> Расчет и распределение приточного воздуха, Можно ли использоапть пособие 1.91
Ivan Doe
сообщение 27.3.2012, 16:08
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 7.12.2011
Пользователь №: 132316



Здравствуйте, посетители данной темы!

Я не специалист в области проектирования ОВК, поэтому мне требуется совет профессионала.

В "работающем" офисе от сотрудников поступают многочисленные жалобы на качество воздуха, а именно на духоту.
Проверили скорость истечения воздуха из приточных воздухораспределителей и скорость всасывания воздуха вытяжными воздухораспределителями. Замерели температуру.

После, составили баланс воздуха в помещении и пришли к выводу, что приточного воздуха поступает с избытком и в расчете на человека и в расчете на площадь. Вытяжка составила 50% от притока.

Пришли к выводу, что 1. Не правильно распределены воздухораспределительные отверстия по площади потолка 2. Выставлена слишком высокая температура приточного воздуха (20 град при выходе из воздухораспределительного отверстия при -6 град на улице).

Как заставить эксплуатирующую организацию или проектировщика привести систему вентиляции в рабочее состояние?
С температурой вроде все понятно, можно сослаться на неправильный расчет теплового баланса помещения, 20 град воздух +комп.+15 человек, при условии наличия вентилируемого фасада с утеплителем.

А вот, какая площадь помещения приходится на тот или иной воздухораспределитель и главное на какую норму сослаться, непонятно!

Прошу помочь.

Спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Ivan Doe   Расчет и распределение приточного воздуха   27.3.2012, 16:08
- - Странная Белка   А "с избытком" - это сколько? А что со ...   27.3.2012, 16:19
|- - Ivan Doe   Цитата(Странная Белка @ 27.3.2012, 17:19)...   27.3.2012, 16:34
- - Странная Белка   Ну 830 - это не с избытком, это чуть больше минима...   27.3.2012, 16:51
|- - Ivan Doe   Цитата(Странная Белка @ 27.3.2012, 17:51)...   28.3.2012, 10:00
- - Skaramush   Как-то вы странно представляете себе эксперта. Име...   28.3.2012, 10:11
|- - Ivan Doe   Цитата(Skaramush @ 28.3.2012, 11:11) Как-...   28.3.2012, 11:04
- - Vik   Воздуха должно быть достаточно. Только два вопроса...   28.3.2012, 12:31
|- - Ivan Doe   Цитата(Vik @ 28.3.2012, 13:31) Воздуха до...   28.3.2012, 13:05
- - VolosatovPA   вообще по ГОСТ 30494 температура в офисах должна б...   28.3.2012, 13:23
|- - Ivan Doe   Цитата(VolosatovPA @ 28.3.2012, 14:23) .....   28.3.2012, 14:09
|- - VolosatovPA   Цитата(Ivan Doe @ 28.3.2012, 15:09) Можно...   29.3.2012, 6:29
- - Vik   Ну, если рецикла нет, то см. п.1. моего поста. При...   28.3.2012, 13:33
|- - Ivan Doe   Цитата(Vik @ 28.3.2012, 14:33) Ну, если р...   28.3.2012, 14:03
- - Gruz1709   сижу в офисе без системы вентиляции и не понимаю к...   28.3.2012, 14:11
- - Vik   Кстати, для Ивана: вы не указали площадь помещения...   29.3.2012, 8:48
- - Ivan Doe   Правда Ваша, выкладываю план помещений и экспликац...   29.3.2012, 9:45
- - Vik   Ну, нормальный проект 150м2 на 15 челов - круто. 1...   29.3.2012, 10:06
|- - Ivan Doe   Цитата(Vik @ 29.3.2012, 11:06) Ну, нормал...   29.3.2012, 10:20
|- - Vik   Цитата(Ivan Doe @ 29.3.2012, 10:20) Дело ...   29.3.2012, 10:36
|- - Ivan Doe   Цитата(Vik @ 29.3.2012, 11:36) ... Я так ...   29.3.2012, 11:41
- - zaharov63   То есть проблемными вы считаете только помещения 7...   29.3.2012, 11:11
- - stranger_2   К Ivan Doe... Забудьте о вентиляции не обязательн...   29.3.2012, 14:14
|- - Ivan Doe   Цитата(stranger_2 @ 29.3.2012, 15:14) К I...   29.3.2012, 14:54
- - Boorik   Почему то ни кто не бросает "косяки" на ...   29.3.2012, 16:38
- - Vik   Всему - свое время. Будет и про монтаж. Впрочем, ...   29.3.2012, 17:47
- - VolosatovPA   судя по чертежам жаловаться могут только те, котор...   30.3.2012, 7:22
|- - Skaramush   Цитата(VolosatovPA @ 30.3.2012, 7:22) суд...   30.3.2012, 13:10
|- - Ivan Doe   Цитата(Skaramush @ 30.3.2012, 14:10) Не т...   6.4.2012, 11:08
- - alem   Цитата(Ivan Doe @ 27.3.2012, 16:08) Я не ...   30.3.2012, 8:33
- - Ivan Doe   Спасибо Вам за советы, я написал менеджеру склада,...   30.3.2012, 12:46
- - Vik   Это без сопротивления сети ни о чем не говорит. ес...   30.3.2012, 12:52
- - stranger_2   Уменьшением уставки приточного воздуха скорее всег...   2.4.2012, 10:09
- - Ivan Doe   Цитата(stranger_2 @ 2.4.2012, 11:09) Умен...   3.4.2012, 13:15


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 8.8.2025, 11:43
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных