WhiteBoroda Управление Daikin по шине CIB 15.3.2012, 9:05 markhus Если есть ли возможность перейти в KNX, посмотрите... 15.3.2012, 9:42 Aurelius Marcus ...смотри сначала сами блоки кондеев. Там нет ника... 15.3.2012, 9:51 WhiteBoroda Была плата расширения на LON, но её сняли с произ... 15.3.2012, 9:57 markhus Если ничего проще не найдется, то переход на KNX з... 15.3.2012, 10:07 WhiteBoroda Нашел решение
DK-AC-MBS-1 от Intesis
The DK-AC-MBS... 15.3.2012, 22:18 Krondor Попробуйте поискать: CoolMaster
Это переходник из ... 22.3.2012, 12:34 Abysmo ЦитатаМогу перейти из CIB в:
M-bus
Спасибо, поржа... 22.3.2012, 16:00 WhiteBoroda Цитата(Abysmo @ 22.3.2012, 16:00) Спасибо... 29.7.2012, 22:03