> Холодильные машины на CO2, в чем преимущества и недостатки CO2?
Wanderer
сообщение 26.3.2012, 11:37
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 16.6.2006
Пользователь №: 3174



Привет всем знатокам холодильной техники! Есть идея использования co2 как хладагента в системах кондиционирования воздуха. Идея старая но к ней сейчас возвращаются многие производители.

__________________________________
CO2 переживает второе открытие

По сравнению с искусственно созданными хладагентами, CO2 благодаря своему низкому потенциалу к созданию парникового эффекта считается особенно экологически безопасным. Двуокись углерода используется в качестве хладагента еще с 1850 года и имеет богатую историю применения в холодильной технике. Более сознательное отношение к окружающей среде и связанные с этим бережное обращение с природными ресурсами и защита природной среды обитания привели к повторному открытию положительных качеств так называемых «природных хладагентов». Таким образом были заново открыты и многочисленные преимущества CO2 в эксплуатации холодильных установок.
Экономия средств на покупку и утилизацию
В установках на основе CO2 могут применяться меньшие по объемам компоненты холодильной установки. Эти компоненты имеют невысокую цену покупки и хорошо доступны на рынке. Поскольку CO2, как природный хладагент, не загрязняет окружающую среду, то его утилизация и вторичное использование не предписаны законом.
Повышенная эффективность установки благодаря использованию CO2
CO2 обладает очень положительными свойствами для холодильной техники, которые можно оптимально использовать для повышения эффективности холодильной установки:
высокая холодопроизводительность по объемному расходу (в 5—7 раз выше, чем у аммиака) и, как следствие, небольшой рабочий объем компрессора и небольшие диаметры труб
высокий теоретический холодильный коэффициент (COP) при температурах конденсации ниже критической температуры CO2
низкая вязкость и связанные с этим малые потери давления, которые приводят только к незначительным падениям температуры в теплообменнике
низкое соотношение давления между ступенями низкого и высокого давления холодильной установки и, следовательно, очень высокий относительный КПД компрессора
высокий коэффициент теплопередачи при испарении и конденсации (на 60% выше, чем у HFKW)
хорошая совместимость материалов с широко используемыми материалами и рефрижераторными маслами
Обзор некоторых важных свойств CO2:
Экологическая безопасность и физические свойства:
очень низкий парниковый потенциал (потенциал глобального потепления (GWP) = 1)
не разрушает озоновый слой (ODP)
экологически безопасен и надежен
в малых концентрациях нетоксичен
не горюч (CO2 используется в качестве средства пожаротушения)
тяжелее воздуха
тройная точка при 5,18 бар и -56,6 °C
низкая критическая температура — 31,05 °C
______________________________________


Теперь вопрос какая максимальная температура наружного воздуха приемлема для чиллера на CO2 если критическая температура CO2 — 31,05 °C?
и вообще что такое критическая температура хладагента ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Wanderer   Холодильные машины на CO2   26.3.2012, 11:37
- - Wanderer   Видим, что у углекислого газа критическая температ...   26.3.2012, 12:45
- - SSA   ИМХО, удел СО2 - промышленное оборудование. До быт...   26.3.2012, 13:39
|- - Wanderer   Цитата(SSA @ 26.3.2012, 14:39) ИМХО, удел...   26.3.2012, 13:45
|- - Alex_   Цитата(Wanderer @ 26.3.2012, 14:45) daiki...   26.3.2012, 22:25
- - v-david   я не вижу суперпреимуществ СО2 в кондиционировании...   26.3.2012, 21:51
- - SSA   Ура, Daikin впереди планеты всей! Только где э...   27.3.2012, 7:43
- - Alex_   Кстати, о Sanyo: http://www.overseas.sanyo.com/air...   27.3.2012, 8:15
|- - Leeps   Слышал мнение от поставщика оборудования, что при ...   27.3.2012, 8:46
|- - Wanderer   Цитата(Leeps @ 27.3.2012, 9:46) Слышал мн...   27.3.2012, 15:41
- - kord   Вот что удивительно: периодически выкладывают стар...   27.3.2012, 17:13
|- - Alex_   Цитата(kord @ 27.3.2012, 18:13) Практичес...   27.3.2012, 17:42
|- - kord   Цитата(Alex_ @ 27.3.2012, 17:42) хотят за...   27.3.2012, 20:11
- - toxan   Да все куда более проще, у тебя есть технология ты...   27.3.2012, 21:20
- - Alex_   На аммиаке замечательная эффективность получается....   27.3.2012, 21:32
- - Wanderer   В закритическом или сверхкритическом режиме эксплу...   28.3.2012, 11:36
- - Alex_   На СО2 делают системы охлаждения трасс для бобслея...   28.3.2012, 19:23


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 16.6.2025, 4:53
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных