> Ошибка в формуле, методика ВНИИПО
exe.34
сообщение 28.3.2012, 7:05
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 274
Регистрация: 29.6.2009
Пользователь №: 35399



Здравствуйте! Буду благодарен, если поможете разобраться в чем заключается ошибка в следующей формуле методики ВНИИПО:
Эта формула следующая после формулы 61. Почему то значения Tsm1 и Tsm2 отличаются друг от друга на порядок даже при незначительных подсосах воздуха, или ежели они вовсе отсутствуют.

Есть предположение, что вместо цифры 0,000141 должно быть значение 0,00141. Вроде так еще похоже на правду получается)

Сообщение отредактировал exe.34 - 28.3.2012, 7:12
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  1.jpg ( 101,68 килобайт ) Кол-во скачиваний: 77
 