подскажите, пожалуйста, как разобраться со следующей ситуацией:
Смонтировали приточку с водяным калорифером. клапан 3MG (ESBE),
привод DAN1N (Polar Bear), контроллер, управляющий приводом - AQUA24T/D.
проблема в следующем: скорость опроса датчика и подачи сигнала на привод - 4с. инерционность датчика - 38с (датчик TG-K330). интегральный закон регулирования (известно из каталога). пока система сообразит, что в приточном воздуховоде температура воздуха изменилась, клапан уже полностью закрылся, сработала защита от замерзания (DBTF-6). В Арктике сказали, что AQUA24T/D вообще не может работать в системах вентиляции. каков выход? то ли поставить в воздуховод ПОГРУЖНОЙ датчик TG-D130 с инерционностью 4с, то ли все поменять на ОВЕН, например???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- гость   водяная приточка   30.3.2005, 8:39
- - Анатолий   Все поменять на CORRIGO L10!   30.3.2005, 18:43
- - air_wave   Гость, на aircone разжевали тему нормально. ИМХО ...   30.3.2005, 21:35
- - olg2004   Уважаемый, гость, AQUA24T/D - прекрасный регулятор...   31.3.2005, 6:49
- - Victory   Цитата(air_wave @ Mar 30 2005, 21:36 )На буду...   31.3.2005, 8:38
- - air_wave   2 Victory Чтобы у заказчика не возникало вопросов...   31.3.2005, 9:16
- - LordN   Цитата(air_wave @ Mar 31 2005, 00:36 )На буду...   31.3.2005, 9:26
- - gilepp   Согласен с LordN. Я бы не стал столь категоричен, ...   31.3.2005, 10:12
- - witboy   похоже кое-кто здесь откровенный дилетант!... ...   31.3.2005, 10:55
- - Victory   Цитата(witboy @ Mar 31 2005, 10:56 )похоже ко...   31.3.2005, 11:13
- - Victory   Цитата(LordN @ Mar 31 2005, 09:27 )жалательно...   31.3.2005, 11:17
- - Victory   Можно ли вместо AQUA24A1/D поставить контроллер AL...   31.3.2005, 13:31
- - Dr_Brown   Попробуйте сами сделать автоматику.   31.3.2005, 17:40
- - olg2004   Victory Как я понял вы создали эту тему... Можно...   31.3.2005, 21:03
- - LordN   Цитата(olg2004 @ Apr 1 2005, 00:04 )Кстати пр...   1.4.2005, 5:37
- - AlexSch   ЦитатаДля 3-х позиционного импульсного необходимо ...   1.4.2005, 8:19
- - Victory   Цитата(AlexSch @ Apr 1 2005, 08:20 )Надо прио...   1.4.2005, 8:42
- - AlexSch   Цитатау нас есть функция прогрева калорифера перед...   1.4.2005, 12:20
- - olg2004   Может помочь, но сомневаюсь. Если на 3-поз. регуля...   2.4.2005, 6:13
- - olg2004   Продолжаем разговор... По поводу примененмя в си...   3.4.2005, 15:06
- - olg2004   По поводу приводов (ИМ - исполнительный механизм):...   3.4.2005, 15:17
- - Guest   Очень рекомендую автоматику SAUTER, причём как дат...   3.4.2005, 19:49
- - Air_wave   Уважаемый olg2004! Просветите несведующего и ...   3.4.2005, 21:09
- - LordN   Цитата(Air_wave @ Apr 4 2005, 01:09 )Уважаемы...   3.4.2005, 21:54
- - olg2004   Уважаемый Air_wave В акве настройка времени Ти ос...   3.4.2005, 22:39
- - Air_wave   2 LordN Спасибо за рзъяснения. Хотя последний аб...   3.4.2005, 23:06
- - olg2004   Air_wave Ясно... У меня температура обратной воды...   3.4.2005, 23:21
- - Air_wave   Не понимаю, как вы получите 27-35 град в обратке, ...   4.4.2005, 6:37
- - LordN   Цитата(Air_wave @ Apr 4 2005, 03:06 )2 LordN ...   4.4.2005, 12:48
- - olg2004   Air_wave Не я получаю 27-35 градусов С обратной в...   5.4.2005, 7:29
- - Quasar   2 Olg2004 А у нас одна мадам закладывала частотник...   5.4.2005, 9:20
- - Валенок   Цитата(гость @ Mar 30 2005, 09:39 )Извините, ...   5.4.2005, 14:11
- - Dmitry   2 валенок Спасибо за совет. попробую обязательно. ...   9.4.2005, 10:23
- - Валенок   Или вот еще страшилка. Заказчики развели с па...   9.4.2005, 22:25
- - Гость_boris   Вероятно у Вас не настроена система (у такого конт...   9.4.2005, 22:30
- - Валенок   Цитата(Dmitry @ Apr 9 2005, 11:23 )..Кстати, ...   9.4.2005, 22:44
- - Валенок   Цитата(Гость_boris @ Apr 9 2005, 23:30 )Вероя...   9.4.2005, 22:52
- - Гость_boris   установку отключали.слили воду,но не продули.клапа...   9.4.2005, 23:00
- - Валенок   Да-а-а, предусмотреть "не продули" на...   9.4.2005, 23:12
- - Гость_boris   Последняя идея-ТЭН перед калорифером или саморегул...   9.4.2005, 23:14
- - Гость_boris   у одной известной в городе фирмы видал указание в ...   9.4.2005, 23:17
- - Валенок   Ну да. Здесь вариантов в принципе два : 1.Исклю...   9.4.2005, 23:23
- - Гость_boris   клапан такой у NED   9.4.2005, 23:25
- - Валенок   По поводу балона с сжатым воздухом - можно ...   9.4.2005, 23:28
- - Гость_boris   в установке вытяжка отключается вместе с приточкой...   9.4.2005, 23:28
- - Валенок   Цитата(Гость_boris @ Apr 10 2005, 00:25 )клап...   9.4.2005, 23:29
- - Гость_boris   по мне так важнее чтобы приточка не замерзла и не ...   9.4.2005, 23:34
- - Валенок   Цитата(Гость_boris @ Apr 10 2005, 00:28 )в ус...   9.4.2005, 23:35
- - Гость_boris   NED-ИЗготовитель приточки.клапан стоит на притке   9.4.2005, 23:36
- - Гость_boris   вполне возможно хотя крышку фильтра открывали   9.4.2005, 23:38
- - Гость_boris   как мнение насчет саморегулирующегося кабеля для п...   9.4.2005, 23:40
- - Валенок   Цитата(Гость_boris @ Apr 10 2005, 00:34 )по м...   9.4.2005, 23:44
- - Гость_boris   еще по теме в начале болтанку можно уменьшить огра...   9.4.2005, 23:45
- - Гость_boris   все смонтировано решается задача защиты от замерза...   9.4.2005, 23:47
- - Валенок   Цитата(Гость_boris @ Apr 10 2005, 00:40 )как ...   9.4.2005, 23:48
- - Валенок   Цитата(Гость_boris @ Apr 10 2005, 00:47 )все ...   9.4.2005, 23:51
- - Гость_boris   смотрел   9.4.2005, 23:52
- - Валенок   Цитата(Гость_boris @ Apr 10 2005, 00:45 )еще ...   9.4.2005, 23:53
- - Валенок   Цитата(Гость_boris @ Apr 10 2005, 00:52 )смот...   9.4.2005, 23:55
- - Гость_boris   еще вариант прикалдырить небол.вентилятор чтоб вду...   10.4.2005, 0:00
- - Гость_boris   под землей всегда тапло будет еще долго(радиоактив...   10.4.2005, 0:01
- - Гость_boris   или заменить сотрудников на представителей северны...   10.4.2005, 0:03
- - Валенок   Цитата(Гость_boris @ Apr 10 2005, 01:00 )еще ...   10.4.2005, 0:04
- - Гость_boris   да ограничить механически   10.4.2005, 0:05
- - Гость_boris   из того же приточка смонтирована под подшивным пот...   10.4.2005, 0:07
- - Гость_boris   логика работы-нет давления воды-датчик-вкл.вентиля...   10.4.2005, 0:09
- - Валенок   Цитата(Гость_boris @ Apr 10 2005, 01:05 )да о...   10.4.2005, 0:11
- - Валенок   Цитата(Гость_boris @ Apr 10 2005, 01:07 )из т...   10.4.2005, 0:17
- - Гость_boris   ограничить угол поворота у этого привода есть возм...   10.4.2005, 0:20
- - Гость_boris   из помещения по типу рециркуляции   10.4.2005, 0:23
- - Гость_boris   спасибо за информацию пошел спать   10.4.2005, 0:39
- - Валенок   Цитата(Гость_boris @ Apr 10 2005, 01:23 )из п...   10.4.2005, 12:50
- - Валенок   Вообще, тему "Обмерзание калорифера через ...   10.4.2005, 13:05
- - Автоматчик   Цитата(гость @ Mar 30 2005, 09:39 )Извините, ...   21.4.2005, 16:14
- - Pavel   Цитата(Автоматчик @ Apr 21 2005, 17:14 )Цитат...   28.4.2005, 15:47
- - Victory   Цитата(air_wave @ Mar 30 2005, 21:36 )А этот ...   31.5.2005, 9:46
- - Гость_Анатолий   К Victory: Мой Вам совет: забудте про аквы, берите...   31.5.2005, 10:22
- - Victory   Цитата(Гость_Анатолий @ May 31 2005, 10:23 )б...   31.5.2005, 10:47
- - AlexSch   ЦитатаНапомню, что злополучный регулятор это AQUA ...   31.5.2005, 11:14
- - Гость_Анатолий   Victory: "И тогда еще вопрос - а можно в эту ...   31.5.2005, 11:56
- - Victory   Цитата(Гость_Анатолий @ May 31 2005, 11:57 )Н...   31.5.2005, 12:08
- - Гость_Анатолий   Victory:Чего будет? Будет автомобиль без 1-го коле...   31.5.2005, 12:30
- - Victory   Цитата(Гость_Анатолий @ May 31 2005, 12:31 )V...   31.5.2005, 12:37
- - Гость_Анатолий   Давайте по порядку: 1. К какому устройству заменяе...   31.5.2005, 12:46
- - Victory   1.Устройство - регулятор AQUA24A1F/D. 2.Датчик защ...   31.5.2005, 12:58
- - Victory   И еще вопрос - датчики температуры подсоединяются ...   31.5.2005, 13:17
- - Гость_Анатолий   "При повышении сопротивления (в нашем случае ...   31.5.2005, 13:28
- - Victory   Попробую на сопротивлении. Датчик поставить всегда...   31.5.2005, 13:50
- - Гость_Анатолий   Прогрев: В режиме стоянки(надеюсь у Вас кнопка пус...   31.5.2005, 14:15
- - Victory   Цитата(Гость_Анатолий @ May 31 2005, 14:16 )П...   31.5.2005, 14:53
- - Pavel   Уважаемые господа, какой-то странный у Вас подход ...   1.6.2005, 6:22
- - LordN   to Victory вы бы хоть описание аквы этой прочитали...   1.6.2005, 6:50
- - olg2004   ЦитатаИзвините, если немного не по теме, но на вас...   25.5.2006, 7:44
- - AlexSch   Уважаемые дамы и господа. Обсуждение контроллера С...   13.6.2006, 10:31
- - a_vent   А по-моему на Aqua не сделать приемлемыми по деньг...   15.6.2006, 12:21
- - olg2004   Да какая разница на чем, аква или коряга... для ак...   16.6.2006, 5:47
- - Анатолий1   А про алгоритм запуска нельзяль по подробнее.   16.6.2006, 13:58
- - olg2004   ЦитатаА про алгоритм запуска нельзяль по подробнее...   24.6.2006, 12:17
- - AlexC   Цитата(air_wave @ Mar 30 2005, 22:35 )НЕ СТАВ...   2.7.2006, 11:15
- - kolobok0   Цитата(AlexC @ Jul 2 2006, 12:15 )Трехпозицио...   3.7.2006, 16:17
2 страниц V   1 2 >


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 1:18
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных