> Опять про отступ на стояке каналии в жилом доме.
Сандугач
сообщение 5.4.2012, 11:14
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 3704
Регистрация: 24.2.2007
Из: г. Уфа
Пользователь №: 6218



СНиП 2.04.01-85* п.17.3 Устройство отступов на канализационных стояках не допускается, если ниже отступов присоединены санитарные приборы.
Этот пункт знаю, но вот доказать, что "эта загогулина на стояке" и есть ОТСТУП чудо труженице из суда, боюсь не смогу... Ищу НОРМАТИВКУ (СНиП, ГОСТ, ОСТ... и что-то подобное, не букварь только) с описанием сего термина. Пока не найду. helpsmilie.gif wub.gif

Сообщение отредактировал Сандугач - 5.4.2012, 11:15
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Сандугач   Опять про отступ на стояке каналии в жилом доме.   5.4.2012, 11:14
- - даниил   http://www.sinikon.ru/proektkanalsystem-kanalstoya...   5.4.2012, 11:21
- - Сандугач   Цитата(даниил @ 5.4.2012, 14:21) http://w...   5.4.2012, 11:42
- - даниил   Отступ(колено) ГОСТ6942.11-80 а проблема в чем? н...   5.4.2012, 12:00
|- - Dmitry_vk   Цитата(даниил @ 5.4.2012, 13:00) Отступ(к...   6.4.2012, 7:20
- - OlgaO   Цитата(Сандугач @ 5.4.2012, 12:14) СНиП 2...   5.4.2012, 19:05
- - Сандугач   Цитата(даниил @ 5.4.2012, 15:00) Отступ(к...   6.4.2012, 5:28
- - даниил   если проблема только в том что шумит то может шумо...   6.4.2012, 5:35
- - даниил   Я про шум вот к чему. Если гидрозатворы не срывает...   6.4.2012, 6:17
- - viva3d   Подскажите пожалуйста, можно ли делать отступ на в...   17.12.2014, 23:29
|- - Elenk_@   Цитата(viva3d @ 17.12.2014, 23:29) Подска...   18.12.2014, 9:49
|- - ti_net   Цитата(Elenk_@ @ 18.12.2014, 9:49) можно....   20.12.2014, 13:37
- - fantomas_1954   а еще от срыва затворов приборов, подключенных к с...   20.12.2014, 14:05
- - viva3d   Цитата(ti_net @ 20.12.2014, 13:37) Необхо...   20.12.2014, 14:54
|- - ti_net   Цитата(viva3d @ 20.12.2014, 14:54) Не сог...   21.12.2014, 23:08
- - fantomas_1954   Видимо речь идет все же не о вент стояке, раз межд...   22.12.2014, 1:32


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 6.8.2025, 23:42
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных