Добрый день. Нашему отделу дали проект ИТП здания, в котором мы проектируем вентиляцию и отопление. У меня возникли вопросы. Проштудировав СП 41-101-95 и СНиП 41-02-2003 ответа для себя я там не нашла: 1) Перепад давления в ТС на вводе в здание 5,7 бар. Присоединение вентиляции идет по зависимой схеме , на принципиальной схеме ИТП показан только отвод трубы на вентиляцию с запорной арматурой. Меня беспокоит очень большой перепад давления в ветке на теплоснабжение приточек. Потери на систему теплоснабжения приточек мах 1,5 бара, на каждый узел обвязки каждой приточки планирую поставить регулятор перепада давления( потери на нем 2 бара мах). Т.е. выходит остается еще лишние 2,2 бара. Я попросила ИТП-шника предоставить нам 3 бара на вентиляцию мах, на что меня обдали десятифунтовым презрением ,что я говорю глупости,все будет прекрасно работать и по сути регулятора перепада только на приточках вполне достаточно.Вопрос . Действительно ли я слишком заморачиваюсь и регулятора в этом случае только на каждом узле обвязки вполне достаточно? Для меня это принципиально: или давить на ИТПшника , или поставить у себя регулятор перепада и не портить ни с кем отношений. 2) На принципиалке ИТП подпитка идет из обратки теплосети в обратку системы отопления ПОСЛЕ насосной группы,т.е. на стороне нагнетания насосов. В СП 41-101 указана только схема двухступенчатого присоединения ГВС при независимом присоединении отопления, и там подпитка идет в обратку отопления до насосной группы, с всасывающей стороны. Так как правильно ? Имеет ли это принципиальное значение? я не могу найти по этому вопросу информацию, может плохо ищу, не спорю . Может не вижу очевидного. ИТП-шник сказал,что так лучше и воопще СП носит рекомендательный характер( вопрос тогда,по какой норме проектировать ИТП?). Но давление в обратке теплосети у нас 4,4 бара!это гораздо больше ,чем в обратке отопления.Не будет ли излишнее давление при подключении подпитки в обратку после насосной группы ,на нагнетании, "давить" на арматуру насосов и теплообменника? Прошу прощения за длинный монолог, в ИТП "плаваю", но за свои системы переживаю.Заранее спасибо всем откликнувшимся
|