> Диапазон регулировки мощности котлов
alexsei49
сообщение 6.3.2012, 21:07
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 6.3.2012
Пользователь №: 142872



Добрый вечер всем.
Модулируемые горелки ( котлы КСВ) имеют перекрытие по мощности

ГГСБ - 4 (25% от мах мощности)
RIELLO- 6 (16% от мах мошности)

Во время наладочных работ теплотехники устанавливают миним. мощность на уровне 40% от максимальной (перекрытие 2,5). На мой вопрос: "Зачем вы ухудшаете параметры горелок, гарантированные зводом - изготовителем?", - вразумительного ответа не лолучил.

Я в прошлом радиоинженер, сейчас на пенсии, работаю слесарем КИП и А , обслуживаю отопительные котель
ные. Полагаю, что большой диапазон регулироания мощности котлов - это очень хорощо, т.к.
уменьшается число включений и отключений котлов при изменении требуемой мощности котельной (меньше дергаются машинисты, да и определенная экономия газа не помешает).

Хотлось бы услышать мнение специалистов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- alexsei49   Диапазон регулировки мощности котлов   6.3.2012, 21:07
- - Артем Самара   Я настраивая котлы добиваюсь, чтобы температура ух...   6.3.2012, 21:14
- - prant   ЦитатаПолагаю, что большой диапазон регулироания м...   6.3.2012, 21:17
- - lentyai   вы все не правы коллеги. обычно производители водо...   6.3.2012, 23:54
|- - tiptop   Цитата(lentyai @ 7.3.2012, 0:54) обычно п...   7.3.2012, 5:46
- - alexsei49   Уважаемый Lentyai 1) Открываю ТО на котел КСВ ...   7.3.2012, 0:18
- - Артем Самара   Цитата(lentyai @ 7.3.2012, 0:54) вы все н...   7.3.2012, 7:01
- - tiptop   На мой взгляд, чем меньше минимальная мощность, те...   7.3.2012, 7:45
- - К.Д.   Минимальная мощность горелок это хорошо, тепловой ...   7.3.2012, 21:26
|- - tiptop   Цитата(К.Д. @ 7.3.2012, 22:26) Разворот н...   7.3.2012, 22:04
- - К.Д.   Цитата(tiptop @ 8.3.2012, 0:04) У кого мо...   7.3.2012, 23:15
- - alexsei49   Горелки дутьевые, счетчики газа считают. Но все...   8.3.2012, 0:34
|- - tiptop   Цитата(alexsei49 @ 8.3.2012, 16:31) Мой н...   8.3.2012, 15:43
- - lentyai   надо ориентироваться на требования производителей ...   8.3.2012, 11:02
|- - tiptop   Цитата(lentyai @ 8.3.2012, 12:02) у viess...   8.3.2012, 13:07
- - tiptop   Вот, про 3-ходовой Vitomax 200 M241. В "Инстр...   8.3.2012, 13:36
- - alexsei49   Мой небольшой опыт говорит о том, что 60% уровень ...   8.3.2012, 15:31
- - tiptop   Цитата(alexsei49 @ 6.3.2012, 22:07) котлы...   8.3.2012, 16:35
- - alexsei49   Вы имеете в виду требования государства ? Как нала...   8.3.2012, 22:57
|- - lentyai   Цитата(alexsei49 @ 8.3.2012, 23:57) Меня ...   9.3.2012, 12:17
- - alexsei49   Цитата(lentyai @ 9.3.2012, 11:17) иногда ...   9.3.2012, 17:22
|- - tiptop   Цитата(alexsei49 @ 9.3.2012, 18:22) то, ч...   9.3.2012, 18:23
|- - lentyai   Цитата(tiptop @ 9.3.2012, 19:23) Если пос...   9.3.2012, 22:53
- - alexsei49   Цитата(tiptop @ 9.3.2012, 17:23) Если рас...   10.3.2012, 18:45
- - maddrifter   Может не совсем в тему-но все же. Сейчас досталось...   20.11.2012, 19:26
|- - tiptop   Цитата(maddrifter @ 20.11.2012, 20:26) Се...   20.11.2012, 19:43
- - maddrifter   Таких еще не видел а с 2.4 не сталкивались? А то...   20.11.2012, 20:01
|- - tiptop   Цитата(maddrifter @ 20.11.2012, 21:01) а ...   21.11.2012, 14:40
- - maddrifter   вообще правильно ГГСБ-2,2 но на экране "Альфы...   21.11.2012, 20:17
- - tiptop   Сейчас настраиваю горелки F.B.R. GAS P190/MCE (TL)...   8.10.2020, 22:06
- - slomov   Да все намного проще. В паспорте котла пишут миним...   3.11.2020, 19:24
- - tiptop   Цитата(alexsei49 @ 6.3.2012, 21:07) Полаг...   3.11.2020, 19:47


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 4:06
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных