cRAB
сообщение 19.3.2012, 10:14
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 101
Регистрация: 9.11.2010
Пользователь №: 80253



Исходные данные:
Реконструкция тепловой сети в Украине.
Труба ППУ/ПЭ Ø530.
Температурный график 150/70 °С (Трасч принимаю 150 °C).
Температура монтажа 10 °С.
Pраб.=16 кгс/см2, Рисп.=20 кгс/см2.
Тип прокладки тепловой сети:
- канальная в непроходном канале.
Возможно некоторые участки будут засыпаны песком (на 100мм выше трубы) или трубы положены на основание из песка.

Ответвления на чертеже не показаны, но они есть в тепловых камерах (ТК), а ТК там где на чертеже мертвые опоры.


Если не ошибаюсь, то нагрузка на неподвижные опоры при канальной прокладке в непроходном канале будет состоять из таких составляющих:
1) Установочная сила
Fуст. = (жесткость компенсатора) * (перемещение в компенсаторе)

2) Гидравлический распор
(если используются осевые сильфонные компенсаторы):
Fраспора = Fэфф * Pраб,
где Fэфф – эффективная площадь сильфонного компенсатора.


Например, примем из базы программы СТАРТ компенсатор СКУ.ППУ/ПЭ.I.C-16-500-210:
* Эффективная площадь 244400 мм2 = 2444 см2
* Податливость 0,01645 мм/кгс, отсюда жесткость как обратная величина будет равна 60,8 кгс/мм.
* Допустимый осевой ход 200 мм

Итак, получаем такие примерные (СТАРТ считает намного точнее) результаты:
1) Fуст. = (60,8 кгс/мм) * (100 мм) = 6080 (кгс) = 6,1 (тс).
2) Fраспора = (2444 см2) * (16 кгс/см2) = 39104 (кгс) = 39,1 (тс).

Тогда сила на неподвижную опору:
Fн.о. = Fуст. + Fраспора = 6,1 + 39,1 = 45,2 (тс).

А так как трубы 2, то грубо нагрузка на опору будет 45,2 * 2 = 90,4 (тс).
Как видно основной составляющей является Fраспора, но уменьшить ее нельзя:
- Fэфф. компенсатора постоянна для конкретного диаметра трубопровода или изменяется незначительно;
- Pраб. по заданию.

Уменьшить осевую нагрузку можно применив разгруженные компенсаторы (которые не передают распорные усилия на опоры), но цена их намного выше и для меня неизвестно как их задать в программе СТАРТ.


Буду благодарен любым советам по данному вопросу.

P.S.: прилагаю чертеж + шрифт чтобы текст читался нормально

Сообщение отредактировал cRAB - 19.3.2012, 10:19
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _______.rar ( 33,05 килобайт ) Кол-во скачиваний: 131
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- cRAB   Как уменьшить осевую нагрузку на неподвижную опору ?   19.3.2012, 10:14
- - cRAB   Отредактировать тему уже не могу, дополню что нагр...   19.3.2012, 10:41
- - nik4t   cRAB В составляющей нагрузок на неподвижные опоры ...   19.3.2012, 10:52
|- - cRAB   Цитата(nik4t @ 19.3.2012, 9:52) 1. Почему...   19.3.2012, 11:17
- - nik4t   Цитата(cRAB @ 19.3.2012, 12:17) ... 1. Оп...   19.3.2012, 12:08
|- - cRAB   Цитата(nik4t @ 19.3.2012, 11:08) А что за...   19.3.2012, 13:24
- - nik4t   Цитата(cRAB @ 19.3.2012, 14:24) А можно с...   19.3.2012, 14:02
- - ekuzin   если опора концевая - то нагрузку уменьшить не пол...   19.3.2012, 14:22
|- - cRAB   Цитата(ekuzin @ 19.3.2012, 13:22) Вы ошиб...   19.3.2012, 18:23
- - OLEG72   cRAB, Теоретически, нагрузки на неподвижки от угл...   20.3.2012, 0:06
- - ekuzin   сдвиговых или угловых для предизолированных трубоп...   20.3.2012, 6:31
- - nik4t   Цитата(ekuzin @ 20.3.2012, 7:31) ...а во-...   20.3.2012, 11:58
|- - cRAB   Цитата(nik4t @ 20.3.2012, 10:58) Ну у авт...   20.3.2012, 15:02
- - nik4t   Цитата(cRAB @ 20.3.2012, 16:02) Так что б...   20.3.2012, 23:44
|- - cRAB   Цитата(nik4t @ 20.3.2012, 22:44) Проекта ...   21.3.2012, 9:52
- - ekuzin   хм если ставите компенсационное устройство по ТУ И...   21.3.2012, 2:44
- - ekuzin   Без разницы в камерах ответвления или нет - можно ...   26.3.2012, 5:07
- - OLEG72   cRAB, А неподвижные опоры установлены в местах о...   27.3.2012, 0:49
- - cRAB   Вот выкладываю уже более прорабанный вариант, у ко...   15.6.2012, 15:54
|- - cRAB   Цитата(cRAB @ 15.6.2012, 15:54) Вот выкла...   18.6.2012, 11:21
|- - yarrt   Цитата(cRAB @ 18.6.2012, 12:21) Спасибо, ...   18.6.2012, 12:08
|- - cRAB   Цитата(yarrt @ 18.6.2012, 12:08) А если п...   20.6.2012, 12:31
- - yarrt   А в чем причина такого сочетания П-образных компен...   18.6.2012, 8:01
- - nik4t   Цитата(yarrt @ 18.6.2012, 13:08) ... и до...   18.6.2012, 18:43
|- - yarrt   Цитата(nik4t @ 18.6.2012, 19:43) Это как?...   19.6.2012, 7:22
- - nik4t   yarrt Как растянуть П-образный компенсатор???   19.6.2012, 15:55
|- - yarrt   Цитата(nik4t @ 19.6.2012, 16:55) yarrt Ка...   19.6.2012, 16:37
- - nik4t   yarrt можно еще рассказать про то как учесть растя...   19.6.2012, 16:35
|- - yarrt   Цитата(nik4t @ 19.6.2012, 17:35) yarrt мо...   21.6.2012, 7:15
- - nik4t   Ого-го! Не видел такого ни разу! Обалдеть....   19.6.2012, 16:41
- - ekuzin   вот тупость то! растяжка делается следующим об...   20.6.2012, 3:28
- - nik4t   Цитата(cRAB @ 20.6.2012, 13:31) 1) При пе...   20.6.2012, 14:13
|- - cRAB   Цитата(nik4t @ 20.6.2012, 14:13) 1. Делае...   20.6.2012, 14:25
- - Сергеич   Извините что влизаю, может я что-то не понимаю (пр...   21.6.2012, 12:12
- - nik4t   Цитата(yarrt @ 21.6.2012, 8:15) В узле ря...   21.6.2012, 17:55
|- - yarrt   Цитата(nik4t @ 21.6.2012, 18:55) Век живи...   22.6.2012, 8:57
- - cRAB   Еще несколько вопросов: 1) Где можно прочитать инф...   22.6.2012, 9:01
- - nik4t   Цитата(cRAB @ 22.6.2012, 10:01) Еще неско...   22.6.2012, 14:28
|- - cRAB   Цитата(nik4t @ 22.6.2012, 14:28) Ну, если...   22.6.2012, 15:06
- - nik4t   Пожалуйста!   22.6.2012, 15:15
- - Marsel84   Всем привет! Делаю четырехтрубку, бесканалку. ...   19.2.2015, 7:05
- - Marsel84   Всегда ли нужно при бесканальной прокладке предус...   19.2.2015, 8:37
- - January   Цитата(Marsel84 @ 19.2.2015, 7:05) Всем п...   19.2.2015, 21:33


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvwrPW2

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqupcGNE

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 5.9.2025, 8:22
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных