> Вентиляция гипер, супер, мега маркетов. Проблемы и принципы.
s_spamer
сообщение 10.4.2012, 12:09
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 29
Регистрация: 6.9.2010
Пользователь №: 70984



Приветствую Вас. Как проектировать мелкие до 5 тыс кв.м магазинчики я уже давно осознал, а вот что делать с гиперами? Особенно когда заказчик требует "универсальности" систем вентиляции, минимизировать количество воздуховодов, и тд... а если площадь этажа 15 - 17 тыс кв.м., а этажность больше двух? При этом заказчик не может дать технологическую карту площадей... т.е. что и где будет решаться по факту, включая фуд корты, мульти зоны и детские площадки!
К чему пока пришел я:
Прокидываем магистральные воздуховоды на приток и вытяжку для создания общеобменной вентиляции на кратность 2 (или по рассчету). Количество машин получилось 50+ O_o по 20 000 м.куб. (выше мне кажется смысла делать не очень много... проблемы с перевозкой, с размещением, давлением). В принципе нет наверно ничего страшного, но давление мне там потребуется просто бешенное.

Наверняка сталкивались с такими проблемами? Поделитесь опытом плиз. Как Вы решаете вопросы проектирования гиперов?

Сообщение отредактировал s_spamer - 10.4.2012, 12:12
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- s_spamer   Вентиляция гипер, супер, мега маркетов. Проблемы и принципы.   10.4.2012, 12:09
- - Gruz1709   Сталкивался когда площадь этажа выше 20000 метров....   10.4.2012, 15:20
|- - zolton   Цитата(Gruz1709 @ 10.4.2012, 15:20) Но пр...   10.4.2012, 23:27
|- - s_spamer   Цитата(zolton @ 11.4.2012, 0:27) +100500....   11.4.2012, 10:25
|- - EJIEHA   Цитата(zolton @ 10.4.2012, 23:27) Весь пр...   11.4.2012, 13:32
- - Gala   а кто как принимает для расчета - площадь зала на ...   11.4.2012, 5:58
- - zolton   Вот таблица, составленная на основании ТЗ по одном...   11.4.2012, 10:23
- - Wizlock   Zolton, завидую я таким ТЗ прямо-таки всплакнул. ...   11.4.2012, 11:29
|- - zolton   Цитата(Wizlock @ 11.4.2012, 11:29) Zolton...   11.4.2012, 12:01
- - Wizlock   Проектирую магазины МЕТРО, КЕСКО, SELGROS; подобно...   11.4.2012, 12:06
|- - s_spamer   Цитата(Wizlock @ 11.4.2012, 13:06) Проект...   11.4.2012, 12:17
|- - temka   Цитата(s_spamer @ 11.4.2012, 13:17) Супер...   11.4.2012, 13:25
- - zolton   МЕГА, ИЮНЬ, АУРА. Там есть. ))) Правда по АУРЕ мы ...   11.4.2012, 12:14
|- - s_spamer   Цитата(zolton @ 11.4.2012, 13:14) МЕГА, И...   11.4.2012, 12:25
|- - zolton   Цитата(s_spamer @ 11.4.2012, 12:25) У мен...   11.4.2012, 13:10
|- - s_spamer   Цитата(zolton @ 11.4.2012, 14:10) С давле...   11.4.2012, 18:40
|- - zolton   Цитата(s_spamer @ 11.4.2012, 17:40) По да...   11.4.2012, 19:36
- - Skaramush   Пардон, а кто мешает сечение воздуховодов и тип+ти...   11.4.2012, 13:02
- - temka   Практика показывает, что не вентилировать галерии ...   11.4.2012, 13:35
- - zolton   Ну на самом деле про подачу в галереи – это конкре...   11.4.2012, 14:09
|- - s_spamer   Цитата(zolton @ 11.4.2012, 15:09) Ну на с...   11.4.2012, 18:34
|- - EJIEHA   Цитата(s_spamer @ 11.4.2012, 19:34) идея ...   11.4.2012, 20:22
|- - s_spamer   Цитата(EJIEHA @ 11.4.2012, 21:22) Ага.......   11.4.2012, 20:40
|- - zolton   Цитата(EJIEHA @ 11.4.2012, 19:22) Ага.......   11.4.2012, 20:41
|- - Skaramush   Цитата(zolton @ 11.4.2012, 20:41) Извинит...   11.4.2012, 20:56
||- - zolton   Цитата(Skaramush @ 11.4.2012, 19:56) А не...   11.4.2012, 21:26
|- - EJIEHA   Цитата(zolton @ 11.4.2012, 20:41) Извинит...   12.4.2012, 10:52
|- - s_spamer   Цитата(EJIEHA @ 12.4.2012, 11:52) Объясни...   12.4.2012, 11:16
|- - Skaramush   Цитата(s_spamer @ 12.4.2012, 11:16) Почти...   12.4.2012, 11:46
|- - s_spamer   Цитата(Skaramush @ 12.4.2012, 12:46) А св...   12.4.2012, 12:19
- - Skaramush   Для того, чтобы набрать 2000 Па требуемого "н...   11.4.2012, 19:33
- - s_spamer   Кстати насчет воздуховодов... Никто не рассматрива...   11.4.2012, 20:48
- - Skaramush   Если помещения большой высоты и выше метров трёх н...   11.4.2012, 21:47
- - s_spamer   Не ну я так понимаю, что речь идет именно о многоэ...   12.4.2012, 2:13
|- - temka   Цитата(s_spamer @ 12.4.2012, 2:13) хотя и...   12.4.2012, 8:46
|- - s_spamer   Цитата(temka @ 12.4.2012, 9:46) Особенно,...   12.4.2012, 10:57
- - temka   Да уж, суров Тут конечно можно попытаться предлож...   12.4.2012, 11:07
- - zolton   Цитата(Skaramush @ 11.4.2012, 21:47) Если...   12.4.2012, 12:00
- - EJIEHA   Снимать теплоизбытки атриума фанкойлами со стопроц...   12.4.2012, 12:11
- - temka   У меня складывается впечатление, что уважаемый Zol...   12.4.2012, 12:15
|- - zolton   Цитата(temka @ 12.4.2012, 12:15) У меня с...   12.4.2012, 14:27
- - s_spamer   По применямым воздуховодам, я так понял никто не з...   12.4.2012, 12:24
|- - temka   Цитата(s_spamer @ 12.4.2012, 12:24) По пр...   12.4.2012, 12:39
- - Skaramush   Параметры в ОЗ диктует приток. Подавая в абстрактн...   12.4.2012, 12:28
|- - s_spamer   Цитата(Skaramush @ 12.4.2012, 13:28) Пара...   12.4.2012, 12:32
|- - azar   Цитата(s_spamer @ 12.4.2012, 13:32) Да ни...   12.4.2012, 13:31
|- - Skaramush   Цитата(azar @ 12.4.2012, 13:31) Уже давно...   12.4.2012, 13:58
|- - zolton   Цитата(Skaramush @ 12.4.2012, 12:58) А ни...   12.4.2012, 16:34
- - temka   Вытесняющую вентиляцию, полагаю Кстати, в Рижском...   12.4.2012, 16:37
|- - s_spamer   Цитата(temka @ 12.4.2012, 17:37) Вытесняю...   12.4.2012, 17:16
- - temka   Объемы конечно большие, но значительно меньшие по ...   12.4.2012, 17:25
|- - zolton   Цитата(temka @ 12.4.2012, 16:25) Объемы к...   12.4.2012, 17:36
- - Skaramush   Просто потому, что температура "выше ОЗ...   12.4.2012, 17:52
|- - zolton   Цитата(Skaramush @ 12.4.2012, 17:52) Прос...   12.4.2012, 20:43
- - Skaramush   Я не предполагал, что требуется подробно разъяснят...   12.4.2012, 22:10
- - zolton   Я Вас понимаю, но все-таки не понимаю. Почему при ...   12.4.2012, 23:04
|- - temka   Цитата(zolton @ 12.4.2012, 23:04) А кто-н...   13.4.2012, 8:39
- - s_spamer   Посмотрел сегодня на почти копию такого центра... ...   13.4.2012, 5:07
|- - Ратман   Цитата(s_spamer @ 13.4.2012, 5:07) Посмот...   13.4.2012, 17:01
|- - s_spamer   Цитата(Ратман @ 13.4.2012, 18:01) s_spame...   15.4.2012, 17:43
- - zolton   Вот план со стадии П. Вроде не маленький центр тож...   13.4.2012, 11:36
- - temka   Мелковато, трудно понять где что.   13.4.2012, 12:51
- - Skaramush   Скорее, "непонятно ваше отношение к целям и з...   13.4.2012, 20:34
|- - s_spamer   Цитата(Skaramush @ 13.4.2012, 21:34) Скор...   15.4.2012, 17:51
- - zolton   Друг друга оскорблять конечно очень интересно, но ...   15.4.2012, 18:49
|- - s_spamer   Цитата(zolton @ 15.4.2012, 19:49) Друг др...   15.4.2012, 18:57
|- - jota   Цитата(s_spamer @ 15.4.2012, 18:57) Попут...   15.4.2012, 19:00
||- - s_spamer   Цитата(jota @ 15.4.2012, 20:00) Если сист...   15.4.2012, 19:04
||- - EJIEHA   Цитата(s_spamer @ 15.4.2012, 20:04) По но...   16.4.2012, 6:52
|- - zolton   Цитата(s_spamer @ 15.4.2012, 17:57) Машин...   16.4.2012, 12:00
- - Skaramush   Ну, я не увидел оскорблений. А если мне расскажут,...   15.4.2012, 20:19
|- - s_spamer   Цитата(Skaramush @ 15.4.2012, 21:19) Ну, ...   15.4.2012, 22:40
|- - zolton   Цитата(Skaramush @ 15.4.2012, 19:19) Ну, ...   16.4.2012, 12:09
|- - Skaramush   Цитата(zolton @ 16.4.2012, 12:09) Обморок...   16.4.2012, 14:08
|- - zolton   Цитата(Skaramush @ 16.4.2012, 14:08) Спас...   16.4.2012, 17:17
- - jota   Цитата(s_spamer @ 15.4.2012, 18:57) совме...   16.4.2012, 1:01
|- - s_spamer   Цитата(jota @ 16.4.2012, 2:01) Разницу по...   16.4.2012, 12:13
|- - jota   Цитата(s_spamer @ 16.4.2012, 12:13) Пока ...   16.4.2012, 23:17
|- - s_spamer   Цитата(jota @ 17.4.2012, 0:17) Приточная ...   17.4.2012, 2:14
- - EJIEHA   Господа, ткните носом где написано, что вентилятор...   16.4.2012, 13:23
|- - zolton   Цитата(EJIEHA @ 16.4.2012, 13:23) Господа...   16.4.2012, 16:33
- - temka   Skaramush, а могли бы вы расшифровать, что значит ...   16.4.2012, 15:05
- - Skaramush   Пардон, специально просмотрел все сообщения, начин...   16.4.2012, 22:17
|- - s_spamer   Цитата(Skaramush @ 16.4.2012, 23:17) Пард...   17.4.2012, 2:28
- - temka   Цитата(Skaramush @ 16.4.2012, 22:17) Это ...   17.4.2012, 9:07
- - Skaramush   ЦитатаЧе то я то же понял, что речь шла о соплах с...   17.4.2012, 9:40
|- - s_spamer   Цитата(Skaramush @ 17.4.2012, 10:40) Долж...   17.4.2012, 12:29
- - zolton   Есть у меня такое мнение. Если у тебя нет опыта в ...   17.4.2012, 11:38
- - Skaramush   Ксати, и ошибки, и недочёты более явно проявляются...   17.4.2012, 11:42
- - temka   Да можно все что угодно. Но надо понимать, какие ц...   17.4.2012, 12:39
|- - s_spamer   Цитата(temka @ 17.4.2012, 13:39) Да можно...   17.4.2012, 12:53
- - Skaramush   Вихревых много. В том числе есть и с регулируемым ...   17.4.2012, 12:48
- - Skaramush   Конечно. Так как совершенно разные задачи и технол...   17.4.2012, 14:16


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 28.7.2025, 6:39
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных