> как подобрать ограничительную шайбу?
Nata90
сообщение 19.3.2012, 8:11
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 63
Регистрация: 21.9.2011
Из: г. Иваново
Пользователь №: 122533



Располагаемый напор в точке присоединения 4,6 кгс/см2
полный напор в обратном трубопроводе 4кгс/см2
потери давления в системе отопления 0,012 кгс/см2
Считала диаметр шайбы по формуле biggrin.gifш=10*(Gp/Н)^1/4. диаметр получается около 3 мм .
Диаметр трубопровода в узле учета 25мм.Зависимая схема подключения.
Подскажите правильно ли я нашла ее диаметр?
Надо ли на обратке ставить шайбу?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Nata90   как подобрать ограничительную шайбу?   19.3.2012, 8:11
- - tiptop   Цитата(Nata90 @ 19.3.2012, 9:11) Подскажи...   19.3.2012, 8:24
- - Nata90   я знаю Gр! как я по Вашему высчитала диаметр 3...   19.3.2012, 8:26
- - defuser   Поищите здесь в разделе программы. Где-то видел ра...   19.3.2012, 9:07
- - Nata90   Спасибо за таблицу) получается ,что конечное давл...   19.3.2012, 10:07
- - Евгений Буш   Поскольку Вы упорно держите в тайне значение Gр то...   19.3.2012, 10:59
- - Nata90   Gр=620,6кг/ч а разве не 8,6-0,012 4,6-это распола...   19.3.2012, 11:15
|- - defuser   Цитата(Nata90 @ 19.3.2012, 11:15) Gр=620,...   19.3.2012, 13:09
|- - Nata90   [quote name='defuser' date='19.3.2012,...   19.3.2012, 15:51
|- - defuser   А Вы знаете что такое располагаемый напор? Если у...   21.3.2012, 8:11
- - Nata90   может ли быть такое,что диаметр шайбы 81мм,а трубо...   19.3.2012, 12:46
- - Артем Самара   Диаметр шайбы будет: 10*(0,62*0,62/(46-0,12))степе...   19.3.2012, 19:53
- - Nata90   Большое всем спасибо)   19.3.2012, 19:59
- - Am2Fm   В случае нскольких шайб зачастую проще поставить к...   21.3.2012, 14:06
- - Артем Самара   Цитата(Am2Fm @ 21.3.2012, 15:06) В случае...   21.3.2012, 21:13
|- - alexsandr   Цитата(Артем Самара @ 21.3.2012, 20:13) Е...   21.3.2012, 21:32
- - g40in   Цитата(Nata90 @ 19.3.2012, 9:11) Располаг...   21.3.2012, 23:44
- - Артем Самара   Цитата(alexsandr @ 21.3.2012, 22:32) Зака...   22.3.2012, 6:31
- - Midial   А что за система отопления? Думаю, что если ничего...   26.3.2012, 7:28
- - BadMax   Цитата(Nata90 @ 19.3.2012, 8:26) я знаю G...   26.3.2012, 13:35


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 8.8.2025, 4:54
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных