Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> Ошибка в формуле, методика ВНИИПО
exe.34
сообщение 28.3.2012, 7:05
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 274
Регистрация: 29.6.2009
Пользователь №: 35399



Здравствуйте! Буду благодарен, если поможете разобраться в чем заключается ошибка в следующей формуле методики ВНИИПО:
Эта формула следующая после формулы 61. Почему то значения Tsm1 и Tsm2 отличаются друг от друга на порядок даже при незначительных подсосах воздуха, или ежели они вовсе отсутствуют.

Есть предположение, что вместо цифры 0,000141 должно быть значение 0,00141. Вроде так еще похоже на правду получается)

Сообщение отредактировал exe.34 - 28.3.2012, 7:12
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  1.jpg ( 101,68 килобайт ) Кол-во скачиваний: 76
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения



Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 7:49
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных