> Подпор в ЛК Н2 17-этажного здания
катя84
сообщение 19.3.2012, 10:42
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 142
Регистрация: 23.10.2008
Пользователь №: 24410



Добрый день! Может кто подскажет. Имеется жилой 17-этажный дом. Изначально по проекту была спроектирована ЛК Н1. Позже по замечанию экспертизы Н1 переделали в Н2 , соответственно нужен подпор. По моему расчету ( по МР-2008 ВНИИПО МЧС) давление в верхней точке получилось 300 Па, расход более 40000 м3/ч. Соответственно мной было выдано задание архитекторам на необходимость рассечки , делящей ЛК на две зоны, с подпором в каждую зону отдельным вентилятором. На что пожарники выссказались ,что первый раз видят такое решение,что всегда был только один вентилятор и не видят необходимости в рассечке и советуют ставить один вентилятор. Но ведь более 150 Па нельзя! По методике АВОК вышла примерно такая же цифра( ок 300 Па)...да даже в примерах,предлагаемых МДС 41-1,99 и то более 200 Па получается. Если кому не сложно глянуть одним глазком мой расчет, может я что то упустила и мое решение неверно...А то уже начальство косо смотрит, ведь эксперты говорят "впервые видим!".Заранее признательна
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ____2.dwg ( 2,7 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 158
Прикрепленный файл  _____________________2_______.xls ( 68,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 284
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- катя84   Подпор в ЛК Н2 17-этажного здания   19.3.2012, 10:42
- - Norb   Я подавал в лестницуу Н2 18-ти этажки рассредоточе...   20.3.2012, 15:45
- - катя84   ой....а сильно наглостью будет с моей стороны покл...   20.3.2012, 16:51
- - катя84   И еще ...я может чего -то недопонимаю..но что так...   20.3.2012, 17:03
- - mihey   катя84, что же за эксперты такие, что про рассечки...   20.3.2012, 22:06
- - denis777   У меня было 3 зоны здание было на 24 этажа кажется...   21.3.2012, 0:21
- - Norb   Меня самого архитекторы спрашивали надо рассечку и...   21.3.2012, 9:35
- - катя84   фух...спасибо огромное за ответы. теперь могу хоть...   21.3.2012, 11:56
- - AVE-KV   Кто имеет опыт выполнения подобных проектов, отпиш...   6.11.2013, 9:08
- - dflaer   Пример   8.11.2013, 11:10
- - AVE-KV   Цитата(dflaer @ 8.11.2013, 12:10) Пример ...   8.11.2013, 12:39
- - Solnce   а у меня сейчас получилось 562Па 17 этажей. всё пр...   27.11.2014, 18:38
|- - ИОВ   Цитата(Solnce @ 27.11.2014, 18:38) а у ме...   27.11.2014, 22:34
- - Solnce   да это ясно, просто это фактически стандартный тип...   27.11.2014, 23:11


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 1.8.2025, 10:55
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных