LordN
сообщение 19.3.2012, 11:38
Сообщение #1


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10893
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



Есть какбы винный погреб - холодильная камера с кондиционером нагрев/холод/увлажнение.
температура около +15°С
влажность около 65%

Проблема в том, что при отсутствии вентиляции, не могу поднять влажность выше.
Увлажнитель простой как три капейки - ванна в которую капает по чуть-чуть вода и вентилятор который сдувает воздух с поверхности.
Помещение - почти куб 2500х3000х2700
Стены - кафельная глазированая плитка.
Потолок - наборный пластиковый, за ним ж/б плита
Пол - половая керамическая плитка без глазури.
под плиткой на стенах - две кирпич, две - ж/б и грунт
пол - ж/б и грунт
потолок - ж/б и грунт. под поверхностью около 2500мм.

Вопрос 1 - как оценить скорость поглощения влаги из водуха ограждающими конструкциями?

Вопрос 2 - поможет ли незначительный подогрев воды?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- LordN   Увлажнение, влагопоглощение строительных материалов.   19.3.2012, 11:38
- - JJJJ   Подогрев воды поможет и существенно, но в теории ...   19.3.2012, 12:14
- - jota   Скорее не влагоёмкость, а паропроницаемость, котор...   19.3.2012, 13:28
|- - JJJJ   Цитата(jota @ 19.3.2012, 10:28) Скорее не...   19.3.2012, 14:51
- - LordN   ЦитатаМожет влагу испаритель кондиционера собирает...   19.3.2012, 15:36
|- - JJJJ   Цитата(LordN @ 19.3.2012, 12:36) ... поня...   19.3.2012, 17:40
|- - JJJJ   Цитата(JJJJ @ 19.3.2012, 15:40) По моему ...   20.3.2012, 8:45
- - EJIEHA   Если 65 % влажности - это достоверная цифра, то мо...   19.3.2012, 17:12
- - alem   Если баланс установился на 65%, то имеется сток - ...   20.3.2012, 5:23
- - trubo4ist   Цитата(LordN @ 19.3.2012, 11:38) Проблема...   20.3.2012, 6:11
- - LordN   ЦитатаПлощадь лужи в ванной можно ведь промерить?м...   20.3.2012, 9:12
- - LordN   и опять влагопоглощение строительных материалов. ...   21.5.2013, 13:03
- - vnvik   Вам нужны таблицы или диаграммы равновесной влажно...   21.5.2013, 14:08
- - LordN   Благодарю, да, именно что-то подобное мне и нужно...   21.5.2013, 15:06
- - vnvik   В таблице дан процент влаги от веса сухого материа...   21.5.2013, 15:30
- - LordN   получается цифра в 15-20%, так?   21.5.2013, 17:09
- - vnvik   Равновесная влажность 15%-20% это если относительн...   22.5.2013, 7:54
- - LordN   в сети есть несколько калькуляторов по расчёту теп...   2.4.2014, 9:45
- - daddym   Сам искал, не слишком обильная информация. Собстве...   2.4.2014, 14:18
- - LordN   это понятно, а как определить потребную производит...   2.4.2014, 15:21
- - daddym   Собственно обычные стройматериалы не сильно задерж...   2.4.2014, 16:05
- - LordN   подскажите кто-нить где подглядеть методику расчёт...   3.4.2014, 8:48
- - Wiz   Расчет паропроницаемости изложен в СП 23-101-2004....   3.4.2014, 9:38
- - LordN   Цитатакоэффициент паропроницаемости материала, - к...   3.4.2014, 11:03
- - LordN   СП почитал. получается что если я имею рассчитанно...   3.4.2014, 12:39


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 10:07
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных