Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> Desigo PXC - WinCC, какой ОРС сервер нужен?
FarEaster
сообщение 20.3.2012, 10:23
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 19.3.2012
Пользователь №: 144161



Приветствую всех! Кто-нибудь реально связывал (или знает как связать?) систему автоматизации на контроллерах Desigo PXC со Скадой WinCC? Какой для этого нужен ОРС сервер? Если есть такие ОРС серверы, то бесплатные ли они?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения



Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.6.2025, 14:07
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных