vvp55
сообщение 11.3.2012, 17:24
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 69
Регистрация: 27.2.2012
Из: М.О.
Пользователь №: 141795



Уважаемые коллеги,считаю поднимаемую тему ОЧЕПЬ сложной.Но кто если не мы должны её поднимать.В прессе уже промелькнули предложения о оборудовании всех квартир индивидуальными датчиками и приборами загазованоти.Естественно в обязательном порядке и в тридорого силами определённых организаций.Считаю мы способны оценить эффективность этого способа защиты,а тем более предложить свои варианты на обсуждение.Надеюсь на вашу активность,а вдруг мы что-то дельное и эффективное родим в дискусиях.Сестрорецк,Астрахань,Энгэльс когда это прекратится?Почему-то на западе ,в Европе этой проблемы нет.Может достаточно изучить и взять их модель обеспечения безопасности потребления газа в быту???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- vvp55   Пути предотвращения инциндентов связаных с исп. природного газа в быту   11.3.2012, 17:24
- - vvp55   Видно тема действительно не подъёмная,но я думаю о...   14.3.2012, 13:09
- - ignat.75   В первую очередь стоит поменять психологию наших л...   14.3.2012, 19:07
- - LordN   законодательно ввести соленоиды с приводом от датч...   14.3.2012, 19:24
- - ignat.75   У нас устанавливать и ремонтировать бытовое газово...   14.3.2012, 19:36
- - vvp55   Совершенно солидарен с предидущим коллегой.Техниче...   14.3.2012, 20:59
- - Бабай   ЦитатаУ нас устанавливать и ремонтировать бытовое ...   14.3.2012, 21:24
- - sl2010   возмем наш опыт. сша. работа   15.3.2012, 4:48
- - sl2010   извените. мой опыт в системе hvac 15 лет.работаю ...   15.3.2012, 5:34
- - Tolik84   Не согласен доверять обслуживание сторонним органи...   15.3.2012, 7:54
- - ЦИТ   Во всех трех случаях причины разные. 1) Сестрорецк...   15.3.2012, 10:21
|- - maximys99   Цитата(Tolik84 @ 15.3.2012, 8:54) Не согл...   17.3.2012, 0:05
- - vvp55   Уважаемые коллеги,разаешите подитожить:Самое главн...   16.3.2012, 19:35
|- - olег   Цитата(vvp55 @ 16.3.2012, 20:35) Например...   17.3.2012, 15:07
- - vvp55   Отдельно хотелось бы задеть вопрос о запрете ...   16.3.2012, 19:55
- - maximys99   Почему-то на западе ,в Европе этой проблемы нет. Т...   16.3.2012, 23:27
- - maximys99   Знаете, сколько новых электростанций от начала и д...   17.3.2012, 0:24
- - Бабай   Не будет двигать. Выгода - палка о двух концах. Ес...   17.3.2012, 0:47
- - vvp55   Уважаемые специалисты,как я понимаю наш форум те...   17.3.2012, 9:22
|- - maximys99   Цитата(vvp55 @ 17.3.2012, 10:22) Уважаемы...   17.3.2012, 14:16
- - vvp55   Уважаемый maximys99?,большое спасибо за ЮНОШУ.Я...   17.3.2012, 15:38
- - vvp55   Аварийное прикрытие своих объектов осуществляем с...   17.3.2012, 15:56
|- - olег   Цитата(vvp55 @ 17.3.2012, 16:56) Время ре...   17.3.2012, 16:39
- - vvp55   Время реагирования,договорное-объективное(расчетно...   17.3.2012, 19:36
- - vvp55   P.S.Как понимаете время реагирования в реальности ...   17.3.2012, 19:52
- - olег   Когда весь комплекс в одном договоре- это несомнен...   17.3.2012, 20:25
- - Valiko   а вместо байпаса - резервный регулятор (на крайняк...   18.3.2012, 16:33
- - vvp55   При чем здесь резервный регулятор?Смысл в том , ...   18.3.2012, 20:14
|- - olег   Цитата(vvp55 @ 18.3.2012, 21:14) Надо его...   19.3.2012, 13:39
- - vvp55   Две нитки редуцирования ,на самом деле непозволите...   19.3.2012, 18:56
- - Valiko   резервный (он же дежурный) лежит на складе УГХ и у...   19.3.2012, 23:09
- - vvp55   Уважаемые специалисты,создаётся впечатление,что ве...   20.3.2012, 6:08
- - Valiko   расчет эконом. эффекта - в студию. Скока стоят энт...   20.3.2012, 8:16
- - vvp55   Дорогой valiko,понятно ,что дальше стен "сту...   20.3.2012, 18:47
|- - olег   Цитата(vvp55 @ 20.3.2012, 19:47) Говорило...   21.3.2012, 20:30
- - positronw   Не забывайте, что байпас иногда используется на пл...   20.3.2012, 20:26
- - positronw   А по поводу проникновения среднего или высокого да...   20.3.2012, 20:49
- - Valiko   мы говорим о разных ГРП. Мне страшно, если у рядов...   20.3.2012, 20:54
- - vvp55   Нет мы говорим об одном и том-же.Только вы не хоти...   21.3.2012, 7:50
- - vvp55   P.S. Давайте разберёмся с проблемой дилетантов и в...   21.3.2012, 8:38
- - Дружок   Проблема в том, что большинство специалистов не уч...   21.3.2012, 10:09
- - vvp55   Дружок ,приветствую вас!Очень рад слышать гол...   21.3.2012, 14:20
|- - olег   Цитата(vvp55 @ 21.3.2012, 15:20) в отноше...   22.3.2012, 11:39
- - Дружок   Спасибо на добром слове. Не большой специалист в э...   21.3.2012, 14:41
- - Valiko   в том-то и дело, что специалистов мало. И потом, е...   22.3.2012, 19:43
- - vvp55   Цитата(olег @ 22.3.2012, 12:39) В отношен...   23.3.2012, 16:48
- - positronw   Цитата(olег @ 22.3.2012, 12:39) В отношен...   23.3.2012, 21:18


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 13.8.2025, 1:15
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных