ampcreator
сообщение 1.4.2012, 14:59
Сообщение #1





Группа: Banned
Сообщений: 159
Регистрация: 30.12.2011
Пользователь №: 134840



Всем доброго времени суток!
Имеется не совсем стандартная задача - поддержанием микроклимата в помещении с размерами 2*6 метров.
Общий обьем не более 35 метров кубических.
Необходимые параметры - 25+-2, влажность -60+-5
Применима полностью рециркуляция. Окон в помещении нет, двери герметичного специального исполнения.
Окружающие помещения имеют температуру 21 и влажность 50%. Одно прилегающее помещение имеет температуру плюс 15, а в качестве изоляции идет мин вата 50мм (сэндвич)
Я нашел только один выход - прецизионник. Позвонив нескольким фирмам, меня пытаются заставить осознать, что прецизионник здесь не поможет.
Коллеги, можете ли вы мне обьяснить почему?
В помещении будут храниться медпрепараты в картонных упаковках. Кстати, кто-нибудь может сказать как на них рассчитать необходимое количество увлажнения, необходимое для компенсации адсорбции целлюлозой влаги?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- ampcreator   Климатическая камера   1.4.2012, 14:59
- - Vik   Если денег до хрена - ставьте прецизионник. Но при...   1.4.2012, 16:45
|- - ampcreator   Цитата(Vik @ 1.4.2012, 17:45) Если денег ...   1.4.2012, 17:02
- - narkom   Тут воздух нагревать нужно, а тепловой насос зимо...   1.4.2012, 17:05
- - Vik   Ну, виноват, профессиноальный жаргон. Зайдите, нап...   1.4.2012, 18:40
- - narkom   Нужно держать температуру 25С, смежные помещения с...   1.4.2012, 19:17
|- - Vik   Цитата(narkom @ 1.4.2012, 19:17) Нужно де...   2.4.2012, 7:24
- - daddym   Прецизионники не предназначены для работы без нагр...   1.4.2012, 19:44
- - ampcreator   Извиняюсь, но речь шла о климатической камера, что...   2.4.2012, 9:16
|- - Vik   Цитата(ampcreator @ 2.4.2012, 9:14) Извин...   2.4.2012, 9:25
||- - ampcreator   Цитата(Vik @ 2.4.2012, 10:25) Все это - к...   2.4.2012, 12:08
||- - Vik   Цитата(ampcreator @ 2.4.2012, 12:08) Если...   2.4.2012, 12:38
||- - ampcreator   Цитата(Vik @ 2.4.2012, 13:38) Воду не вли...   2.4.2012, 15:13
||- - Akela   Цитата(ampcreator @ 2.4.2012, 16:13) ... ...   2.4.2012, 15:37
|- - daddym   Цитата(ampcreator @ 2.4.2012, 10:16) Изви...   2.4.2012, 16:40
- - Akela   Цитата(ampcreator @ 1.4.2012, 15:59) ... ...   2.4.2012, 10:21
- - bullbash   согласен как желает заказчик скорее всего не получ...   12.4.2012, 16:58
- - Hrenogubka   АПну тему. Возможно ли решить вопрос поддержания ...   2.6.2020, 12:28
- - Runner B   В принципе можно подобрать прецизионный кондиционе...   2.6.2020, 13:10
- - Hrenogubka   Цитата(Runner B @ 2.6.2020, 13:10) В прин...   2.6.2020, 13:20


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 6.8.2025, 4:05
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных