Добрый вечер всем.
Есть безденежная тема в жилом фонде. Проблема - воруют электроэнергию.
Воруют естественно не всегда, а временами (особенно в холодную зиму).
Бороться силовыми методами с такими деятелями ни кто ни хочет, да и проведенный шмон - это временное перемирие.
По этому хочется поставить жучок - регистратор, плюс запрограммировать подсчет протекающих токов по фазам и нулю, с оповещением оператора об отклонениях за рамки диапазона. Дом пятиэтажный, шесть подъездов. Электропроводку сейчас меняю. Теперь будет стоять шкаф вводной распределительный с вводным автоматом и шестью автоматами на каждый подъезд. Т.е. можно контролировать в шкафу уход за пределы раздельно по подъездам. Это как программа минимум. Для реализации данной системы можно установить на каждую фазу и ноль одного подъезда по трансформатору тока. Тем самым получается 4х6=24 трансформатора. Значит необходимо 24 аналоговых входа. Как дешевле это реализовать? Могу изготовить свой прибор, но это время, зато практически бесплатно (здесь же вариант написать свою прогу в контроллер на Болидовском Сигнале 20П). Либо регистратором взять компьютер и по 232 навешать АЦП - опять же время на прогу в компьютер. Это не все еще мысли. Хотелось бы услышать Ваши мнения по реализации отлова "умных" обывателей.
Все идеи хороши!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- comcan   Не воруй (жилой фонд - пятиэтажка)   10.3.2012, 18:47
- - Usach   Во-первых - это на раздел форума "электрика...   10.3.2012, 19:12
- - ttt   Поставьте УЗО.   10.3.2012, 19:22
- - comcan   Задача вычислить того кто ворует и не "сдават...   10.3.2012, 19:46
- - Usach   Чего "фиксируется" камерой?? Как он ...   10.3.2012, 20:12
|- - Dede   Цитата(Usach @ 10.3.2012, 21:12) Я ещё од...   10.3.2012, 20:39
- - comcan   Разница кстати ощутимая. Потребление помимо кварти...   10.3.2012, 20:57
- - tiptop   Цитата(Usach @ 10.3.2012, 21:12) Какой-то...   10.3.2012, 21:04
- - Usach   Цитата(comcan @ 10.3.2012, 22:46) Задача ...   11.3.2012, 4:08
- - LordN   электронные счетчики и продуманная схема проводки....   11.3.2012, 4:43
- - defo2004   Есть такое чудо-юдо СОЭБ-2П .ххх. 2х-фаз. очень та...   11.3.2012, 6:09
- - Rus75   Начните с установки современных электронных четчик...   11.3.2012, 9:54
- - Usach   Цитата(LordN @ 11.3.2012, 7:43) электронн...   11.3.2012, 10:16
- - comcan   Добрый день. Всем огромное спасибо за ответы! ...   11.3.2012, 13:13
- - Abysmo   comcan, зачем путинскому электорату жизнь осложняе...   11.3.2012, 13:29
- - comcan   ТСЖ - у друга. Вот помогаю. Человек хорошим делом ...   11.3.2012, 13:37
|- - Max2114   Цитата(comcan @ 11.3.2012, 13:37) ТСЖ - у...   11.3.2012, 13:41
- - Usach   Чёт я всё равно недопонимаю (после праздников ) -...   11.3.2012, 13:58
- - comcan   Да, конечно, всеми руками за. Это придется действи...   11.3.2012, 14:08
- - Usach   Ну, померили токи "на подъезде"...Они не...   11.3.2012, 17:08
- - comcan   С пузырями это вы здорово напомнили. Ясно дело - н...   13.3.2012, 18:06
- - Rus75   Не спешите реализовывать вашу задумку с ТТ. Есть о...   14.3.2012, 12:05
- - comcan   Да на счет всего что связано со вскрытием щитов со...   14.3.2012, 12:51
|- - ttt   Цитата(comcan @ 14.3.2012, 13:51) Нулевой...   14.3.2012, 13:27
|- - Max2114   Цитата(ttt @ 14.3.2012, 14:27) Интересно ...   14.3.2012, 13:44
|- - Rus75   Цитата(ttt @ 14.3.2012, 13:27) Интересно ...   14.3.2012, 15:11
- - ttt   УЗО вычисляет векторную разность между векторной с...   14.3.2012, 15:09
- - LordN   Цитата3-х фазное узо не сработает , если все три ф...   14.3.2012, 15:46
- - Ka3ax   Задача вычислить того кто ворует и не "сдават...   14.3.2012, 15:58
- - ttt   "Не спешите реализовывать вашу задумку с ТТ. ...   14.3.2012, 16:08
- - comcan   Спасибо всем за ответы. Сегодня голова болит не со...   14.3.2012, 16:34
- - Rus75   Вот прицепились вы к УЗО. да по этому принципу мож...   14.3.2012, 17:04
- - Usach   Цитата(comcan @ 14.3.2012, 15:51) Да на с...   14.3.2012, 22:31
- - Rus75   Уважаемый USACH. Речь не идет о создании своего уч...   15.3.2012, 6:47
- - Pzotov   Из всей ахинеи что тут понаписали, мне непонятно з...   15.3.2012, 12:00
- - Timur63   Полнейшая ахинея. Узо не узо. Аффтар ищет приключе...   15.3.2012, 12:32
- - Usach   Цитата(Pzotov @ 15.3.2012, 15:00) Из всей...   15.3.2012, 16:28
- - Usach   Цитата(Rus75 @ 15.3.2012, 9:47) Уважаемый...   15.3.2012, 16:42
|- - Rus75   Цитата(Usach @ 15.3.2012, 16:42) эт потом...   15.3.2012, 17:21
- - comcan   Спасибо всем за ответы. С токами пока не разбиралс...   15.3.2012, 17:48
|- - tiptop   Цитата(comcan @ 15.3.2012, 18:48) УЗО на ...   15.3.2012, 18:08
|- - Timur63   Цитата(comcan @ 15.3.2012, 18:48) хотя мо...   15.3.2012, 21:24
- - Usach   Цитата(Rus75 @ 15.3.2012, 20:21) Да ну, н...   16.3.2012, 4:09
- - comcan   Добрый день. По итогам последней проверки за 20 дн...   17.3.2012, 11:01
|- - kaifsheg   Цитата(comcan @ 17.3.2012, 11:01) Добрый ...   18.3.2012, 19:54
|- - yuri.k   Цитата(kaifsheg @ 18.3.2012, 19:54) А пок...   18.3.2012, 19:59
- - Usach   200кВт в день. 6 подьездов. по 33кВт на подьезд. 5...   17.3.2012, 14:32
- - comcan   Есть только домофоны и светильники в подъездах (св...   17.3.2012, 15:39
- - yuri.k   У меня несколько лет назад в подъезде некоторые жи...   18.3.2012, 14:34
- - comcan   Все так. Но есть еще схожий способ. Если панельный...   18.3.2012, 16:59
- - comcan   Похоже цыплят точно высиживают. А вот как показани...   18.3.2012, 20:01


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 10.8.2025, 17:44
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных