Вы так на полипропилен. Нормальный вариант. Не...   7.6.2012, 16:26
|- - Anatol   Цитата(Khomenko_A_S @ 7.6.2012, 16:26) По...   7.6.2012, 19:19
- - Khomenko_A_S   По диаметрам ПП лучше как раз за счет больших фити...   7.6.2012, 20:04
- - Khomenko_A_S   Прокомментирую гидравлический расчет: Полипропиле...   7.6.2012, 20:18
- - dms   Добрый день! Спасибо, Уважаемые, за полезную ...   8.6.2012, 8:29
- - Khomenko_A_S   "Сварочный аппарат он как музыкальные колонки...   8.6.2012, 10:10
- - dms   Приветствую Уважаемые! Anatol, Khomenko_A_S, п...   12.6.2012, 8:35
|- - Anatol   Цитата(dms @ 12.6.2012, 8:35) узел подклю...   12.6.2012, 11:44
- - Khomenko_A_S   Тут кто на что гаразд, дело вкуса. Можно бронзой п...   12.6.2012, 16:17
- - Anatol   Цитата(Khomenko_A_S @ 12.6.2012, 16:17) Т...   12.6.2012, 19:23
- - dms   Anatol, а точно! Спасибо, ППР уголок с накидно...   12.6.2012, 19:49
|- - Anatol   Цитата(dms @ 12.6.2012, 19:49) То есть в ...   12.6.2012, 20:15
- - dms   Нашел, нашел)! Anatol, нарыл в Тюмени компанию...   13.6.2012, 8:15
|- - Alex_   Цитата(dms @ 13.6.2012, 9:15) нашел ... R...   13.6.2012, 8:58
|- - Anatol   Цитата(Alex_ @ 13.6.2012, 8:58) Только не...   13.6.2012, 9:49
- - dms   Herz 3000 угловой. Точно Ну, пока вроде вопросы к...   13.6.2012, 10:40
- - dms   Приветствую Уважаемые! Итак, при плодотворном ...   25.6.2012, 8:37
|- - Alex_   Цитата(dms @ 25.6.2012, 9:37) - фитинги а...   25.6.2012, 20:02
- - dms   Приветствую уважаемые! Приходится возвращаться...   14.7.2012, 22:32
|- - Anatol   Цитата(dms @ 14.7.2012, 22:32) Приветству...   15.7.2012, 1:39
- - dms   И снова спасибо!!! Цитата"стабили...   15.7.2012, 20:12
|- - Anatol   Цитата(dms @ 15.7.2012, 20:12) Ну и, коне...   16.7.2012, 13:37
|- - Khomenko_A_S   Цитата(Anatol @ 16.7.2012, 13:37) Она отв...   16.7.2012, 16:02
- - dms   Добрый день , уважаемые! Ну что , отчитываюсь ...   10.11.2013, 20:12
- - rusik1   Теплотехнический расчет и гидравлический делать об...   18.8.2014, 17:09
- - rdiaeen   Доброго времени суток Ув. форумчане! Дано: сво...   22.1.2016, 14:41
|- - Inchin   Цитата(rdiaeen @ 22.1.2016, 14:41) Буду р...   22.1.2016, 19:55
|- - rdiaeen   Цитата(Inchin @ 22.1.2016, 20:55) Гидравл...   23.1.2016, 7:23
|- - Inchin   Цитата(rdiaeen @ 23.1.2016, 7:23) Нет, не...   23.1.2016, 12:18
- - rdiaeen   Спасибо, буду знать   28.1.2016, 10:42


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 2.8.2025, 14:38
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных