Одно из замечаний экспертизы : "Необходимо погасить напор дренажного насоса до выпуска в колодец или на конце трубы установить гаситель напора" Есть два вопроса (к экспертам - что посоветуете?): 1.Как погасить напор до выпуска?(Есть ли готовые решения, которые можно адаптировать под свои условия или нужно изобретать велосипед) 2.Гаситель на конце трубы - что может из себя представлять? (если только это не колодец-гаситель) Дренаж в подвале: - от системы отопления и системы водоснабжения , - против возможного затопления агрегатов при аварии в пределах машинного зала (в насосной). Насос - Wilo TMW 32/11 Twister.
|