Доброго времени суток! Помогите разобраться, пришло замечание от экспертизы следующего содержания:
"Выполнить расстановку неподвижных опор по тепло-трассе с учетом максимального расстояния между опорами для Д32 не более 30 м на участках самокомпенсации (Таблица 3.7 Справочник проектировщика. Проектирование тепловых сетей под ред.Николаева)." Трасса -4-х трубка в канале , труба Д 32- это труба гвс, Т4, закрытая система . Расстояние было показано между опорами 40 м...Вопрос в следующем, кроме этих таблиц в Николаеве, где можно посчитать максимальное расстояние с учетом температуры циркуляции? По программе Старт (ПНД)все проходит. В РД 10-400-01 не могу найти подобного расчета. Но самой интересно, по каким критериям выбирается максимальное расстояние между неподвижками?

Сообщение отредактировал Таня Д - 19.3.2012, 12:00
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Таня Д   Расстояние между неподвижками   19.3.2012, 11:58
- - defuser   А расчет они ваш не смотрели? И вообще, интересно,...   19.3.2012, 13:20
- - defuser   Вот, например, господин Щекин в справочнике по теп...   19.3.2012, 14:07
- - nik4t   Цитата(defuser @ 19.3.2012, 14:20) И вооб...   19.3.2012, 14:07
- - defuser   Больше-то больше, но внизу примечание для участков...   19.3.2012, 14:26
- - nik4t   defuser Действительно!)))) Отличный справочник...   19.3.2012, 15:13
- - Таня Д   Нет, расчет в Старте только еще собираюсь приложи...   19.3.2012, 17:09
- - nik4t   Цитата(Таня Д @ 19.3.2012, 18:09) ... раз...   19.3.2012, 17:32
- - Таня Д   Ок на это и вся надежда   19.3.2012, 18:43
- - FertaS   Да неповезло!!! Встречал проектировщиц...   19.3.2012, 19:38
- - Таня Д   Да уж, говорят ей уже оч много лет. В какой форме...   20.3.2012, 5:39
- - Таня Д   Еще вопрос в таблице Николаева напротив Ду 32 пр...   20.3.2012, 6:47
- - defuser   Думаю, лучше представить расчеты в таком виде, что...   20.3.2012, 9:14
- - Август   как участник той самой борьбы которая вас ожидает ...   20.3.2012, 13:02
- - Таня Д   Рада бы посчитать по Николаеву но не могу понять к...   21.3.2012, 10:36
|- - Август   Цитата(Таня Д @ 21.3.2012, 10:36) Рада бы...   22.3.2012, 10:22
- - Август   несовсем точно выразился попробую ещё: критерии пр...   21.3.2012, 14:25
- - Таня Д   Это да, согласна в с вами.   22.3.2012, 5:35
- - Таня Д   Мне кажется нагрузка на НО и нагрузка на трубопров...   22.3.2012, 14:24
- - Август   последний раз ЦитатаИ какое бы я соотношение стор...   23.3.2012, 9:37


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 18:49
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных