> Принципиальная схема холодоснабжения, Принятие решений по схеме холодоснабжения
unicom
сообщение 21.3.2012, 11:06
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 1.8.2008
Из: Столица
Пользователь №: 21177



Добрый день, господа форумчане.

Проектируется производство. В производстве 3 производственных блока, каждый из которых требует около 600 кВт холода на охладители приточных установок. Какую схему лучше принять по холодоснабжению:
1. Три чиллера по 600 кВт находятся на одной насосной группе, с аккумулирующим баком, и через теплообменник холод передается на потребителей, так же с одной насосной группой. См. прилагаемую схему.
2. Задействовать каждый чиллер на свой производственный блок со своей насосной группой, аккумулятором и теплообменником?

Какой вариант на ваш взгляд наиболее достойный, или следует рассмотреть еще какие варианты?


Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _________Model.pdf ( 10,55 килобайт ) Кол-во скачиваний: 372
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- unicom   Принципиальная схема холодоснабжения   21.3.2012, 11:06
- - unicom   Вот еще один вариант набросал, в котором не один т...   21.3.2012, 13:43
- - LordN   если носитель для всех потребителей нужен одних па...   21.3.2012, 16:09
- - v-david   коль скоро кондиционированием занялись, то прочтит...   21.3.2012, 18:31
- - aprusha   спасибки за книгу   21.3.2012, 21:00
- - unicom   Для рассчета минимального объема системы, если име...   23.3.2012, 13:03
- - unicom   Добрый день! Посмотрите, работоспособна ли ни...   2.4.2012, 9:22
- - v-david   Работоспособна, но я бы постарался найти другое ре...   2.4.2012, 12:17
- - инж323   В прохладный пасмурный день наделает массу случаев...   2.4.2012, 13:01
- - unicom   По поводу стабилизации расходов через испаритель ч...   2.4.2012, 13:20
- - v-david   Эта схема мне нравится больше, теперь осталось вык...   2.4.2012, 13:49
- - alexey_d   ну если трёхходовые поставили значит наверное они ...   6.4.2012, 21:26
- - vovganmgk   на каждого потребителя по насосу   10.4.2012, 17:07
- - bullbash   с баком полная хрень. если это аккумулятор то он н...   12.4.2012, 15:01
- - v-david   2 bullbash: привет! см. пост 11.   12.4.2012, 18:05


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 21:12
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных