Lovly_al
сообщение 5.4.2012, 11:04
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 136
Регистрация: 11.1.2006
Пользователь №: 1830



И дея пришла так сказать от пасивного дома. Тобишь использования энергии земли для кондиционирования (пасивного) дома.

Я не хочу сказать что это какое-то ноу хау, думаю кто-то это уже использует. Я сначала искал расчеты в инете но ниче не нашел, а когда увидел это в реальности на одном из объектов продолжил свои познания в этом.

Есть несколько вариантов добычи тепла от земли, поле (но оно не подходит для кондиционирования разве что при низкой глубине прокладки), скважины, скважины с перекачкой с одной в другую, сважина с перекачкой воды наружу (ливневая канализация, ручей, озеро и т.д.).

Так короче говоря хватит лирики, суть в чем если выкопать колодец (как в обычном селе с водой) диаметром 1 м - 1,5м, глубиной метров 20. Магистраль делаем как обычно из ПЕ трубы гребенку тоже. В воду опускаем трубы Ду 40 из нержавечки (лямда выше) в трубах прокачиваем незамерзайку.
Что это дает не надо бурить кучу скважин. Я тут читал что у кого-то тепловые насосы работают в режиме -7/-12С . Вода в колодце ниже нуля никогда не опускается (поедтье в село в самый лютый мороз и наберите воду), максимум льод на поверхности. Температура тут дело такое, у всех по разному кто-то пишут по разному 4-10С в самые лютые морозы (я бы сказал зависит от региона).

Суть выше написаного какова кто-нибудь встречался с такими системами? Если да то как правильно расчитывать. Что могу сказать из того что видел для ТН висманн 9 кВт по теплу 3 контура Ду 40 из нержавки. Глубину колодца сказать не могу т.к. заказчик и сам не припоминает но говорит где-то 5- 10 м глубиной. Тепло тепловой насос нагоняет просто великолепно, буфер 950л разогревает до 60 спокойно. С пассивным холодом пока ничего сказать не могу т.к. он не подключен и не изветсно будет ли вообще!

Жду ваших соображений по этому поводу!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Lovly_al   Внешний контур для ТН   5.4.2012, 11:04
- - v-david   мы еще не в мусорке?   5.4.2012, 11:13
- - Lovly_al   Не понял это к чему?   5.4.2012, 11:18
- - happy Ann   Утопия!!!   5.4.2012, 11:55
- - Lovly_al   А можно подробней? А то так ни к чему не прийдем   5.4.2012, 12:04
- - Lovly_al   Мда форум вообще-то называется диалогом специалист...   5.4.2012, 13:01
|- - Alex_   Цитата(Lovly_al @ 5.4.2012, 14:01) Пойду ...   5.4.2012, 20:40
- - v-david   форум не чат, будет время - ответят подробнее   5.4.2012, 16:58
- - seryi 52   Колодец можно представить как кастрюлю с водой, те...   5.4.2012, 17:27
- - seryi 52   Единственный вам вариант рыть второй колодец: из о...   6.4.2012, 1:11
- - Nashikovsky   Цитата(Alex_ @ 5.4.2012, 23:40) Ничего ис...   6.4.2012, 8:58
- - Lovly_al   О отлично все оживились!). Все доводы вроде ка...   6.4.2012, 10:20
- - seryi 52   Цитата(Nashikovsky @ 6.4.2012, 8:58) Этот...   6.4.2012, 11:08
- - VolosatovPA   кстати, чтобы колодец быстрее прогревался, можно н...   6.4.2012, 11:25
- - seryi 52   И еще мне кажется, какой бы там буфер небыл, больш...   6.4.2012, 11:33
- - Lovly_al   Фоток нет, единственное что знаю, ТН 9 кВт, гребен...   6.4.2012, 11:57
|- - awlan   Цитата(Lovly_al @ 6.4.2012, 17:57) Фоток ...   6.4.2012, 14:50
- - seryi 52   Цитата(Lovly_al @ 6.4.2012, 11:57) 1 -1,2...   6.4.2012, 13:02
- - Lovly_al   Нет просто рядом водохранилище, подвала в доме нет...   6.4.2012, 13:14
- - seryi 52   М-м-м... водохранилище... Цитата(Nashikovsky ...   6.4.2012, 13:31
- - v-david   Цитата(Lovly_al @ 6.4.2012, 14:14) Нет пр...   6.4.2012, 14:14
- - Lovly_al   ЦитатаКончится "приход" воды в колодец ...   6.4.2012, 15:31
- - seryi 52   Цитата(v-david @ 6.4.2012, 14:14) Ко...   6.4.2012, 15:32
- - Lovly_al   Цитататребуемый её расход через промежуточный тепл...   6.4.2012, 16:01
- - seryi 52   Цитата(Lovly_al @ 6.4.2012, 16:01) Еще ра...   6.4.2012, 16:43
- - Lovly_al   Согласен что странно, буду пробивать монтажников к...   6.4.2012, 18:13
- - v-david   Ошибся я. Не в мусорку, в песочницу.   6.4.2012, 21:30
- - v-david   кошмар какой-то   6.4.2012, 21:30
- - seryi 52   Ну так это и с самого начала было понятно, какой н...   6.4.2012, 22:18
- - seryi 52   v-david, вы вот в соседней теме приводите документ...   7.4.2012, 14:42
- - Nashikovsky   Цитата(seryi 52 @ 7.4.2012, 17:42) v-davi...   7.4.2012, 16:33
- - v-david   seryi 52, я не понял вопроса. Сей колодец частный ...   7.4.2012, 16:34
|- - awlan   [quote name='v-david' date='7.4.2012, ...   8.4.2012, 5:06
- - seryi 52   Цитата(seryi 52 @ 7.4.2012, 14:42) ...поч...   7.4.2012, 18:14
- - Alex_   Народ, относительная дешевизна колодцев - это след...   7.4.2012, 21:14
- - Nashikovsky   Цитата(seryi 52 @ 7.4.2012, 21:14) Это я ...   7.4.2012, 21:43
- - v-david   Цитата(awlan @ 8.4.2012, 6:06) Запасти? И...   8.4.2012, 20:57
|- - awlan   Цитата(v-david @ 9.4.2012, 1:57) Нел...   9.4.2012, 11:56
- - v-david   а в России другая физика? другие принципы? другая ...   9.4.2012, 15:19
- - awlan   1.Физика везде та - согласен. 2.Принципы расчета т...   9.4.2012, 16:50
- - seryi 52   Цитата(Nashikovsky @ 7.4.2012, 21:43) А в...   9.4.2012, 18:32
- - seryi 52   Возможно, что цены, по которым я считал ТА на осно...   9.4.2012, 23:13
- - Alex_   Все замечательно. Два вопроса: 1) сколько тепла, д...   9.4.2012, 23:34
- - seryi 52   Цитата(Alex_ @ 9.4.2012, 23:34) Все замеч...   10.4.2012, 6:50
- - seryi 52   В данном варианте также необходимо учитывать отдач...   10.4.2012, 8:14
- - seryi 52   Да-а-а..., задачка не самая простая, но её решение...   10.4.2012, 9:20
- - Lovly_al   Да идея сброса тепла от гелиоколлектора в колодец,...   10.4.2012, 11:30
- - seryi 52   Цитата(Lovly_al @ 10.4.2012, 12:30) Да ид...   10.4.2012, 12:52
- - Lovly_al   Спасибо за ответ, краткость сестра таланта. Сразу ...   10.4.2012, 16:01
- - seryi 52   Цитата(Lovly_al @ 10.4.2012, 17:01) Спаси...   10.4.2012, 17:53
- - awlan   Товарищ Lovly_al затравил всех со своим волшебным ...   11.4.2012, 3:37
- - seryi 52   Цитата(awlan @ 11.4.2012, 4:37) ТН со вст...   11.4.2012, 7:36
- - awlan   Тема называется " Внешний контур для ТН...   11.4.2012, 9:16
- - seryi 52   В смысле, не понял? Огород с солью для того чтобы ...   11.4.2012, 9:42
- - seryi 52   Если брать диаметр колец 2м, то тот же объем будет...   11.4.2012, 10:28
- - awlan   Про колодец я ответил см.пост 53. Я говорю про акк...   11.4.2012, 12:16
- - seryi 52   Т.е. вы за классический вариант, правильно я вас п...   11.4.2012, 19:37
|- - awlan   Цитата(seryi 52 @ 12.4.2012, 1:37) Т.е. в...   12.4.2012, 3:54
- - seryi 52   Хорошо, оставим на время в покое ТА и рассмотрим к...   11.4.2012, 23:27
|- - Alex_   Цитата(seryi 52 @ 12.4.2012, 0:27) ... ко...   13.4.2012, 13:58
- - seryi 52   Цитата(awlan @ 12.4.2012, 4:54) Вы правил...   12.4.2012, 9:35
- - awlan   М-да с математикой у Вас проблемы. Из центра перво...   12.4.2012, 11:13
- - seryi 52   Да, вы правы, я неправильно посчитал.   12.4.2012, 12:03
- - awlan   С нетерпением ждем конструкцию внешнего контура с ...   12.4.2012, 14:45
- - seryi 52   Неостается других вариантов, как только бивалентны...   12.4.2012, 16:31
- - v-david   теперь осталось избавиться от колодца, заменив его...   12.4.2012, 17:22
- - seryi 52   На посошок. В ранее приводимом файле - схема коак...   12.4.2012, 23:07
- - seryi 52   Цитата(Alex_ @ 13.4.2012, 14:58) Давайте ...   13.4.2012, 19:53
|- - Alex_   Цитата(seryi 52 @ 13.4.2012, 20:53) видел...   13.4.2012, 20:33
- - seryi 52   Цитата(Alex_ @ 13.4.2012, 21:33) Ну Вы по...   13.4.2012, 20:44
|- - Alex_   Цитата(seryi 52 @ 13.4.2012, 21:44) Если ...   14.4.2012, 11:18
- - seryi 52   В данный момент неясно вообще какие размеры должны...   14.4.2012, 13:47
- - v-david   ну что там "неясно вообще какие размеры...   14.4.2012, 19:40
|- - awlan   Цитата(v-david @ 15.4.2012, 1:40) Ка...   15.4.2012, 5:52
- - seryi 52   Все это я понимаю! Что уж думаете совсем глупе...   16.4.2012, 8:31
- - v-david   2 seryi 52 что-то я не въехал, о чем речь: " ...   17.4.2012, 23:30
- - v-david   понятно, т.е. в действительности все не как на сам...   18.4.2012, 10:36
- - seryi 52   Цитата(v-david @ 18.4.2012, 11:36) Н...   18.4.2012, 18:13
- - v-david   согласен, и колодец имеет. только тут как повезет,...   18.4.2012, 23:35
- - seryi 52   Ну как же, у кандидата вполне обоснованная фортуна...   19.4.2012, 8:30
- - Владимир Тихомиров   А почему бы не засунуть ТН воздух-вода в колодец. ...   31.5.2012, 16:09
- - seryi 52   Цитата(Владимир Тихомиров @ 31.5.2012, 17...   31.5.2012, 16:37
|- - Владимир Тихомиров   Цитата(seryi 52 @ 31.5.2012, 16:37) Звучи...   31.5.2012, 18:21
- - seryi 52   Цитата(Владимир Тихомиров @ 31.5.2012, 19...   31.5.2012, 18:37
|- - Владимир Тихомиров   Цитата(seryi 52 @ 31.5.2012, 18:37) Понят...   1.6.2012, 21:15
- - v-david   по поводу подачи воздуха в колодец. это хорошо, но...   1.6.2012, 23:39
|- - Владимир Тихомиров   Цитата(v-david @ 1.6.2012, 23:39) по...   2.6.2012, 17:29
- - seryi 52   Цитата(Владимир Тихомиров @ 1.6.2012, 22...   2.6.2012, 18:10
- - Alex_   Обеспечить "воздушному" ТН температуру н...   3.6.2012, 22:21
|- - Владимир Тихомиров   Цитата(Alex_ @ 3.6.2012, 22:21) Обеспечит...   4.6.2012, 12:42
|- - Alex_   Цитата(Владимир Тихомиров @ 4.6.2012, 13...   4.6.2012, 12:47
- - seryi 52   Цитата(Alex_ @ 4.6.2012, 13:47) Под земле...   4.6.2012, 15:06
- - v-david   Вот ведь навязчивая идея - подземные воздуховоды...   4.6.2012, 16:49
|- - Владимир Тихомиров   Цитата(v-david @ 4.6.2012, 16:49) Во...   5.6.2012, 12:15
- - seryi 52   Ну вот и посчитали.   4.6.2012, 18:14
- - v-david   ничего пересчитывать не надо, Вы про массу я про о...   5.6.2012, 14:53
|- - Владимир Тихомиров   Цитата(v-david @ 5.6.2012, 14:53) ни...   8.6.2012, 1:19
- - awlan   Автор тихо скрылся в колодце и не хочет оттуда поя...   8.6.2012, 11:03
- - seryi 52   Цитата(awlan @ 8.6.2012, 12:03) Автор тих...   8.6.2012, 15:35
- - v-david   хорошо ему там...   8.6.2012, 15:55
2 страниц V   1 2 >


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 9:45
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных