> Пож.резервуары под зданием
twiggy
сообщение 19.3.2012, 8:29
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 158
Регистрация: 5.12.2008
Из: Москва
Пользователь №: 26308



Здравствуйте. Имеется здание торгового центара в Краснодарском крае. Раздельная сеть питьевого и противопожарного водопровода (с двумя резервуарами V=1400м3). Предполагалось расположение резервуаров под наземной папковкой с насосной в здании, а заказчик предлагает разместить резервуары под зданием (зак не местный, как архитекторы и конструкторы). Вопрос: Как убедить заказчика отказаться от такого расположения резервуаров? Заранее спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- twiggy   Пож.резервуары под зданием   19.3.2012, 8:29
- - даниил   вы эти резервуары проектируете? если нет, то какое...   19.3.2012, 8:37
- - twiggy   Мы проектируем и резервуары. Легко убедить не полу...   19.3.2012, 8:42
- - Alge   Цитата(twiggy @ 19.3.2012, 9:29) заказчик...   19.3.2012, 8:52
|- - twiggy   Цитата(Alge @ 19.3.2012, 9:52) а вы предл...   19.3.2012, 9:05
|- - Alge   Цитата(twiggy @ 19.3.2012, 10:05) Вся кро...   19.3.2012, 16:11
- - Алекс_Кок   хотелось бы услышать доводы Даниила   20.3.2012, 7:34
- - lexa00   А чем не нравится такое решение?   20.3.2012, 10:13
- - даниил   какие доводы надо? за или против? )))   20.3.2012, 10:18
- - даниил   Цитата(twiggy @ 19.3.2012, 13:29) заказчи...   20.3.2012, 10:34
- - инж323   Срок службы резервуаров этих и срок службы самого ...   20.3.2012, 11:34
- - sonsumerek   Цитата(twiggy @ 19.3.2012, 9:29) здание т...   20.3.2012, 11:56
- - timofeyprof   Цитата(twiggy @ 19.3.2012, 9:29) Здравств...   20.3.2012, 12:05
- - twiggy   Сейсмика по ТУ 8 баллов. По варианту резервуаров п...   20.3.2012, 14:08
|- - sonsumerek   Цитата(twiggy @ 20.3.2012, 15:08) Сейсмик...   26.3.2012, 8:09
- - timofeyprof   К пожарным резервуарам должен быть обеспечен свобо...   20.3.2012, 14:23
- - Алекс_Кок   Цитата(timofeyprof @ 20.3.2012, 14:23) К ...   20.3.2012, 14:41
|- - инж323   Цитата(Алекс_Кок @ 20.3.2012, 15:41) ну п...   20.3.2012, 15:26
- - kimreg   м-да, как там сказано, опровергнуть бредовое утвер...   20.3.2012, 14:48
- - даниил   Цитата(Алекс_Кок @ 20.3.2012, 19:41) Дани...   21.3.2012, 4:12
- - zem   Цитата(twiggy @ 19.3.2012, 7:29) Имеется ...   21.3.2012, 16:17
- - timofeyprof   Цитата(zem @ 21.3.2012, 17:17) Пугать зак...   21.3.2012, 16:39
- - avtor   Я так уже делал,и резервуар и три свечи ......   21.3.2012, 16:53
- - инж323   А чего этого за такой бак 1400 кубов? Что за расхо...   21.3.2012, 16:58
- - timofeyprof   Цитата(avtor @ 21.3.2012, 17:53) Я так уж...   21.3.2012, 17:14
- - zem   Цитата(timofeyprof @ 21.3.2012, 15:39) И ...   21.3.2012, 19:00
- - twiggy   Цитата(инж323 @ 21.3.2012, 17:58) А чего ...   22.3.2012, 8:45
|- - инж323   Цитата(twiggy @ 22.3.2012, 9:45) Согласно...   26.3.2012, 15:15
- - Наталья2010   У нас тоже Дагестанцы фантазировали в том же духе)...   22.3.2012, 19:59
- - Алекс_Кок   для тех кто меня посылает читать посты инж. и само...   26.3.2012, 7:51
- - Spok_only   Размещение пожрезервуаров для наружного пожаротуже...   26.3.2012, 10:22
- - Алекс_Кок   п. 9.30 применим к рез-рам отдельностоящих отбират...   26.3.2012, 11:26
|- - Serg Ivanov   Цитата(Алекс_Кок @ 26.3.2012, 11:26) п. 9...   26.3.2012, 12:28
- - Dima_UA   в типовых проектах на отводящей линии как раз уста...   26.3.2012, 13:07
- - Алекс_Кок   Цитата(Serg Ivanov @ 26.3.2012, 12:28) Пр...   26.3.2012, 13:56
- - Spok_only   Цитата(Алекс_Кок @ 26.3.2012, 13:56) нужн...   26.3.2012, 16:27
- - Spok_only   Забыл "жирный шрифт" Цитата(Spok_only ...   26.3.2012, 16:40
- - Иванов В.А.   Цитата(twiggy @ 19.3.2012, 9:29) Здравств...   26.3.2012, 18:54
- - инж323   В чём абсурд? В ТЦ не одни дренчеры,но все равно о...   26.3.2012, 19:38
- - zem   Цитата(sonsumerek @ 26.3.2012, 8:09) .......   26.3.2012, 23:43
- - waljunja   п.9.30. СНиП 2.04.02-84 Расстояние от точки забора...   27.3.2012, 0:54
- - Иванов В.А.   Цитата(инж323 @ 26.3.2012, 20:38) В ТЦ не...   27.3.2012, 6:00
- - twiggy   Полный расход по зданию на пожаротушение (наружное...   27.3.2012, 8:56
- - Young   немцы так очень любят делать. Например в офисе BOS...   27.3.2012, 9:23
- - MarinaKS   Young, а скажите пожалуйста, куда дальше девается ...   27.3.2012, 16:33
|- - Jul   Цитата(MarinaKS @ 27.3.2012, 18:33) Young...   28.3.2012, 6:53
|- - Young   Цитата(MarinaKS @ 27.3.2012, 17:33) Young...   28.3.2012, 8:11
- - MarinaKS   Поняла, тогда вытекающий ворпос: тогда экономия по...   28.3.2012, 10:34
- - zem   Цитата(MarinaKS @ 28.3.2012, 10:34) ........   28.3.2012, 14:23


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 26.7.2025, 5:53
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных