> элеватор для здания 2500 кв м, нужен ли элеваторный узел
senay
сообщение 17.3.2012, 8:55
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 25.11.2010
Пользователь №: 82868



Здравствуйте.У меня вопрос по элеваторному узлу в здании 2500 кв м нужен ли элеваторный узел,будет ли работать на давлениях подача 3 атмосферы обратка 2 атмосферы,диаметр труб приход уход 108,тепловой режим котельной если не врут 95/75,если нужен подскажите пожалуйста какой выбрать или как выбрать.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- senay   элеватор для здания 2500 кв м   17.3.2012, 8:55
- - Altelega   элеватор смесительный струйный насос, снижающий те...   17.3.2012, 9:52
- - Alex_   В Вашем случае элеватор не нужен. (если только не ...   17.3.2012, 10:20
- - senay   Спасибо большое за путёвые ответы буду пытать опер...   17.3.2012, 14:41
|- - tiptop   Цитата(senay @ 17.3.2012, 15:41) как можн...   17.3.2012, 16:08
- - Dede   На котельной должен быть утвержденный температурны...   17.3.2012, 14:54
- - senay   Здраствуйте спасибо за вопросы ответы Здание полн...   17.3.2012, 17:17
|- - jota   Цитата(senay @ 17.3.2012, 16:17) производ...   17.3.2012, 17:41
|- - tiptop   Цитата(jota @ 17.3.2012, 18:41) А Вы кто ...   17.3.2012, 18:10
- - senay   нет монтажник хочу просто понять правильность напр...   17.3.2012, 19:50
|- - jota   Цитата(senay @ 17.3.2012, 18:50) нет монт...   17.3.2012, 20:09
|- - HeatServ   Цитата(jota @ 17.3.2012, 20:09) Что, буде...   17.3.2012, 20:32
- - senay   проект придется составлять самому,с пагода зависим...   17.3.2012, 20:38
|- - jota   Цитата(senay @ 17.3.2012, 19:38) проект п...   17.3.2012, 20:48
- - Altelega   Непонятно с графиком. Но если у вас две трубы, то ...   17.3.2012, 20:41
- - tiptop   Цитата(senay @ 17.3.2012, 9:55) подача 3 ...   18.3.2012, 14:57
- - senay   Спасибо tiptop за ссылку,задача стоит следующая те...   18.3.2012, 17:41
- - alexsandr   Ставте в теплопункте трехходовой кран с насосом и ...   18.3.2012, 21:03
- - senay   сп кто участвовал в диалоге задачи изменились   24.3.2012, 22:05


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 26.6.2025, 21:27
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных