Делаю дренаж от фанкойлов. Возникло 2 вопроса:
1. Как вычислить диаметр трубы?
2. Вообще это делается ВК или в разделе ОВ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- alexandrpjatkov   Дренаж от фанкойлов   14.3.2012, 6:30
- - v-david   Цитата(alexandrpjatkov @ 14.3.2012, 7:30)...   14.3.2012, 7:53
|- - alexandrpjatkov   Цитата(v-david @ 14.3.2012, 9:53) эт...   14.3.2012, 7:59
- - alexandrpjatkov   Неужели никто не сталкивался с расчетом диаметров ...   14.3.2012, 12:05
- - Водяной   в паспорте фанкойла есть расход дренажа?   14.3.2012, 12:12
|- - alexandrpjatkov   Цитата(Водяной @ 14.3.2012, 14:12) в пасп...   14.3.2012, 13:52
- - v-david   посчитать дренаж легко. берете влажность по осени ...   14.3.2012, 14:28
- - JJJJ   Расход известен, распологаемый напор известен, ост...   14.3.2012, 15:56
|- - Водяной   Цитата(JJJJ @ 14.3.2012, 16:56) Расход из...   14.3.2012, 18:28
|- - JJJJ   Цитата(Водяной @ 14.3.2012, 15:28) не пон...   15.3.2012, 8:54
- - Н.С.   Расход конденсата-0,5-0,8л/час на 1 кВт холодопрои...   14.3.2012, 18:38
|- - Водяной   Цитата(Н.С. @ 14.3.2012, 19:38) Расход ко...   14.3.2012, 18:40
|- - LudmilaLerina   Цитата(Н.С. @ 14.3.2012, 19:38) Расход ко...   16.9.2014, 10:25
- - holgerson   Эмпирически было получено 0,8-1,0 литр в час на 1 ...   8.11.2013, 14:51
|- - @@@   Цитата(holgerson @ 8.11.2013, 14:51) Эмпи...   8.11.2013, 18:33
- - HellFire   http://chillers.ru/bibl/allowances/sewer.php все...   22.11.2013, 15:36
- - 4TONN   зачем изолировать трубу дренажа 15мм изоляцией?? П...   22.11.2013, 17:10
- - Водяной   фанкойлы и кондишны бывают и с помпами....дело не ...   23.11.2013, 22:15


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 7.8.2025, 5:26
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных