Добрый день. Нашему отделу дали проект ИТП здания, в котором мы проектируем вентиляцию и отопление. У меня возникли вопросы. Проштудировав СП 41-101-95 и СНиП 41-02-2003 ответа для себя я там не нашла:
1) Перепад давления в ТС на вводе в здание 5,7 бар. Присоединение вентиляции идет по зависимой схеме , на принципиальной схеме ИТП показан только отвод трубы на вентиляцию с запорной арматурой. Меня беспокоит очень большой перепад давления в ветке на теплоснабжение приточек. Потери на систему теплоснабжения приточек мах 1,5 бара, на каждый узел обвязки каждой приточки планирую поставить регулятор перепада давления( потери на нем 2 бара мах). Т.е. выходит остается еще лишние 2,2 бара. Я попросила ИТП-шника предоставить нам 3 бара на вентиляцию мах, на что меня обдали десятифунтовым презрением ,что я говорю глупости,все будет прекрасно работать и по сути регулятора перепада только на приточках вполне достаточно.Вопрос . Действительно ли я слишком заморачиваюсь и регулятора в этом случае только на каждом узле обвязки вполне достаточно? Для меня это принципиально: или давить на ИТПшника , или поставить у себя регулятор перепада и не портить ни с кем отношений.
2) На принципиалке ИТП подпитка идет из обратки теплосети в обратку системы отопления ПОСЛЕ насосной группы,т.е. на стороне нагнетания насосов. В СП 41-101 указана только схема двухступенчатого присоединения ГВС при независимом присоединении отопления, и там подпитка идет в обратку отопления до насосной группы, с всасывающей стороны. Так как правильно ? Имеет ли это принципиальное значение? я не могу найти по этому вопросу информацию, может плохо ищу, не спорю . Может не вижу очевидного. ИТП-шник сказал,что так лучше и воопще СП носит рекомендательный характер( вопрос тогда,по какой норме проектировать ИТП?). Но давление в обратке теплосети у нас 4,4 бара!это гораздо больше ,чем в обратке отопления.Не будет ли излишнее давление при подключении подпитки в обратку после насосной группы ,на нагнетании, "давить" на арматуру насосов и теплообменника?
Прошу прощения за длинный монолог, в ИТП "плаваю", но за свои системы переживаю.Заранее спасибо всем откликнувшимся
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- катя84   подпитка   10.4.2012, 12:05
- - BIONDER   1. Поможет расчет на кавитацию на клапанах. Была п...   10.4.2012, 13:13
- - prant   Цитатаили давить на ИТПшника-кто такой "ИТПшн...   10.4.2012, 14:02
- - катя84   да конечно, вот схема спасибо большое за такой ра...   10.4.2012, 14:08
- - timofeyprof   Цитата(катя84 @ 10.4.2012, 13:05) на кажд...   10.4.2012, 14:14
- - катя84   По поводу основного регулятора-я согласна абсолютн...   10.4.2012, 14:21
- - timofeyprof   Через руководителя группы или ГИПа решать надо воп...   10.4.2012, 14:24
- - катя84   Моя мысль: на общей ветке установить регулятор пер...   10.4.2012, 14:25
- - timofeyprof   Цитата(катя84 @ 10.4.2012, 15:21) собирал...   10.4.2012, 14:37
- - катя84   о! да спасибо большое, насчет этих регуляторв ...   10.4.2012, 14:39
- - timofeyprof   Цитата(катя84 @ 10.4.2012, 15:25) Моя мыс...   10.4.2012, 14:39
|- - BIONDER   Последний раз РПД на кавитацию считал -получилось ...   10.4.2012, 15:06
- - катя84   Спасииибо!!большущее!   10.4.2012, 14:57
- - катя84   Да задание я дала еще вчера. Просто он стал препир...   10.4.2012, 15:29
- - prant   ЦитатаПросто он стал препираться-товарищ отлынивае...   10.4.2012, 16:45
- - катя84   ох...только с планерки. Проектировщика по ИТП отпр...   10.4.2012, 17:16
|- - Галиев   Цитата(катя84 @ 10.4.2012, 18:16) ох...то...   10.4.2012, 19:27
- - J. Antonio   В ИТП как я понимаю есть общая врезка на вентиляци...   11.4.2012, 8:09
- - катя84   ага, пасиб,поставила   11.4.2012, 10:09
- - катя84   И еще маленький вопрос, на той же схеме ИТП имеет ...   11.4.2012, 10:20
- - Wiz   Не знаю Катя84 из какой вы части нашей родины, так...   11.4.2012, 10:57
- - катя84   спасибо .такой подробный ответ,просто огромное Вам...   11.4.2012, 11:03
- - катя84   Вот все мне в принципе понятно,кроме одного пункта...   11.4.2012, 11:17
- - Wiz   Технически это выглядит как на прилагаемой схеме. ...   11.4.2012, 11:42
|- - VolosatovPA   Цитата(Wiz @ 11.4.2012, 12:42) Странная ...   11.4.2012, 13:10
- - катя84   Спасибо огромное! буду изучать!   11.4.2012, 11:58
- - Wiz   ЦитатаСтранная схема - по ней получается, что сист...   11.4.2012, 13:45
- - катя84   тут после беседы с ГИПом возникла такая мысль. Си...   11.4.2012, 14:53
- - Wiz   Все что мог я уже сказал. Остальные фантизии Катя8...   11.4.2012, 15:04
- - катя84   хорошо,спасибо.   11.4.2012, 15:15
- - катя84   Я извиняюсь. с еще одним глупым вопросом, уж не зн...   13.4.2012, 11:44


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvwrPW2

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqupcGNE

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 5.9.2025, 11:03
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных