Nat_ty
сообщение 30.3.2012, 13:31
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 284
Регистрация: 15.11.2009
Из: Украина
Пользователь №: 40887



Здравствуйте, форумчане.
Для отопления здания используется 3 котла КОЛВИ ТЕРМОНА Therm Duo 50 и циркуляционный насос WILO 14 м3/час, 59 м. Встроенный циркуляц. насос в котле Grunfos UPS 15/60, Qмах=3,3 м3/час, Нмах=6,0 м. Здание двухпролетное, 4 стояка подачи наверх, система двухтрубная с верхней разводкой.У нас происходит такая ситуация: при выключении одного котла падает давление и происходит сильное завоздушивание одного из пролетов. Комната угловая, люди мерзнут, особенно этой зимой. Планируется небольшая реконструкция этого пролета (в основном в этой комнате) и возникла идея может следует установить больший ресивер?(небольшой имеется). Решит ли он проблему с завоздушиванием или нужны другие меры, что вы посоветуете?
Заранее спасибо за ответы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Nat_ty   Завоздушивание системы   30.3.2012, 13:31
- - valdes   Ресивер - это ёмкость для сжатого воздуха.Каким бо...   1.4.2012, 12:30
- - Alexandrr   Цитата(Nat_ty @ 30.3.2012, 16:31) при вык...   1.4.2012, 18:01
- - Nat_ty   Ну да не ресивер, расширительный бак, опечатка . ...   1.4.2012, 19:20
- - jota   Скорее всего нет гидравлического разделителя между...   1.4.2012, 19:56
- - Valiko   Бэз схэма - надо угадывать. За поддержание давлени...   1.4.2012, 20:48
- - Nat_ty   Добавляю схемы: 1) первая реконструкция (какую раз...   2.4.2012, 8:58
- - jota   3 котла с встроенными насосами тупо включили в пар...   2.4.2012, 16:40
- - Nat_ty   У нас по такому принципу оборудованы все мини коте...   3.4.2012, 9:33
|- - jota   Нет! Вы должны обеспечить постоянный расход в ...   3.4.2012, 10:41
- - Nat_ty   Спасибо за ответы, сегодня подсунула информацию пр...   3.4.2012, 21:11
- - Nat_ty   Еще один маленький вопрос по разделителям, а разде...   4.4.2012, 13:45
- - temka   Конечно можно любые, хоть из трубы сами сварите (н...   4.4.2012, 20:44
- - Nat_ty   Отписываюсь о результатах, с целю экономии решили ...   13.2.2013, 21:58


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 19.7.2025, 19:09
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных