> Резервированное питание 24V DC
AAL1982
сообщение 12.4.2012, 17:33
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 193
Регистрация: 23.7.2010
Пользователь №: 65886



На днях попалась интересная схема питания 24V DC (см. вложение) 4 блока питания соединены параллельно. Интересна она тем, что не понятно зачем параллельно нагрузке стоят резисторы 1 кОм. С диодами все предельно ясно, а вот резисторы зачем?
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _____.pdf ( 34,17 килобайт ) Кол-во скачиваний: 97
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- AAL1982   Резервированное питание 24V DC   12.4.2012, 17:33
- - Ka3ax   для выравнивания квазивнутреннего сопротивления ис...   12.4.2012, 19:08
- - vladun   Т.к. источники имеют выходную стабилизацию напряже...   12.4.2012, 19:17
- - and   Резисторы шунтируют измерительные входы контроллер...   12.4.2012, 19:54
- - vladun   даже не обратил внимание на эти отводы...   12.4.2012, 20:14
- - AAL1982   Цитата(and @ 12.4.2012, 20:54) Резисторы ...   13.4.2012, 9:02
|- - and   Цитата(AAL1982 @ 13.4.2012, 10:02) Т.е. о...   13.4.2012, 9:16
- - AAL1982   Так до конца и не могу понять. и почему именно 1 к...   13.4.2012, 9:45
|- - and   Цитата(AAL1982 @ 13.4.2012, 10:45) Так до...   16.4.2012, 9:07
- - Rus75   А мне не понятно, зачем вообще объединять блоки пи...   13.4.2012, 10:26
- - AAL1982   Спасибо большое за подробный ответ!!!   16.4.2012, 10:28
- - Pzotov   Меня в свое время учили никогда не объединять исто...   16.4.2012, 10:59
- - Abysmo   Решение уепищное как наша жизнь. В любом нормально...   16.4.2012, 11:01
|- - vladun   Цитата(Abysmo @ 16.4.2012, 10:01) Решение...   16.4.2012, 22:26
- - Demus   Я как раз на последнем объекте объединял по 2 исто...   16.4.2012, 20:50
- - испытатель   Да ладно Вам усложнять. В схеме нагрузки емеются э...   16.4.2012, 21:04
- - испытатель   Цитата(vladun @ 16.4.2012, 19:26) ну не с...   16.4.2012, 22:38


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 2.8.2025, 20:54
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных