> Приточная установка в котельной, размещение
PAS73
сообщение 5.4.2012, 8:36
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 121
Регистрация: 6.6.2010
Из: Ульяновск
Пользователь №: 60072



Доброго времени суток, такой вопрос, мне опытные люди сказали что приточную установку размещать в помещении котельной нельзя, так вот хотелось бы почитать нормативные документы, которые это заапрещают. В СНиПе 41-01-2003 ничего такого не нашел, может конечно плохо читал smile.gif Буду благодарен за ссылки.
upd. Помещения которые обслуживает приточная установка - поликлиника в хуторе, т.е. площадь здания небольшая 250 м2. Газа нет, т.е. и котел и приточная установка электрические.

Сообщение отредактировал PAS73 - 5.4.2012, 8:46
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- PAS73   Приточная установка в котельной   5.4.2012, 8:36
- - alexius_sev   да ладно, горелки в котельной газовые размещать мо...   5.4.2012, 8:45
- - PAS73   Приточная установка для нескольких кабинетов, обща...   5.4.2012, 8:54
- - PAS73   в этом снипе по размещению оборудования приточной ...   5.4.2012, 9:02
- - alexius_sev   7.10.3 Помещения для оборудования приточных систем...   5.4.2012, 9:37
- - alexius_sev   Котельная вроде к категории Д относится, если вы п...   5.4.2012, 9:37
- - PAS73   котельный зал вроде как по снипу относится к катег...   5.4.2012, 9:45
- - jota   Цитата(PAS73 @ 5.4.2012, 8:36) Газа нет, ...   5.4.2012, 9:52
|- - PAS73   Цитата(jota @ 5.4.2012, 10:52) Это к ПУЭ....   5.4.2012, 10:07
- - Гурман   Правила устройства электроустановок. ссылка на Вик...   5.4.2012, 11:54
|- - PAS73   Цитата(Гурман @ 5.4.2012, 12:54) Правила ...   5.4.2012, 13:25
- - zenat   Цитата(PAS73 @ 5.4.2012, 8:36) мне опытны...   5.4.2012, 13:47
|- - PAS73   Цитата(zenat @ 5.4.2012, 14:47) если в ...   6.4.2012, 7:41
|- - zenat   Цитата(PAS73 @ 6.4.2012, 7:41) ну а где у...   6.4.2012, 8:54
- - PAS73   ок   6.4.2012, 11:56
- - Gruz1709   сколько сталкивался с котельными и зданиями ТЭС, в...   6.4.2012, 15:29


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 15:33
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных